Derzeit ist eine Gasheizung Bj 2012 in Betrieb.
Es gibt einen HK Kreis, der braucht die meiste Wärme und 70m2 FH (Vorlauf unter 30 Grad).
Heizkurve beim HK ist bis -10 AT AT [Außentemperatur] auf 41 Grad. Das delta zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] liegt bei 10 Grad, ich schätze das ist der schlechten Hydraulik geschuldet, da es bei höherer Pumpendrehzahl zum Rauschen führt.
Verbrauch ist halt so bei -10 Grad bei 200kWh Gas/Tag, was halt nicht wenig ist, daher braucht es auch eine 10-12 KW Maschine aus meiner Sicht.

Ich habe schon Angebote für Sole WP WP [Wärmepumpe], darin wird halt immer mit einem Puffer kalkuliert weil halt die Kreise zu unterschiedlich sind.

Ist hier zwingend ein Puffer notwendig?

Wenn ich direkt in den HK mit der WP WP [Wärmepumpe] fahren könnte, könnte man dann nicht einen Teilstrom vom RL RL [Rücklauf] in die FH schicken so mittels Überstromventil/Weiche?
Voraussetzung ist halt, das der HK den Volumenstrom der WP WP [Wärmepumpe] schafft ohne dass es zu sehr rauscht. Leider habe ich keine Ahnung was da für ein Durchfluss vorliegt.


So wie in dem Schema funktioniert es jetzt auch mit der Therme.

2023/20231209892820.jpg



  •  Akani
9.12.2023  (#1)
Nein du prauchst keinen Puffer.die Wärmepumpe fährt direkt in den gleitenden Kreis de Heizkörper und beigemischt in deine Fbh

1
  •  Zwosti
  •   Bronze-Award
9.12.2023  (#2)

zitat..
Akani schrieb:

Nein du prauchst keinen Puffer.die Wärmepumpe fährt direkt in den gleitenden Kreis de Heizkörper und beigemischt in deine Fbh

Ok, das setzt aber voraus, dass das HK System auch den notwendigen Volumenstrom schafft. Es gibt in der Heizsaison jedenfalls keinen Punkt wo alle HK gleichzeitig geschlossen sind. Sollte ich das einfach einmal ohne Puffer probieren?
Also die FH, die nimmt sich dann einfach vom RL RL [Rücklauf] HK einen Teil und wo fährt der RL RL [Rücklauf] der FH dann hin?
Sollte man die Systeme nicht Hydraulisch trennen? 

1
  •  Akani
10.12.2023  (#3)

2023/20231210114347.png okay die Notwendugkeit eines Rl Puffer als Serie fals dein Volumenstrom im Heizsystem zu gering ist wäre dann schon von Vorteil.
Versteh aber nicht wozu Nibe wenn Puffer dann so wie bei dir vorgeschlagen. Ist irgendwie ja trotzdem ein Parallel eingebundenen.

1


  •  Akani
10.12.2023  (#4)
Genau diese Anlagenkombi wie oben schlägt Nibe auch vor bei einem Kunden von mir werden aber 2 Luftmaschinen in Kaskade einmal is BKT dabei in einer Halle die vermietet is mit ERR ERR [Einzelraumregelung]🤬 die soll bleiben. Hauptgebäude sind 400m2 Bürofläche und Hausmeisterwohnung ebenfalls ERR ERR [Einzelraumregelung]🤬. Deshalb wollen se den Puffer haben. Voller schwachsinn

1
  •  Zwosti
  •   Bronze-Award
10.12.2023  (#5)
Und die Spreizung von 10 Grad zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] ist auch kein Thema bei den heutigen Wärmepumpen? 

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.12.2023  (#6)
die 10K waren vor 15 jahren bei der letzten prüfnorm noch standard für wärmepumpen. da wurde bspwl der COP 0/35 bei 35vl und 25rl geprüft.

es gibt ein paar einsteiger-wp aus dem klimasegment, die können nur 5K super-high-flow.
aber jede seriöse heizungs-wp schafft die 10K...

1
  •  Zwosti
  •   Bronze-Award
19.3.2026  (#7)
Da die Therme jetzt den Geist aufgibt muss ich vor dem Winter was machen.
Warmwasser würde ich jetzt mit einer Brauchwasserwärmepumpe machen.

Ich liebäugle mit einer T-Cap von Panasonic und halt mit einem kleinen Puffer im HK Kreis und einer eigenen Pumpe die in den HK pumpt, damit es nicht rauscht. Jetzt rauscht es auch nicht bei der Therme wenn ich unter 1m3/h bleibe.
FH und HK Kreis mischen ja oder nein? 
Wie kann ich den HK Vorlauf am besten vom Durchfluss her drosseln, Überströmventil, Weiche oder Schichtspeicher um mit einem Teilstrom gleich den RL RL [Rücklauf] wieder vorzuwärmen? 




1
  •  Akani
21.3.2026  (#8)
Hast schon versucht mit welchen systemteperaturen du in den Kreisen klar kommst? 
Zeit über die Winter war ja da

1
  •  Zwosti
  •   Bronze-Award
21.3.2026  (#9)
Seit dem Startpost läuft das so 
Rücklauf vom HK2 (Heizkörper)kommt halt mit Spreizung von 8-10 Grad daher


_aktuell/20260321395941.jpg

_aktuell/20260321717351.jpg

1
  •  Akani
22.3.2026  (#10)
Machst du jetz Sole? Oder Luft?
Bei Sole ist der Volumenstrom schon machbar, Luft müsste ma schich anschauen,. Wobei ich immer nur einen RL RL [Rücklauf] Puffer mit Überströmer machen würde. HK dann direktkreis, FBH gemischt 

1
  •  Zwosti
  •   Bronze-Award
22.3.2026  (#11)

zitat..
Akani schrieb:

Machst du jetz Sole? Oder Luft?
Bei Sole ist der Volumenstrom schon machbar, Luft müsste ma schich anschauen,. Wobei ich immer nur einen RL RL [Rücklauf] Puffer mit Überströmer machen würde. HK dann direktkreis, FBH gemischt

Es wird Luft werden, Sole ist nicht drin. Das mit Puffer und Überströmer klingt plausibel. 


1
  •  Akani
23.3.2026  (#12)
Evtl könntest noch die Heizkörper größer Dimensionieren und dir den gemischte Kreis und den Puffer sparen.
Wennst das alles zam rechnest springen schon fast die neuen Heizkörper raus

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
23.3.2026  (#13)
oder Ventilatoren unter den Heizkörpern montieren... Gibt`s um ein paar € im Netz.

1