Hallo liebe Forumsgemeinde,

ich möchte hier meinen Projektfortschritt und Entscheidungsweg darbringen.
Für mich war von Anfang an klar, dass ich mittel Wärmepumpe heizen möchte, und es wurde auch die LWP LWP [Luftwärmepumpe] favorisiert. Aber gleich mein erster Heizi Empfehlung seitens Romberger
Hat gleich eine Tiefenbohrung vor geschlagen.
Preis ohne Bohrung
ca. 13.000 Euro,
alternativ wollte ich eine Grundwasserwp angeboten bekommen. Preis ohne Brunnen!
ca. 17.500 Euro
etwa 2 Monate später kam ich an und wollte einen Flächenkollektor.
ca. 14.500 Euro

In der Zwischenzeit wurde mir eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] zweier anderer Hersteller/Heizi für:
ca. € 18.000 Euro angeboten.

Anbieter C aus dem Mühlviertel mit EWP und DV sowie Hygiene Speicher:
ca. € 15.600 Euro

Ich habe mich seitdem ich hier lese ca. 18 Monate immer schon auch mit dem Grabenkollektor beschäftigt. Und komme des Preises wegen und der Technik jetzt auf folgende Lösung:
1x modulierende KNV 1155-PC 2- 6 KW(passive Kühlung hatte noch keiner der obigen Angebote dabei)
1x Hygiene Speicher (aufgrund der Effizienz und nicht des Preises wegen)
900m Kollektorrohr (1 als Ersatz mit eingelegt)
Soleverteiler sowie sämtlichen Zubehör
auf einen Preis von € 13.100, Eingestellt und Inbetriebnahme durch Heizi D. Solefüllung durch Heizi. Kollektor verlegen durch Dyarne und mich sowie 2 weiteren Helfern.
Zuzüglich Baggerkosten ca. 10h sind = 700,-

Jetzt habe ich Preisvorteil gepaart mit Effizienzvorteil.
Sogar noch Platz für einen nachträglichen Pool.

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=Y7hvedXUXr6TXsynkMpJ
Ich werde diesen Thread nutzen, um meinen Baufortschritt und den anschließenden Betrieb zu dokumentieren.


  •  Dean
  •   Bronze-Award
21.9.2015  (#161)
Hi!

Den Heizstab haben wir zur Unterstützung beim Ausheizen genommen, damit nicht Gefahr besteht, den Kollektor zu überbeanspruchen. Bei der letzten Statistik habe ich allerdings gesehen, dass die Wärmepumpe den noch gar nicht in Anspruch genommen hat, kann dir aber heute wieder nachschauen. Nach dem Ausheizprogramm fahre ich den wieder zurück auf die Standardeinstellung und sehe dann nach dem Winter nach, ob sie den überhaupt verwendet hat. Man kann ihn bei Vaillant mittlerweile im Menü deaktivieren.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.9.2015  (#162)

zitat..
Dean schrieb: damit nicht Gefahr besteht, den Kollektor zu überbeanspruchen...

emoji emoji emoji

zitat..
Dean schrieb: habe ich allerdings gesehen, dass die Wärmepumpe den noch gar nicht in Anspruch genommen hat...

prinzipiell versucht ja jede vernünftige wp-regelung die anforderung erstmal mit dem kompressor zu decken. wenn sie das nicht mehr schafft (die berechnete vl-temp wird nicht mehr erreicht) UND der heizstab ist freigegeben kommt dieser zum einsatz.

deine wp hatte also erwartungsgemäß kein problem die ausheizlast zu decken. und das hat deinen inst überrascht? bei den randbedingungen?

besser löst man das einfach durch beobachten der soletemperatur während des takts. nähert sich diese 0° oder geht darunter kann man über einen heizstabeinsatz nachdenken.

bei preacherson scheint die stiebel regelung den heizstab prinzipiell beim ausheizen anteilig reinzunehmen...

man darf ja auch nicht vergessen daß die leistung der wp im sommer bei so hoher sole deutlich höher ist. bei 10° sole wird aus einer 6kw wp eine 8kw wp...

gleichzeitig verliert das haus bei +15° natürlich viel weniger wärme als bei -15° für die die 35° vl-temp gerechnet sind. die heizlast beträgt dann bsplw statt 5kw nur 1 oder 2kw. damit spielt sich die wp.

siehe richard: bei 40° vl gerade mal halbgas der wp um diese zu erreichen, also rund 3kw bedarf...



