« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe S1256 - Vorlauftemperatur unruhig , Sensorausfall mit Ansage?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  IngoSE
14.11. - 15.11.2025
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Hallo.
Ich habe die S1256-8 seit letztem Herbst. 
Die schiebt mit fixer GP1 6,1L/min durch das Zweikreissystem
in die offenen Ventile der hydraulisch abgeglichenen Flachkeizkörper. 

Ich habe hinundwieder in der Vorlauftemperatur kleine Spitzen, die in allen
anderen Graphen des Abo-MyUplinks überhaupt keine Entsprechung finden.
Nichts zuckt, die Maschine läuft ruhig auf allen Ebenen, nur die Unruhe der Kurve ist da.

Beispieltag heute, nachts der programmierte WW WW [Warmwasser] - Takt

_aktuell/20251114287702.png

Reingezoomt

_aktuell/2025111445556.png

Eine Minute. Geht mir was kaputt?

_aktuell/20251114297528.png

Software 4.6.4 seit gestern,
die Sache ist mir aber schon vorher aufgefallen.

_aktuell/20251114236116.png

Stört die Anlage nicht - aber mich, sofern es vielleicht ein
Sensorausfall oder Steckerwackler mit Ansage sein kann.
Hat jemand eine Idee dazu?

  •  Akani
15.11.2025 6:42  (#1)
Der Kompressor moduliert dabei Etwas nach. Gradminuten und Drehzahl kompi noch mit rein legen. Der Vorlauf ist das Ergebnis was du siehst, verursacht wird anders wo.
6,1 ltr sind devinitiv zu wenig Volumenstrom. Mindestvolumenstrom der Maschime liegt iwo bei 600 ltr/h
Also grob unter 10ltr/min solltest schon fahren.
Hast du Einzelraumregler?

1
  •  IngoSE
15.11.2025 10:52  (#2)

zitat..
Akani schrieb:
(..)


Dies ist zwar der zweite, aber dank diesem Forum der erste "bewußte" Winter. In den
Einstellungen befinde ich mich noch in der Findungphase und bin über die Spreizung
des hintersten Heizkörpers an den Volumenstrom gelangt.
Heutefrüh bei -8 Grad draußen habe ich den Strom auf 6,8 L/min erhöht um ganz hinten
im System wieder auf die 6 K Spreizung zu kommen - ein Herantasten.

Keine Einzelraumregelung oder Thermostatventile. Die sind alle durch Handräder zum
hydraulischen Abgleich ersetzt worden. Meine alten Flachheizkörper der Endsiebziger,
"Plattenheizkörper" aus Blech sind schon nicht so übel, bieten aber keine Möglichkeit
modernere Abgleichventile nachrüsten zu lassen. Also werden die Ventile händisch
nach Spreizungsmessung an den Rohren einjustiert.

Hier noch Bilder wie im Eingangsbeitrag, jedoch mit ergänzter GP1 und GM zu den Zeiten.


_aktuell/20251115491386.png


_aktuell/20251115553394.png

Der gelegentliche Einzel-Spike vor dem Update

_aktuell/20251115631770.png


_aktuell/2025111521011.png

Ich sehe keine veränderte Kompressoraktion in zeitlichem Bezug zu der Unruhe, die
Ursache findet sich auch in keiner anderen der auswählbaren Kurven. Man kann
versucht sein, die Kompressorveränderungen zu diesem gezeigten Zeitpunkt in
Relation zu setzen. Aber bei gleichen Sensoranzeigen zu anderen Zeitpunkten
lief der Kompressor konstant.

Kann es ein Schwellwert-Bug in der Umrechnung des Sensorwertes von analog in die
digitale Verwurstung für das WP WP [Wärmepumpe]-Hirn, und wieder zurück in die "analoge Darstellung"
durch MyUplink sein? Immerhin ist es auch nur ein halbes Grad.

Es gibt das Phänomen auch ohne aktive Anlage, d.h. WW hat stattgefunden und sonst
ist die Nibe manuell im Nichtheizbetrieb. Man sieht dann die sich über die Zeit absenkende
Vorlauftemperatur mit den gleichen Unruhen - aber sonst steht alles still.
Oder eben doch ein langsam abgängiger Sensor?

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]