« Fenster & Türen  |

Wassereintritt Josko Fenster

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Veduci
20.9.2007 - 20.11.2010
15 Antworten 15
15
Hallo,

hab vor kurzen Josko Kunstofffenster montiert. Nach dem ersten Regen ist im Flügel und im Rahmen Wasser, beim öffnen tropft bzw tritt Wasser aus dem Flügel. Was ist normal?
Danke für Ratschläge!

  •  lexibald
20.9.2007  (#1)
Wassereintritt - DAS ist sicher nicht normal. Wie wurde montiert? Einfach gewschäumt oder mittels RAL-Montage (Band)? Hat ein Josko-Partner montiert?

1
  •  max122
20.9.2007  (#2)
sicher nicht normal - aber was hat das mit RAL Montage oder schäumen zu tun? (wasser im flügel)

1
  •  Der Innviertler
20.9.2007  (#3)
Lexibald dürfte schon richtig ansetzen.. - ...z.B. nur schäumen ist kein fachgerechter Einbau:

http://www.khries.de/fenstereinbau.htm

Lest mal auf dieser Homepage ein wenig nach. Dürfte für Österreich nicht viel anders sein.

Oder auch hier gleich um die Ecke:

http://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/fenstereinbau.htm

Und wer weiß, außer dem Bauherren hoffentlich und dem Einbauer selbst, wie es gemacht wurde...

Liebe Grüße,

Der Innviertler

1


  •  Veduci
20.9.2007  (#4)
zusatz Montage - hallo, denke bei der Montage ist alles gut verlaufen, aber bei öffnen des Fensters steht das Wasser überall.

wie schon von max122 geschrieben, Wasser im FLügel und im Rahmen, zumindest was nach dem öffen des Fenster sichtbar ist!

lg

1
  •  akinom
20.9.2007  (#5)
Dichtungen austauschen - wir hatten ein ähnliches Problem. Die Fenster (Bayerwald) sind soweit wir sehen konnten ordnungsgemäss nach RAL eingebaut. Aussenfensterbänke vorhanden. Trotzdem gab es - bei den Fixverglasungen - Wassereintritt ins Mauerwerk. Bei der Begutachtung durch Bayerwald wurde als vermutliche Ursache genannt, dass die verwendeten Dichtungen (zwischen Glas und Rahmen) nicht ausreichen. Klang logisch - vor allem da bei dem Versuch, auf das Glas zu drücken bemerkt werden konnte, dass das nachgibt und so zwischen Rahmen und Glas Wasser eintreten kann. Wir bekommen nun neue Dichtungen (Dazu muss das Fenster selbst nicht ausgebaut werden)und hoffen, dass das tatsächlich der Fehler war. Vielleicht ist das bei Ihnen auch die Ursache...
Grüsse
Monika

1
  •  bauer07
20.9.2007  (#6)
Möglicherweise ist dies ein - Konstruktionsproblem: Bei unseren HolzFenstern Diamant 100 Pro war auch dieser Wassereintritt. Dies ist eine Folge einer ungeeigneten Dichtung. Bei uns wurden sämtliche Dichtungen und auch die Dichtungen an der Fuge Aluschale - Holzfenster getauscht. So wie bei vielen weiteren Fenstern. Also mal bei Josko anfragen und die Dringlichkeit deutlich machen.

1
  •  Veduci
3.10.2007  (#7)
Nass - Eindichtung - hallo, die Jungs waren gerad da und haben sämtliche Fenster mit Silikon o.ä., sogenannt NASS- EINGEDICHTET

Wie lange hält das? Erfahrungen.
Wie sieht´s mit der Gewährleistung aus, Bauträge 2, 5 oder 10 Jahre?
Danke!

1
  •  akinom
4.10.2007  (#8)
bloss kein Silikon - Silikon ist im Bau ein "Allheilmittel". Wird jederzeit und gerne verwendet. Klar kriegt man damit alles dicht - die Frage ist nur wie lange. Silikon ist immer eine sogenannte "Wartungsfuge" d.h. es ist nicht dauerhaft und muss gewartet werden. Ich würde mich nicht darauf einlassen sondern eine dauerhafte + fachgerechte Abdichtung schriftlich einfordern. Kenne mich mit Gewährleistung leider nicht so aus, aber wenn Sie die Fenster über eine Baufirma/Bauträger beauftragt haben, sind die nach der üblichen Gewährleistungszeit raus. So lange hält das Silikon üblicherweise schon und darauf spekulieren die Baufirmen wohl.... Ich würde mich eventuell mal parallel mit Josko in Verbindung setzen, was die von der Sache halten - kann für die auch keine gute Werbung sein, wenn die Baufirma pfuscht.


