« Heizung, Lüftung, Klima  |

M-TEC Wärmepumpen - Erfahrungsaustausch - Seite 10

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10 
  •  Landei
  •   Gold-Award
11.12.2024 - 16.2.2026
197 Antworten | 22 Autoren 197
8
205
Wie zufrieden seid ihr mit euren M-TEC Wärmepumpen?
Ich mache mal den Anfang und poste hier mal meine Werte:

Haus: BJ 2018/19, 167m² WNFL, 50er Ziegel, 164m² beheizte Fläche.
Standort 908m ü.A. (kalte Gegend)

2024/20241211152727.png

Heizung: M-TEC WPS26-ZH A++ / (Fußbodenheizung) / COP4,57 ; 5,38 im Teillastbetrieb dei 54% Heizleistung
Quelle: Flachkollektor (600m PLT Rohr DA32) in 2m Tiefe mit Verteilschacht

Negativ:
Stromverbrauch kommt mir hoch vor (~4200kWh pro Jahr WW WW [Warmwasser]+Heizen)
Heizkurve mit sehr hohen VL VL [Vorlauf] Temperaturen (29° bei 0° AT) und 4Grad Spreizung VL VL [Vorlauf]/RL 
Kompressor ist eher laut, insbesondere bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung (brummen)
Steuerung (Display) aus dem Jahre Schnee (KEBA)
App Steuerung gibt es nicht wirklich. Man kann übers KEBA Portal sich umständlich anmelden um von unterwegs auf die Heizung zugreifen zu können (klar gehts direkt übern Router auch). 

Positiv: 
bis auf 1x wo der Techniker kommen musste (Relais oder irgendwas wurde getauscht) läuft die Anlage seit 2019 ohne Ausfälle.

  •  Magnum2
  •   Silber-Award
22.1.2026  (#181)

zitat..
RaBo76 schrieb:

Was die Vereisung angeht, habe ich auch noch kein so eindeutiges Bild. Grundsätzlich hängt das wohl von den Wetter- und jeweiligen Betriebsbedingungen ab.

Normalerweise läuft das Abtauen wie auf dem Bild rechts ab, Kompressor geht auf 40% (orange), Vorlauftemperatur fällt (rot), Kompressorstop für 90s, Start, VL steigt halbwegs flott wieder.

Aber bei diesen -5°C Sturmtagen die letzte Zeit, war das Abtauen anders, es dauerte viel länger (30min), geht tiefer runter, der Kompressor stoppt nicht, und dementsprechend fehlt längere Zeit die Heizleistung in der Bude, die vom Sturm ohne Sonnenunterstützung zusätzlich ausgekühlt wird. VL steigt langsamer, weil FBH FBH [Fußbodenheizung] durch das Abtauen mehr auskühlt. Da habe ich schon mal 3-Holzscheite in den Holzofen geworfen, damit er die Innentemp wieder etwas anhebt. Bei so einem Wetter zusätzlich Warmwasser machen ist schon eine Herausforderung für die Luftwärmepumpe. Bei sowas ist Erdwärme weit problemloser, die Heizleistung stabil zur Verfügung zu stellen.


_aktuell/20260122132903.png


1
  •  Krooked
22.1.2026  (#182)
Spannend, vielen Dank auch für die zahlreichen Tipps @RaBo76! Dein Wissen ist echt eine unglaubliche Bereicherung für diesen Thread.

