WDVS - Haarrisse im Bereich Fenstereck
|
|
||
Irgendwie sieht das so aus, als würde die Lage quer drüber fehlen. |
||
|
||
Jo... vor allem am ersten Bild - wenn da nichts weiter gemacht wurde, fehlt die Diagonalbewehrung höchstwahrscheinlich... |
||
|
||
Laut Sto Seite gehört die Diagonalarmierung ins obere Drittel der Putzschicht...also könnte es sein dass die Armierung vorhanden ist...mal sehen, ich hab keine Fotos (war nicht da :( )aber die Firma sollt einige haben, ist ja ein sehr wichtiges Detail. |
||
|
||
|
||
Stimmt - wurde bei uns auch gegen Ende eingebaut, das sah dann zB so aus: ![]() Schau mal bei Streiflicht gegen die Fassade. In der Gegend, in der die Diagonalbewehrung ist, sieht man bei uns - wenn man sich anstrengt - an manchen Stellen einen minimalen Wulst. Man muss wirklich wissen wonach man sucht... |
||
|
||
Interessant wäre auch das Fugenbild, also ob die EPS-Platten so geklebt wurden, sodass die Fensterecken jeweils eine gedachte Kreuzfuge sind. Hast gute Nahaufnahmen-Fotos vom Zeitpunkt vor dem Verspachteln? |
||
|
||
Guten Morgen,Gewebewinkel,anschließend die Diagonalarmierung danach Flächenarmierung. Rissbreiten im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] sind in den einschlägigen Normen und Verarbeitungsrichtlinien nicht deffiniert. Meiner Meinung nach führt jeder Riss im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] zu einem Schaden. Es tritt Wasser in den Riss ein, die Flanken quellen auf! Empfehlung:Sofort schriftlich beim Auftragnehmer reklamieren. Gruß Ott |
||
|
||
@cc9966: Es gibt einige Fenster wo der Revolverschnitt gemacht wurde, und einige ohne, die Risse sind unabhängig davon. Danke für eure Einschätzung, mit der Firma bin ich sowieso schon in Kontakt, demnächst kommt ein Sto Mitarbeiter vorbei... Mit irgendwas "Zuschmieren" gefällt mir nämlich garnicht. |
||
|
||
Hier noch ein Foto wie das ganze bei ein paar Fenstern - eher im EG Süd- und Westseitig aussieht. ![]() |
||
|
||
servus Christian, das halte ich eher für harmlose trocknungsrisse als kritische spannungsrisse... |
||
|
||
Danke für deine Meinung, Arne! Das heißt "nichts machen" und auf keinen Fall zuschmieren... |

Nächstes Thema: Dachüberstand Untersicht verkleiden