1
  •  bauer07
4.10.2007  (#9)
Silikon - Also offensichtlich rüstet JOSKO immer noch x Fenster um auf das bewährte System.
Natürlich hält die Silikonfuge am Fenster wesentlich länger als eine Silikonfuge in der Dusche. JOSKO verwendet ja auch kein XY-Silikon. Im Übrigen haben doch alle Fenster der Konkurrenz an dieser Stelle auch Silikon. JOSKO hatte gehofft, mit einer Gummidichtung da einen Schritt weiter zu kommen. Nun mußten sie halt wieder zurück zur bewährte Variante. Also bitte nicht mit Silikonschmierenden Pfuschern vergleichen.

1
  •  heinzi
  •   Gold-Award
15.6.2010  (#10)
KS Fenster und nass Verglasung? - Also bei einem Kunststoffenster hat eine Silicon-Nassverglasung ganz sicher nichts verloren! Das ist doch wirklich der letzte Pfusch! Ich zumindest würde das nicht akzeptieren! Auf der Pulverbeschichtung (aluschale) da hält der silicon ohne vorpriemern nicht einmal gescheidt!

das ist der unterschied: sogenanntete "markenfenster" (viel werbebudget) die aus ein paar eigenbau oder no-name profilen zusammengebastelt werden, oder qualitätsfenster die aus namhaften makenprofilen unter ständiger kontrolle des systemgebers erzeugt werden!

Auch bei einem Holz-Alufenster gehört nur eine Trockenverglasung!

1
  •  Romeo Toscani
18.6.2010  (#11)
Wieso wird hier ein 3 Jahre alter Thread ausgegraben? - Bei diesen Fenstern wird IMMER trockenverglast (warum auch was anderes?).

Da muss irgendjemand gepfuscht haben, der scheinbar keine Ahnung hat.
Wer hat das montiert/abgedichtet?

Wir werdens wohl nicht erfahren, da dieser Thread schon knapp 3 Jahre alt ist und sich der Fragesteller vermutlich nicht mehr dazu äußern wird.

1
  •  gerhardpapst
11.11.2010  (#12)
Nassabdichtung bei KS-Alu Fenster? - Wir haben auch das Problem, dass bei einigen (nicht allen) KS-Alu Fenstern beim Öffnen des Fenster aus dem Fensterprofil Wasser rinnt/tropft. Josko Servicedienst möchte nun vorbeikommen und im unteren Bereich die Trockendichtung rausschneiden und durch eine Nass-Abdichtung ersetzen?
Ist das die korrekte Lösung?

1
  •  sam´s
12.11.2010  (#13)
wir haben auch - KS-Alu-Fenster von Josko. Mir wurde gesagt, dass hier die Entwässerung nach unten ist und deshalb das Wasser im Rahmen normal ist.

1
  •  Romeo Toscani
12.11.2010  (#14)
@gerhardpapst - Wo tropft es rein? Im oberen Bereich des Stock/Flügels oder unten?

@sam's:
Die Entwässerung "nach unten" ist bei Josko-Fenster Standard (nicht bei Terrassentüren oder Schiebetüren, da ist sie "nach vorne"), weil die Entwässerung "nach vorne" einen optischen Nachteil darstellt.
Bei Entwässerung "nach vorne" hast du dann auch diese grauslichen Abdeckkappen aus Plastik drauf, die irgendwann man kaputt gehen oder runterfallen können. Insekten freuen sich dann immer, dass sie sich dort einnisten bzw. ihre Eier legen können emoji

Die "Entwässerung" (egal ob nach unten oder nach vorne) hat aber genau den Grund, damit Wasser NICHT im Rahmen steht, sondern dass es wegkann.
Bei KS-Alu Fenster wird in den meisten Fällen eine Alu-Fensterbank mit Gefälle montiert, damit das Wasser abrinnen kann.
Die Aussage "das ist normal, dass das Wasser dort steht" ist ein absoluter Schwachsinn.
Scheint (aus der Ferne) so, als wären die Entwässerungsschlitze in irgendeiner Form geschlossen - entweder durch Verschumutzung oder durch falscher Montage der Außenfensterbänke, bzw. deren Abdichtung.

1
  •  gerhardpapst
20.11.2010  (#15)
Wird das Fenster geöffnet, so tropft / rinnt das Wasser aus dem Fensterflügel unten (bei den Entwässerungslöchern) heraus. Vorwiegend nach Regenfällen.

1