Abtauvorgänge haben bei mir soweit maximal 23 Minuten betragen, aber durch die Häufigkeit beißt sich bei der Kälte die Katze in ihren eigenen Schweif. Durch den Aufholbedarf muss der Kompressor auf relativ hoher Leistung fahren, und somit wiederholt sich der Zyklus recht schnell.
Ignoriert die Zeitskala - die stimmt auf Grund des Urlaubs nicht 😅


_aktuell/20260122371727.jpg


_aktuell/20260122562779.jpg


1
  •  RaBo76
23.1.2026  (#183)

zitat..
Magnum2 schrieb:
Aber bei diesen -5°C Sturmtagen die letzte Zeit, war das Abtauen anders, es dauerte viel länger (30min), geht tiefer runter, der Kompressor stoppt nicht, und dementsprechend fehlt längere Zeit die Heizleistung in der Bude, die vom Sturm ohne Sonnenunterstützung zusätzlich ausgekühlt wird. VL steigt langsamer, weil FBH FBH [Fußbodenheizung] durch das Abtauen mehr auskühlt. Da habe ich schon mal 3-Holzscheite in den Holzofen geworfen, damit er die Innentemp wieder etwas anhebt. Bei so einem Wetter zusätzlich Warmwasser machen ist schon eine Herausforderung für die Luftwärmepumpe. Bei sowas ist Erdwärme weit problemloser, die Heizleistung stabil zur Verfügung zu stellen.

Wahrscheinlich hat dir der starke eisige Wind den Verdampfer während dem Abtauen zu stark abgekühlt, sodass der Abtauprozess nicht ordnungsgemäß beendet wurde. Die genannten 30 Min. wären standardmäßig als max. Aufheizzeit beim Abtauen eingestellt.

@Krooked : Danke für die Lorbeeren, ich helfe gerne wenn ich kann! 

Was verwendet ihr eigentlich für die Visualisierung eurer Anlagendaten? Das schaut ja nicht nach M-Tec aus, ist das selbst gemacht?


1
  •  Krooked
23.1.2026  (#184)

zitat..
RaBo76 schrieb:
Was verwendet ihr eigentlich für die Visualisierung eurer Anlagendaten? Das schaut ja nicht nach M-Tec aus, ist das selbst gemacht?

Keba HACS Integration im Home Assistant. Ich glaub, die wurde sogar von einem Forum Mitglied programmiert:
https://github.com/superbox-dev/keba_keenergy

Damit werden die Daten in Home Assistant gefüttert, bzw. Parameter der LWP LWP [Luftwärmepumpe] angesteuert.

Visualisiert ist das ganze mit der Apex Charts Card, ebenso eine HACS Integration.

1
  •  Landei
  •   Gold-Award
29.1.2026  (#185)


_aktuell/20260129306165.jpg

Ich darf berichten. Bei meiner WPS26 V1 wurde mittlerweile der Vortex Wärmemengenzähler nachgerüstet. Dafür musste ein Update gemacht werden. Die Software 1.33.7-0 ist zugleich die letzte für diese Maschine wurde mir gesagt. Da kommt nix neueres. Jedenfalls sehe ich jetzt im Diagramm3 die el. und therm. kWh Werte.
Die UWP muss nun mit einer Minimalleistung von 50% (500l/h) laufen da sonst der Vortex falsche Werte bekommt bzw. auf Störung geht. 
Aktuell performt die WP WP [Wärmepumpe] im Heizbetrieb mit einem COP von 4. WW macht sie mit ~3. Bei der Warmwasserbereitung wurde auch optimiert. Spreizung statt 5K nun 4K und es wurde eingestellt Zitat "dass der Kompressor bei WW WW [Warmwasser] schneller anläuft". Heute hat es 54min gedauert von 42° auf 47,6° bei einem COP von 2,7.
Es wurde auch Kältemittel (150g) nachgefüllt.

1
  •  Akani
29.1.2026  (#186)
Kein Wunder dass der WMZ Strömung von 500ltr/h braucht, bei der Dimension.
Im Regelfall haben die Dinger 1/2"- 3/4" bei größeren Maschinen, aber der is schon ........ weiß ich nicht.
Und Spreizung dann nur noch 4 K, verschlimmert doch auch nur!? 

1
  •  RaBo76
30.1.2026  (#187)

zitat..
Landei schrieb:
Die UWP muss nun mit einer Minimalleistung von 50% (500l/h) laufen da sonst der Vortex falsche Werte bekommt bzw. auf Störung geht. 

