WP mit Heizkörper und Fußbodenheizung Hydraulik schwierig
|
|
||
|
Nein du prauchst keinen Puffer.die Wärmepumpe fährt direkt in den gleitenden Kreis de Heizkörper und beigemischt in deine Fbh |
||
|
||
|
Ok, das setzt aber voraus, dass das HK System auch den notwendigen Volumenstrom schafft. Es gibt in der Heizsaison jedenfalls keinen Punkt wo alle HK gleichzeitig geschlossen sind. Sollte ich das einfach einmal ohne Puffer probieren? Also die FH, die nimmt sich dann einfach vom RL RL [Rücklauf] HK einen Teil und wo fährt der RL RL [Rücklauf] der FH dann hin? Sollte man die Systeme nicht Hydraulisch trennen? |
||
|
||
okay die Notwendugkeit eines Rl Puffer als Serie fals dein Volumenstrom im Heizsystem zu gering ist wäre dann schon von Vorteil. Versteh aber nicht wozu Nibe wenn Puffer dann so wie bei dir vorgeschlagen. Ist irgendwie ja trotzdem ein Parallel eingebundenen. |
||
|
|
||
|
||
|
Genau diese Anlagenkombi wie oben schlägt Nibe auch vor bei einem Kunden von mir werden aber 2 Luftmaschinen in Kaskade einmal is BKT dabei in einer Halle die vermietet is mit ERR ERR [Einzelraumregelung]🤬 die soll bleiben. Hauptgebäude sind 400m2 Bürofläche und Hausmeisterwohnung ebenfalls ERR ERR [Einzelraumregelung]🤬. Deshalb wollen se den Puffer haben. Voller schwachsinn |
||
|
||
|
Und die Spreizung von 10 Grad zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] ist auch kein Thema bei den heutigen Wärmepumpen? |
||
|
||
|
die 10K waren vor 15 jahren bei der letzten prüfnorm noch standard für wärmepumpen. da wurde bspwl der COP 0/35 bei 35vl und 25rl geprüft. es gibt ein paar einsteiger-wp aus dem klimasegment, die können nur 5K super-high-flow. aber jede seriöse heizungs-wp schafft die 10K... |
||
|
||
|
Da die Therme jetzt den Geist aufgibt muss ich vor dem Winter was machen. Warmwasser würde ich jetzt mit einer Brauchwasserwärmepumpe machen. Ich liebäugle mit einer T-Cap von Panasonic und halt mit einem kleinen Puffer im HK Kreis und einer eigenen Pumpe die in den HK pumpt, damit es nicht rauscht. Jetzt rauscht es auch nicht bei der Therme wenn ich unter 1m3/h bleibe. FH und HK Kreis mischen ja oder nein? Wie kann ich den HK Vorlauf am besten vom Durchfluss her drosseln, Überströmventil, Weiche oder Schichtspeicher um mit einem Teilstrom gleich den RL RL [Rücklauf] wieder vorzuwärmen? |
||
|
||
|
Hast schon versucht mit welchen systemteperaturen du in den Kreisen klar kommst? Zeit über die Winter war ja da |
||
|
||
|
Seit dem Startpost läuft das so Rücklauf vom HK2 (Heizkörper)kommt halt mit Spreizung von 8-10 Grad daher |
||
|
||
|
Machst du jetz Sole? Oder Luft? Bei Sole ist der Volumenstrom schon machbar, Luft müsste ma schich anschauen,. Wobei ich immer nur einen RL RL [Rücklauf] Puffer mit Überströmer machen würde. HK dann direktkreis, FBH gemischt |
||
|
||
|
Es wird Luft werden, Sole ist nicht drin. Das mit Puffer und Überströmer klingt plausibel. |
||
|
||
|
Evtl könntest noch die Heizkörper größer Dimensionieren und dir den gemischte Kreis und den Puffer sparen. Wennst das alles zam rechnest springen schon fast die neuen Heizkörper raus |
||
|
||
|
oder Ventilatoren unter den Heizkörpern montieren... Gibt`s um ein paar € im Netz. |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]




