wir haben jetzt bei ein paar Fenstern im Innenecke der Laibung leichte Haarrisse. Fassade ist jetzt 17 Monate alt.
Weiß jemand welche Rissgröße zulässig ist? Wann wird eigentlich die Diagonalarmierung eingelegt? Sollte man diese am Foto nicht (leicht) sehen oder kommt die vor der "normale" Armierung und ist somit von dieser überdeckt?
Hab irgendwie Bedenken ob die Armierung überhaupt eingebaut wurde...dann dürfte es solche Risse auf keinen Fall geben...oder?
Laut Sto Seite gehört die Diagonalarmierung ins obere Drittel der Putzschicht...also könnte es sein dass die Armierung vorhanden ist...mal sehen, ich hab keine Fotos (war nicht da :( )aber die Firma sollt einige haben, ist ja ein sehr wichtiges Detail.
Stimmt - wurde bei uns auch gegen Ende eingebaut, das sah dann zB so aus:
Schau mal bei Streiflicht gegen die Fassade. In der Gegend, in der die Diagonalbewehrung ist, sieht man bei uns - wenn man sich anstrengt - an manchen Stellen einen minimalen Wulst. Man muss wirklich wissen wonach man sucht...
Guten Morgen,Gewebewinkel,anschließend die Diagonalarmierung danach Flächenarmierung. Rissbreiten im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] sind in den einschlägigen Normen und Verarbeitungsrichtlinien nicht deffiniert. Meiner Meinung nach führt jeder Riss im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] zu einem Schaden. Es tritt Wasser in den Riss ein, die Flanken quellen auf! Empfehlung:Sofort schriftlich beim Auftragnehmer reklamieren. Gruß Ott