Der Vortex-Durchflussmesser wird wahrscheinlich das Standard MTEC Modell mit Messbereich 5...100l/min sein (das steht aber eh drauf). Die 500l/h sind normal der Grenzwert für den Mindestvolumenstrom der gesamten WP WP [Wärmepumpe], der in der Software unter "Grenzwerte" hinterlegt ist. Das hat erstmal nichts direkt miteinander zu tun.
Der Techniker dachte wohl er müsse die Minimalleistung der UWP wegen dem zusätzlichen hydraulischen Widerstand des Vortex erhöhen, um nicht in die Nähe vom Grenzwert zu kommen. Davon sollte man schon ein gutes Stück Abstand halten, weil die Durchflussüberwachung sehr schnell anspricht.
Im Menü unter "Wärmepumpe->Istwerte->Massenstrom" solltest du den aktuellen Durchfluss in kg/h sehen können. Kannst ja mal den Wert bei Min.UWP ablesen.




1
  •  Landei
  •   Gold-Award
30.1.2026  (#188)

zitat..
RaBo76 schrieb: Die 500l/h sind normal der Grenzwert für den Mindestvolumenstrom der gesamten WP WP [Wärmepumpe], der in der Software unter "Grenzwerte" hinterlegt ist.

Unter Wärmepumpe->Parameter->Grenzwerte->Min. Durchfluss steht 0,00l/h

zitat..
RaBo76 schrieb: Im Menü unter "Wärmepumpe->Istwerte->Massenstrom" solltest du den aktuellen Durchfluss in kg/h sehen können. Kannst ja mal den Wert bei Min.UWP ablesen.

748,4kg/h


zitat..
RaBo76 schrieb: Der Techniker dachte wohl er müsse die Minimalleistung der UWP wegen dem zusätzlichen hydraulischen Widerstand des Vortex erhöhen, um nicht in die Nähe vom Grenzwert zu kommen. Davon sollte man schon ein gutes Stück Abstand halten, weil die Durchflussüberwachung sehr schnell anspricht.

das heißt ich könnte die UPW auf Hausnummer 40% min Leistung stellen ohne eine Alarmmeldung fürchten zu müssen? Der Techniker sprach genau vom Gegenteil.




1
  •  Krooked
30.1.2026  (#189)

zitat..
Landei schrieb:
Es wurde auch Kältemittel (150g) nachgefüllt.

Bitte gib Bescheid, ob sich dadurch die Heißgastemperatur reduziert. Ich bin diesbezüglich auch schon in Austausch mit meinem Insti.

1
  •  RaBo76
30.1.2026  (#190)

zitat..
Landei schrieb:

──────..
RaBo76 schrieb: Die 500l/h sind normal der Grenzwert für den Mindestvolumenstrom der gesamten WP WP [Wärmepumpe], der in der Software unter "Grenzwerte" hinterlegt ist.
───────────────

Unter Wärmepumpe->Parameter->Grenzwerte->Min. Durchfluss steht 0,00l/h

──────..
RaBo76 schrieb: Im Menü unter "Wärmepumpe->Istwerte->Massenstrom" solltest du den aktuellen Durchfluss in kg/h sehen können. Kannst ja mal den Wert bei Min.UWP ablesen.
───────────────

748,4kg/h

──────..
RaBo76 schrieb: Der Techniker dachte wohl er müsse die Minimalleistung der UWP wegen dem zusätzlichen hydraulischen Widerstand des Vortex erhöhen, um nicht in die Nähe vom Grenzwert zu kommen. Davon sollte man schon ein gutes Stück Abstand halten, weil die Durchflussüberwachung sehr schnell anspricht.
───────────────

das heißt ich könnte die UPW auf Hausnummer 40% min Leistung stellen ohne eine Alarmmeldung fürchten zu müssen? Der Techniker sprach genau vom Gegenteil.