1
  •  Dean
  •   Bronze-Award
21.9.2015  (#163)
Ich denke eben dass der Heizstab eben auch aus oben genannten Gründen bei den meisten Herstellern beim Ausheizprogramm zum Einsatz kommt.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.9.2015  (#164)
ja, hast schon recht. als blinde versicherungspolizze von hersteller/heizungsbauer für worst case anlagen/inbetriebnahmen.

bei einigermaßen passender auslegung wird er beim flachkollektor nie nötig sein. wie denn auch - sieh obige zahlen.

und diese bilder...


2015/20150914219600.JPG


2015/201509142605.JPG


2015/20150914917277.JPG

40° vorlauf, wp auf hablbgas (47Hz), sole auf knapp 14°

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des durchblicker-Partnerprogramms.
Hallo dyarne, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.9.2015  (#165)

zitat..
Richard3007 schrieb: Und wie ich heute morgen entdeckt habe, muss wohl noch nachisoliert werden.

natürlich ist ja noch nicht fertig.
das hab ich bei der inbetriebnahme besprochen, wird gemeinsam mit der ww-speicherinstallation fertiggemacht...

zitat..
altehuette schrieb: Daher glaube ich ihm auch...

ich nicht emoji
wir werden nach auswerten des usb-sticks genau die wärmemenge ermitteln und zeigen wie wenig das gegen eine heizsaison ist. das haus hat ja im sommer nur einen bruchteil des wärmeverlusts wie im winter - delta innen/außen 5-10 statt 30 und bei 2 wochen nur gut 300h statt 2000-4000h

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.9.2015  (#166)

zitat..
Scholar schrieb: Ist der Estrich dort kälter? Kann es sein, dass dort einfach die momentan sehr feuchte Luft kondensiert?

ja, da hast du sicher recht.

da sieht man wie trotz detail- u aufstellungsplanung kleinigkeiten auf der baustelle schiefgehen können.

geplant wäre gewesen den stutzen des soleschutzrohres natürlich über estrich zu ziehen. aus irgendeinem grund ist der estrich aber höher und stoßt momentan direkt ans solerohr. da sieht man schön wie sich eine wärmebrücke auswirkt wenn ein fleck im raum kälter ist als der rest. ein großer teil der raumfeuchte in der luft kondensiert an dieser einen stelle.

richard wird dort die hoffentlich wenigen mm/cm estrich überm/im rohr wegpecken und die rohrdämmung so weit möglich ins schutzrohr einführen...

1
  •  Dean
  •   Bronze-Award
22.9.2015  (#167)
Also so sieht es bei mir nach mehr als 2,5 Wochen aus. Heizprotokoll siehe oben. Bin gerade in Zyklus 2 35 Grad Vorlauf Tag 2. Verbrauch 427kWh. Umweltertrag 1636kWh. Ich muss bei Vaillant also nun wie rechnen? AZ von knapp 4,9? Kann das stimmen? Wenn ich mit 0,13c multipliziere bin ich also momentan irgendwo bei 55,- Ausheizkosten. Verbrauch stimmt in etwa mit dem Wärmepumpenzähler (Zählerkasten für den Wärmetarif) überein. SOLE IN momentan bei knapp über 7 Grad. Wärmepumpe läuft aber momentan unaufhörlich. Heizstabanteil habe ich jetzt leider nimmer in den Untiefen des Menüs gefunden. Muss ich nochmal suchen.

1
  •  Richard3007
22.9.2015  (#168)
Servus Dean, ich habe bei meinen Kosten auch die Zählermiete mit drin. Das dürften bei dir auch nochmal 7 - 9,- Euro sein.
Ich kommen bei deinen Angaben auf eine AZ von 3,81. Umweltmenge/Verbrauch.

