« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe VVM S320, S2145-12 Kompressor läuft auf 100% nach WW Bereitung - Seite 2

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 
  •  svenpaush
11.1. - 15.1.2026
24 Antworten | 7 Autoren 24
24
Hallo, wir haben seit 7,2025 eine Nibe Wärmepumpe.
Kurz unsere Eckdaten:
S2125-12
VVMS320
Abluftwärmepumpe S135, die im unbeheizten Keller die Raumluft nutzt.
Das Ziel den Keller trocken zu bekommen ist uns damit gelungen.
Das Haus, ein 2 FMH ist von 1960 und wurde 2014 umfangreich saniert.
Bei den Heizkörpern habe ich zu der Zeit schon möglichst eine Nummer größer gewählt, was uns jetzt mit der WP WP [Wärmepumpe] zugutekommt.
Eine Fußbodenheizung war wegen der zu geringen Aufbauhöhe des Estrichs leider nicht möglich.
2014 wurde schon ein hydraulischer Abgleich gemacht.
Die Heizlastberechnung habe ich aber für die WP WP [Wärmepumpe] mit heiz.report neu gemacht.
Die Ventile sind, so weit wie möglich, alle offen. Nur den in den Schlafzimmern machen sie dicht, weil es uns sonst zu warm wird.

Vor ein paar Wochen als es kälter wurde, fing die WP WP [Wärmepumpe] an, ständig alle halbe Stunde zwischen WW WW [Warmwasser] und Heizbetrieb zu wechseln.
Dadurch kam ich pro Tag auf bis zu 8 Stunden WW WW [Warmwasser] Bereitung, obwohl wir nicht mehr WW WW [Warmwasser] benötigt haben.
Aus dem Grund habe ich im Menü 7.1.10.1 den Betriebsvorrang auf Brauchwasser 180 min und Heizung auf 0 Minuten gestellt.
Ich meine hier im Forum das auch, als empfohlene Einstellung gelesen zu haben.
Damit das war Problem gelöst. Das ständige hin und herwechseln von WW WW [Warmwasser] auf Heizbetrieb war vorbei und für die WW WW [Warmwasser] Bereitung benötigt die WP WP [Wärmepumpe] nun 2–4 Stunden am Tag und keine 8 mehr.

Jetzt aber zu dem, was uns hier im Haus gerade etwas stört.
Wenn die WW WW [Warmwasser] Bereitung abgeschlossen ist, wie auch nach einer Enteisung der WP WP [Wärmepumpe], dreht die WP WP [Wärmepumpe] auf 100 % auf.
Bedeutet der Verdichter geht auf 120 Hz, was hier im Haus überall als dröhnen wahrgenommen wird. Es hört sich in etwas so an, als wenn draußen ein Auto mit höherem Standgas angemacht läuft.
Was dann passiert, scheint für mich aber etwas unnötig und von der Steuerung total übertrieben.
Durch die hohe Taktung der WP WP [Wärmepumpe] geht die Vorlauftemperatur auf über 40 Grad, obwohl die Berechnete VL VL [Vorlauf] gerade einmal 34.1 Grad ist.
Ebenso geht die Spreizung auch entsprechend auseinander und einige Heizkörperventile machen dann zu.

Mit der Spreizung habe ich in den Griff bekommen, indem ich die Pumpe GP1 auf Manuell 60% gestellt habe.
Die maximal zulässige Spreizung habe ich dann von 9 auf 12 Grad gestellt.
In der Hoffnung, dass sich nun die WP WP [Wärmepumpe] mäßiger verhält. Leider hat das bis jetzt nichts gebracht.

Nachdem wieder in den Heizbetrieb gewechselt wird, sehe ich, dass die Spreizung kurz auf 12 Grad geht.
Was ja auch nicht verwundert, wenn das Heizungswasser abgekühlt ist. Dann sehe ich, dass die Spreizung schnell auf 6 Grad und weniger abfällt und der Verdichter dreht innerhalb von 10 Minuten auf 100 % auf.
Nur das Aufdrehen ist dann nicht für ein paar Minuten, sondern dauert dann auch gern mal eine Stunde, bis der Verdichter dann wieder in einen ruhigeren Modus wechselt.

Hat jemand einen Tipp für mich wie ich die Steuerung dazu bringe den Verdichtern nicht mehr auf 100 % zu stellen?
Dass dann evtl. die Raumtemperatur etwas abfällt würden wir in Kauf nehmen, auch wenn ich das bisher so nicht beobachten konnte.

Was ich noch nicht verstehe ist, dass der Verdichter bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung auch nur auf 61Hz hochdreht und da muss die WP WP [Wärmepumpe] sicher einiges mehr schaffen als im Heizungsbetrieb.

  •  svenpaush
14.1.2026 22:28  (#21)
Die S135 kann man an der VVM S320 nicht extra anschließen. Die im Vorlauf der S2125 angeschlossen. Somit ist das, was du denkst nicht möglich.
Den Verdichter begrenzen lese ich hier nun das 2. Mal. Mit welchem Parameter soll das möglich sein?

1
  •  Akani
15.1.2026 11:42  (#22)
Mit dem Sperrbereich

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
15.1.2026 12:24  (#23)

zitat..
svenpaush schrieb: Den Verdichter begrenzen lese ich hier nun das 2. Mal. Mit welchem Parameter soll das möglich sein?

7.1.3.1. Sperrbereich (bei meiner Nibe S1155-6).


1
  •  svenpaush
15.1.2026 15:10  (#24)
Bei meiner S2125 in 7.3.2.1.
Ich habe 2 Sperrbereiche. Wenn ich Sperrbereich1 aufklappe, dann habe ich folgendes Bild.


_aktuell/20260115378411.png
Wenn ich nun nicht möchte, das die WP WP [Wärmepumpe] über 100 Hz läuft, dann stelle ich "von Frequenz" auf 100 und "Bis Frequenz" auf 120?
Interessant ist auch das ich in der RestApi die Parameter Sperrbereich1 und 2 finde, aber nicht die Parameter "Von Frequenz" und "Bis Frequenz".

Verstehe ich das richtig, wenn ich das jetzt so eingestellt lassen würde wie auf dem Bild dann würde die Verdichterfrequenz von 20 - 24 und dann 25 - 28 überspringen also mit 29 Hz weitermachen?

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Maximal-Leistung S1156-8