« Hausbau-, Sanierung  |

·gelöst· Wärmepumpenfrage

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2  > 
  •  Jen
6.9. - 7.9.2017
23 Antworten | 9 Autoren 23
23
Hallo an alle Wärmepumpenspezialisten,
wir möchten gerne eine KNV Topline 1155-12 als Wärmepumpe. Unser Erdwärmebauer möchte gerne einen Kollektor von 3x166 Meter verlegen. Jetzt war seine Frage ob dies mit der Pumpe möglich ist oder ob man doch 5x100 Meter verlegt? Er meint er verlegt seine Kollektoren meistens so und es war bis jetzt kein Problem.
Es ist nämlich so, wo unser Verteilerschacht ist bzw hinkommt, ist unser Grund sehr schmal.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe

  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
6.9.2017  (#1)
Grundsätzlich natürlich hier die Frage emoji
Warum keinen Grabenkollektor?
12kw? Was sagt der EA EA [Energieausweis]?


1
  •  Microft
  •   Bronze-Award
6.9.2017  (#2)

zitat..
Jen schrieb: 1155-12 als Wärmepumpe


o.k d.h du hast 700m2 Wohnraum oder wie...??
weil sonst braucht keiner eine 12er..

zitat..
Kleinhirn schrieb: Was sagt der EA EA [Energieausweis]?


stimmt..was sagt der aus?

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
6.9.2017  (#3)

zitat..
Kleinhirn schrieb: Was sagt der EA EA [Energieausweis]?


bitte die Heizlastabschätzung einstellen, oder noch besser den Energieausweis (EA) mit HWB, Heizlastabschätzung und U-werten für die Bauteile.

zitat..
Microft schrieb: o.k d.h du hast 700m2 Wohnraum oder wie...?


nö 225m² Bruttofläche lt. Profil, ist das inkl. Keller? Soll der auch beheizt werden? Gibt es eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?
Euer Heizi ist ein KNV-Partner? Wenn ja, hat er offensichtlich noch keine Schulung bei Arne besucht.

zitat..
Jen schrieb: wo unser Verteilerschacht ist bzw hinkommt


Darauf kann man eigentlich verzichten. Stell mal Haus und Grundstück als Plan ein und such hier im Forum mal nach Grabenkollektor FAQ und Trenchplaner.

1


  •  Jen
6.9.2017  (#4)
Naja mir wurde die damals so angeboten vom Installateur für einen Grabenkollentor. Naja weil uns der grabenkollentor etwas mehr kosten würde 🙈
Hahaha nie im Leben haben wir soviel m2! 146m2 wohnfläche und 74m2 Keller!
Heizwärmebedarf lt EA EA [Energieausweis] ist 7,665 kWh/a


1
  •  mike82
  •   Silber-Award
6.9.2017  (#5)
Verstehe ich das jetzt richtig?
Der Grabenkollektor würde dir mehr kosten als ein Flächenkollektor?
Unverständlich...

Kannst das Angebot für den Flächenkollektor mal posten.
Wenn der EA EA [Energieausweis] sagt 7,6kw dann reicht die kleine KNV im Normalfall locker aus...
Hast du a KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?


1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
6.9.2017  (#6)
Die Heizlast wäre noch wichtig, um die richtige WP WP [Wärmepumpe] zu ermitteln..
Grabenkollektor teurer?
Meiner hat knapp um die 1500,- ca gekostet bei der Nibe 1255-6 mit Baggerarbeiten!!
Da kostet wahrscheinlich der Verteilerschacht ja schon fast mehr..?

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
6.9.2017  (#7)

zitat..
mike82 schrieb: Wenn der EA EA [Energieausweis] sagt 7,6kw


Wärmebedarf.... nicht Heizlast emoji

1
  •  mike82
  •   Silber-Award
6.9.2017  (#8)
upps.
stimmt. hab ich überlesen...

1
  •  Jen
6.9.2017  (#9)
Also ich kann nur sagen der Grabenkolleltor hätte uns inkl Auslegung um die 3000 Euro netto gekostet ohne Baggerstunden! Und der flächenkollektor kostet uns inkl Baggerstunden und Material 5000.
Gebäude Heizlastabschätzung 5,6
Flächenbez. Heizlast Abschätzung 25,62

Und nein wir haben keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Leider haben wir das a bissi übersehen bzw ich mit der Planung usw. Und auskennen tu ich mich auch gar nicht.

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
6.9.2017  (#10)

zitat..
Jen schrieb: Also ich kann nur sagen der Grabenkolleltor hätte uns inkl Auslegung um die 3000 Euro netto gekostet ohne Baggerstunden! Und der flächenkollektor kostet uns inkl Baggerstunden und Material 5000.


Nachdem der Bagger garantiert keine 2000 Euro kostet ist der Grabenkolli auf jeden Fall günstiger

zitat..
Jen schrieb: Gebäude Heizlastabschätzung 5,6


Die -12er ist VIEL zu groß, nimm auf alle Fälle die kleine -6er

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
6.9.2017  (#11)
Nadann... Ihr könnt bei der WP WP [Wärmepumpe] schon mal sparen und die 6 nehmen bei der Heizlast..und beim Grabenkollektor gibts ja nunmehr professionelle Unterstützung/Planung seitens KNV. Und 3000 sind schwer vortsllbar..das wiird sicher günstiger gehen...



