KNV-Topline Parametrieren&Optimieren #3 - Seite 76
|
|
||
Hallo zusammen, Hab hier bei meiner F1155-6 das Problem das er die berechnete Vorlauftemperatur nicht erreicht Verdichter ist bei 45Hz also noch Luft nach oben, Sperrbereich ist auch nicht drin, Volumenstrom ist bei 17 l/min Konstant eingestellt Sole ein bei 1,6 und aus bei -1,8 s schon ziemlich Frostig 🥶 Was könnte hier der begrenzende Faktor sein? |
||
|
||
|
Kann bei der Quelle eine Begrenzung eingestellt sein? |
||
|
||
|
Moin Andreas, könnte der eingestellte Wert im Bereich des KT-Alarms sein. Die Nibe regelt hier schon 2K früher runter um nicht an diese Grenze zu laufen. Ich schätze dass Dein Wert bei -4 oder -5 Grad steht, hier ggf. auf -8 Grad wie im Auslieferungszustand gehen, wenn das Deine Sole hergibt. Gruß Kristin |
||
|
||
|
Danke euch das wars, so einfach 🙈 Jetzt kann ich die Quelle noch ein wenig quälen 😅 |
||
|
||
|
Nicht wundern, die WP WP [Wärmepumpe] wird jetzt eine ziemliche Aufholjagd starten bis sie die eingestellten GM wieder erreicht hat. |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

