Die Entscheidung für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von Wernig Fabrikat 90-380 ist ziemlich fix, allerdings schreckt mich der Preis des Solewärmetauschers schon ein wenig ab. Die Wahl fiel ursprünglich auf den SWT, da ich sowieso einen Flächenkollektor für die Wärmepumpe verlege und es da auf die 100m mehr auch nicht mehr ankommt.
Den Erwärmetauscher habe ich aufgrund der bekannten Befürchtungen gleich mal ausgeschlossen.
Nun meine Frage: Ist das schlichte Vorheizregister zur Erwärmung der Zuluft nicht doch ausreichend? Preislich sind hier etwa 1500 euro unterschied, mehraufwand bei der grabung nicht berücksichtigt.
Wer hat das gleiche/ähnliches Fabrikat und setzt nur ein Vorheizregister ein?
Die meisten Hersteller schweigen sich über die Regelung des Heizregisters und den Strombedarf aus (weil sie es selbst nicht wissen).
Bei guter Regelung sollte es nicht mehr als 100 kWh im Jahr an Strom zur Frostfreihaltung benötigen.
die umwälzpumpe für den solekreis braucht ja auch strom ... von den betriebskosten mal angesehen - hab ich durch den solewärmetauscher irgendwelche anderen vorteile?
wird die zuluft im sommer z.b. merklich abgekühlt?
wir haben nur ein Vorheizregister - bei unserer Wernig KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Wir saugen direkt an der Hauswand ein.
Ehrlich, das Vorheizregister hätt ich mir völlig sparen können. Es hat sich noch nie aktiviert - die Anlage ist noch nie vereist und selbst bei extremer Kälte draußen ist die eingeblasene Luft nicht unangenehm, da die Wärmerückgewinnung sehr effizient ist.
Ich würd mal auf das Register verzichten und bei Bedarf nachrüsten (denke das sollte gehen).