  •  miwolf
9.10. - 28.10.2008
2 Antworten 2
2
Hallo!
Wir möchten eine Grundwasser WP WP [Wärmepumpe] zusätzlich zu unserer modernen Ölheizung (vor 5 Jahren erneuert) installieren.

Wir haben auf unserem Grund in 80cm Tiefe eine flache 25-30m^3 fassende Zisterne (ex-Sammelgrube), die derzeit das Regenwasser sammelt. Gleich unter dieser Zisterne verläuft ein starker Grundwasserstrom, der uns beim Errichten per Ortbeton große Probleme bereitet hat.

Eckdaten unseres Hauses:
Errechnete und in der Praxis leicht ausreichende Heizleistung von 12kW.
Fußbodenheizung, die in sehr strengen Wintern zu 80% ausreicht, dann wird mit eigenen Heizkörperkreisen dazugeheizt.
Die Anlage soll bivalent arbeiten.
Die Meteorwasserentsorgung in den angrenzenden Bach ist seinerzeit genehmigt worden.
Das Grundwasser ist stark eisenhaltig.

Wir haben nun vor, einen Grundwasserentnahmebrunnen zu schlagen und das Wasser (1 - 3 l/s) durch die Zisterne zu leiten und dort einen eisenresistenten Wärmetauscher zu installieren bzw. das überschüssige Wasser in den Bach abzuleiten.
Bach und Grundwasser fließen in ca. 5km Entfernung in das Grundwasserwerk Graz-Nord.
Die WP WP [Wärmepumpe] sollte höchstens 6kW Heizleistung ins Haus einspeisen.
Haltet ihr das für ein realisierbares bzw. wirtschaftliches Projekt?

Schöne Grüße aus Stattegg
michael

  •  geogmbh
27.10.2008  (#1)
WW Wärmepumpe - Grüss Gott

Für die Einleitung von GW in den Bach sowie für die Entnahme aus dem GW-Brunnen ist eine. wr. Bewilligung erforderlich.
Üblicherweise wird die Wiederversickerung des abgekühlten Wassers von der Behörde gefordert. Eine Einleitung des abgekühlten Wassers in den Bach wird die Behörde wahrscheinlich nur dann zustimmen wenn der Grundwasserkörper nicht sensibel ist (Verschlechterungsvervot) daher sollte ein Wiederversickerung angestrebt werden.

Lage im Grundwassershongebiet bei einer Entfernung von 5 km üblicherweise kein Problem

mfg
Wolf



1
  •  stein203
28.10.2008  (#2)
Wenn das Grundwasser stark eisenhaltig ist - dann ist ein Granderwasseranlage fast ein Muß, sonst gibt es Probleme. Das ist kein Scherz! das Eisen würden in Bälde die Schlaufen belegen, dann ist die Investition für die Katz.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.