1
  •  Jen
6.9.2017  (#12)
Danke für eure Info. Ich glaube nicht, dass ich das ganze Projekt diesen Herbst noch aufstelle, dass der Kollektor eingegraben wird.
Aber zumindest weiß ich, dass es mit der kleinen Maschine von KNV auch geht, Danke. Werden dies ganze nochmal mit unseren Installateur besprechen.

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
6.9.2017  (#13)

zitat..
Jen schrieb: Also ich kann nur sagen der Grabenkolleltor hätte uns inkl Auslegung um die 3000 Euro netto gekostet ohne Baggerstunden! Und der flächenkollektor kostet uns inkl Baggerstunden und Material 5000.
Gebäude Heizlastabschätzung 5,6


Das Angebot stammt vom selben Heizi? Der kennt auch eure Heizlastabschätzung und hat zur 12er EWP geraten? Wenn ja würde ich mal zu einem anderen gehen.
@all: wer hat denn in der Steiermark gebaut?
Mein Kollektor hat 1800,- inkl. MWST gekostet im teueren NÖ. Natürlich mit Eigenleistung. Planung und Material kannst du ja über KNV machen. Das kann dann schon auf 3000 inkl. kommen mit dem neuen Material. Das Verlegen ist max. ein Tag Spiel und Spaß. Vorher bei einem anderen mitmachen und dann klappt das prima. Dann sind das also nur noch die Kosten für den Bagger. Wenn man das vor dem Hausbau macht, reichen 8h sicher.
http://energiesparhaus.at/forum/42326_7


1
  •  Jen
6.9.2017  (#14)
Danke, Danke. Leider steht das Haus schon und wir möchten nächstes Jahr im Sommer einziehen und deswegen sollte auch der Kollektor dieses Jahr noch verlegt werden :( somit alles sehr kurzfristig.
Ja das Angebot stammt vom selben installateur.

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
6.9.2017  (#15)
da is ja eh noch genug Zeit...
je nachdem wie euer Grundstück aussieht, kann sowas sehr flott gehen..
Bei meiner sanierung war der Hokuspokus in 2 Tagen gesamt (Bagger und Verlegung und planieren ) erledigt..
Also wenn eure Planung steht ist sowas ruckizzucki erledigt...
Den Installateur würd ich aber nochmals mit der Pumpe konfrontieren bzw stell mal den EA EA [Energieausweis] rein..
Ich hab ptot 5,2 in der sanierung und fahr mit Heizkörper! mit der 1255-6

http://www.energiesparhaus.at/forum/40481_23

1
  •  maider187
6.9.2017  (#16)

zitat..
Kleinhirn schrieb: Bei meiner sanierung war der Hokuspokus in 2 Tagen gesamt (Bagger und Verlegung und planieren ) erledigt..


deto, ebenfalls Sanierung und in 2 tagen erledigt...

zitat..
Jen schrieb: Danke, Danke. Leider steht das Haus schon und wir möchten nächstes Jahr im Sommer einziehen und deswegen sollte auch der Kollektor dieses Jahr noch verlegt werden


tu dir den gefallen und mach einen Grabenkollektor emoji

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
6.9.2017  (#17)
seh grad: ihr kommt ja aus der grazer gegend anscheinend..
Wer ist denn euer installateur????
soviele nibe insta gibts ja net..
einer hat bei KA und mir die Pumpe verkauft und den kann ich nur weiterempfehlen!!

1
  •  Jen
6.9.2017  (#18)
In Graz Umgebung gibt es eh nur einen Installateur der dies anbietet. Dort haben wir uns das anbieten lassen. Haben uns dann aber anders entschieden. Also der flächenkollektor wurde von einer anderen Firma angeboten.
Noch eine Frage wegen der 6er Maschine- macht ihr euer Warmwasser mit der mit? Oder habs ihr da was Extra?

1
  •  maider187
6.9.2017  (#19)
Alles mit der 6er. Und nochmal überdenk das mit dem Flachkollektor. Wird der in ein Sandbeet gelegt?

1
  •  Jen
6.9.2017  (#20)
Nein es sollen 3 Künetten gegraben werden und je 166 Meter eingelegt werden.
Mein Kopf raucht eh schon- mein "Lieblings"Thema - die Heizung 🤣

1
  •  winston
6.9.2017  (#21)
Also im Bezirk Voitsberg haben wir dieses Jahr drei komplette Ringgrabenkollektoren realisiert.
3 sehr unterschiedliche Grundstücke, Häuser auch ziemlich verschieden. Nur eins ist gleich, die 1155-6, Installateure kann ich zwei empfehlen, gibts per PN.

Kosten bei Eigenleistung sicher unter EUR 3.000, alle mit Forumsplanung.

1
 1  2  > 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next