« Hausbau-, Sanierung  |

Porotherm 38 S.i N+F Vollwärme Ja o. Nei

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  uyjw71r

2 Antworten 2
2
Ich hebe mein Haus mit einem Wienerberger Ziegel Pototherm
38 S.i N+F gebaut. Welchen Aussenputz könnt ihr mir empfhelen.

  •  RobertB
21.4.2005  (#1)
Vollwärmeschutz - würde ich empfehlen. Mit Thermoputz erreicht man meist nur 0,45 W/m2K. Ausserdem sind Kältebrücken vorprogrammiert. Durch EPS-VWS wird alles gelöst. 8-10 cm wären ideal.

1
  •  Gast Ernst
21.4.2005  (#2)
Dämmputz - Der 38 S.i hat unverputzt 0,26 W/m2K und mit 4cm Dämmputz 0,23 W/m2K.
Steht zumindest auf der Winerberger-Homepage.
Bei VWS wär ein normaler Ziegel ausreichend gewesen (und billiger).

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: kosten styrodur