Ach, der Techniker wusste wohl den Grenzwert, ist aber nicht auf die Idee gekommen, ihn beim Umbau auch einzutragen. Wenn da 0,00 steht, dann dürfte die Durchflussüberwachung (wie bisher ohne Vortex) eigentlich eh nicht aktiv sein.
Wären dir die 748kg/h zuviel für die FBH FBH [Fußbodenheizung]? Falls ja, kannst ja in kleinen Schritten wieder zurückgehen.


1
  •  Landei
  •   Gold-Award
30.1.2026  (#191)

zitat..
RaBo76 schrieb: Wären dir die 748kg/h zuviel für die FBH FBH [Fußbodenheizung]?

wie kann ich beurteilen ob "zuviel"?


1
  •  JensOhne
1.2.2026  (#192)
Danke! Das tue ich. Ich habe nur den Zugriff mit dem 0815-Passwort. Alles andere das im neuen Thread. Würde mich freuen, wenn ein Mod. meinen vorigen Beitrag löscht damit alles übersichtlich bleibt.

[von der Redaktion editiert: Thread bereinigt, Link zum Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-m-tec-waermepumpe-hilfe-benoetigt/84766 ]

1
  •  Landei
  •   Gold-Award
3.2.2026  (#193)

zitat..
Krooked schrieb: Bitte gib Bescheid, ob sich dadurch die Heißgastemperatur reduziert. Ich bin diesbezüglich auch schon in Austausch mit meinem Insti.

meinen Beobachtungen nach hat sich die Heißgastemperatur (Komp. Ausgang) etwas reduziert. 
Hier mal 2 Screens bei ähnlichen Bedingungen (Vorher/Nachher siehe Datum):


_aktuell/20260203239291.png


1
  •  Landei
  •   Gold-Award
7.2.2026  (#194)
Mal zum vergleichen, welche Arbeitszahl schaffen eure M-TEC WP WP [Wärmepumpe] bei den nicht mehr so kalten Außentemperaturen? Nicht mal 4 kommt mir mager vor.


_aktuell/20260207434328.png

_aktuell/20260207905637.png

_aktuell/2026020786390.png


1
  •  Krooked
8.2.2026  (#195)


_aktuell/20260208777387.jpg

Ich hab zwar keinen Zähler direkt an der LWP LWP [Luftwärmepumpe] angeschlossen, sondern einen Shelly im Zählerkasten, der die komplette Anlage protokolliert.
Die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ist seit Inbetriebnahme (Ende November) bei knapp unter 4. Heizen (direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung]) + WW (800l Speicher mit FriWa- Modul) 1x pro Tag zur Mittagszeit.
Momentaner COP schwankt gerade zwischen 4,5 und 5,5 bei AT AT [Außentemperatur] von 6 Grad. Vor und nach den Abtauvorgängen natürlich schlechter.

1
  •  Landei
  •   Gold-Award
12.2.2026  (#196)

zitat..
Krooked schrieb: Die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ist seit Inbetriebnahme (Ende November) bei knapp unter 4.

Danke für die Info!

_aktuell/20260212226470.png

Momentan erholt sich bei 8,6°C AT AT [Außentemperatur] die Quelle etwas. Der tiefste Wert diesen Winter war bei 0,5 Quelle Ein.

Trotz Kältemittelnachfüllung bleibt die Überhitzung weit über dem Sollwert (5K/8,5K). M-TEC meint das ist bei der WPS26 so. Kann das jemand bestätigen? 


1
  •  radmutter
16.2.2026  (#197)
also ich hab Sole ein so gut wie immer mindestens 3 bis 4 Grad, bei langen sehr tiefen Temperaturen geht es dann einmal auf 1 Grad runter. Der Verbrauch der WP WP [Wärmepumpe] ist allerdings trotzdem konstant hoch :/

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: SUCHE LWWP ohne Puffer