mittlerweile der dritte teil der sich mit grundeinstellungen, individuellen einstellungen, updates und weiteren erkenntnissen und fragen zum emmy-regler der topline wp beschäftigt...

  •  Andreas90
  •   Bronze-Award
3.2.2026 9:28  (#1501)


_aktuell/20260203631410.jpg
Hallo zusammen,

Hab hier bei meiner F1155-6 das Problem das er die berechnete Vorlauftemperatur nicht erreicht 

Verdichter ist bei 45Hz also noch Luft nach oben, Sperrbereich ist auch nicht drin, Volumenstrom ist bei 17 l/min Konstant eingestellt

Sole ein bei 1,6 und aus bei -1,8 s schon ziemlich Frostig 🥶

Was könnte hier der begrenzende Faktor sein?

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
3.2.2026 9:44  (#1502)

zitat..
Andreas90 schrieb:

Hallo zusammen,

Hab hier bei meiner F1155-6 das Problem das er die berechnete Vorlauftemperatur nicht erreicht 

Verdichter ist bei 45Hz also noch Luft nach oben, Sperrbereich ist auch nicht drin, Volumenstrom ist bei 17 l/min Konstant eingestellt

Sole ein bei 1,6 und aus bei -1,8 s schon ziemlich Frostig 🥶

Was könnte hier der begrenzende Faktor sein?

Kann bei der Quelle eine Begrenzung eingestellt sein?


1
  •  Randberliner
3.2.2026 9:47  (#1503)
Moin Andreas,

könnte der eingestellte Wert im Bereich des KT-Alarms sein. Die Nibe regelt hier schon 2K früher runter um nicht an diese Grenze zu laufen. Ich schätze dass Dein Wert bei -4 oder -5 Grad steht, hier ggf. auf -8 Grad wie im Auslieferungszustand gehen, wenn das Deine Sole hergibt.

Gruß
Kristin

1
  •  Andreas90
  •   Bronze-Award
3.2.2026 9:58  (#1504)
Danke euch das wars, so einfach 🙈
Jetzt kann ich die Quelle noch ein wenig quälen 😅

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
3.2.2026 10:09  (#1505)

zitat..
Andreas90 schrieb:

Danke euch das wars, so einfach 🙈
Jetzt kann ich die Quelle noch ein wenig quälen 😅

Nicht wundern, die WP WP [Wärmepumpe] wird jetzt eine ziemliche Aufholjagd starten bis sie die eingestellten GM wieder erreicht hat.