Nibe F1255 - VL beim kühlen kommt nicht tief genug

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  jolt
29.6.2025
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Hallo zusammen,
bei bevorstehenden 37°C Aussentemperatur habe ich gestern mal die Kühlung angeschmissen, komme aber mit der Vorlauftemeperatur nur runter auf 20,9°.
Wir haben in drei 20cm Decken eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] + FBH. Ringgraben liegt auf 1,8m tiefe mit 2x300m

Meine Einstellungen und Werte:

Betriebsmodus: Manuell
VL Soll: 18°C
VL Ist: von 21,4°C auf inzwischen 20,9°C
RL: von 23,9°C auf inzwischen 22,4°C
Sole-Ein Min. (bei WW WW [Warmwasser] Bereitung heute morgen): 16°C
WT-Pumpe: 60%
Durchfluss: 12,1 L
WQ Pumpe: Erst 1%, hab vor der Nacht mal auf 10% gestellt, was ja eigentlich bei der Sole-Ein Temperatur nicht nötig sein sollte, oder?

Woran könnte das liegen? Ich würde gerne mehr als 1200w Kühlleistung erzielen


  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
29.6.2025  (#1)

zitat..
jolt schrieb: Woran könnte das liegen?

Kühlung zu spät aktiviert.
Die BKA BKA [Betonkernaktivierung] braucht ewig bzw. viel Energie bis die runtergekühlt ist.

Dreh mal beide Pumpen hoch, damit mehr Leistung übertragen werden kann.

1
  •  jolt
29.6.2025  (#2)
Stimmt wohl.Hab jetzt mal auf WT: 80% und WQ: 50% gestellt.

Aber liegt es im Endeffekt daran, dass der Mischer den Rücklauf nicht schnell genug runter gekühlt bekommt bzw. die Spreizung aus RL RL [Rücklauf] und Vl Soll zu hoch ist?

//edit: Bin jetzt, knapp 30min nach Pedas Hinweis die Pumpengeschwindigkeiten hoch zu drehen schon auf 20,7°C Vl runter

1