Aber trotzdem monetär ein sehr gutes Ergebnis. Das bei euch die Soletemperaturen soweit runter gehen, verwundert mich doch. Ist das eventuell ein Indiz für eine knappe Quelle?

1
  •  Dean
  •   Bronze-Award
22.9.2015  (#169)
Hi! Vaillant zeigt den "Umweltertrag" an und nicht die Wärmemenge. Hat auch dyarne in einem anderen Thread wo so gesagt und es steht auch so in der Betriebsanleitung. D.h. du musst vor dem Dividieren Verbrauch und Ertrag zammzählen. Wenn ich mich jetzt nicht irre.

1
  •  Richard3007
22.9.2015  (#170)
Wenn das so ist, dann ist es natürlich +1 und kommt somit an die 4,9 ran.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.9.2015  (#171)

zitat..
Dean schrieb: AZ von knapp 4,9? Kann das stimmen?

ja, das ist realistisch. der normpunkt liegt bei sole 0° und vl 35°
du hast jetzt rund 7° weniger hub zwischen quelle und senke, das bringt rund 15° besseren cop. dieser ist bei deiner maschine mit 4,6 angegeben für 0/35...

zitat..
Dean schrieb: Wenn ich mit 0,13c multipliziere bin ich also momentan irgendwo bei 55,- Ausheizkosten. Verbrauch stimmt in etwa mit dem Wärmepumpenzähler (Zählerkasten für den Wärmetarif) überein.

13 cent ist sehr wenig. hast du da grundgebühr, zählermiete etc eingerechnet?
du hast ja glaub ich einen eigenen zähler mit wp-tarif?
wird bei dir abgeschalten? muß ja...

die regelung mit den pumpen läuft dann seperat?

der stromzähler im kasten hat immer vorrang, der ist geeicht. aber wenn die anzeige der wp dem nahe kommt wäre das sehr gut...

zitat..
Dean schrieb: Wenn ich mich jetzt nicht irre...

nein, ist völlig richtig, vaillant hat da eine sonderlösung.

ganz exakt stimmt die rechnung nicht, weil ja die wärmeverluste von pumpen und kompressor nicht zur gänze der abgegebenen wärme zugute kommen. aber wir machen hier ja keine wissenschaftliche arbeit, und 0,1 oder 0,2 bei der az mehr oder weniger ist wurscht...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.9.2015  (#172)

zitat..
Richard3007 schrieb: Das bei euch die Soletemperaturen soweit runter gehen, verwundert mich doch. Ist das eventuell ein Indiz für eine knappe Quelle?

heh richard schreck ihn nicht ... emoji

ich würde seine solewerte als genau dort sehen wo man sie nach dem ausheizen erwarten würde, völlig im grünen bereich. werden nach dem ausheizen auch wieder schnell zurück kommen, wirst sehen.

deine sind hingegen ein bissl 'out of range', machen mich sprachlos. führt die krems warmwasser? sitzt da ein atomkraftwerk im oberlauf?

wenn man ganz grob 1°-2° gradient vom erdreich aufs rohr schätzt (bei frischem kollektor eher mehr) und 1°-4° vom rohr auf die sole - bei dir am unteren ende wegen der turbulenten strömung - dann sind wir ja schon bei rund 15° gegen erdreich ungestört. und dann der temperaturtrichter bei entzug, der wäre dann nur 1°-2°, das ist ja kaum zu glauben...

bin gespannt wie schnell dein boden zurück kommt...

laß doch bitte beim nächsten mal die solepumpe 10 min laufen.
servicemenü -> zwangssteuerung -> pumpe kälteträger auswählen.

siehst dann das blaue pumpensymbol am schirm. stellt sich nach 10 min automatisch ab.

dabei mißt du weil ja unbelastet praktisch keien gradienten erdreich/rohr/sole, also ist die verbleibende differeenz zu den 19° davor der verbliebene temperaturtrichter durchs ausheizen der sich jetzt langsam wieder füllt...


1
  •  Dean
  •   Bronze-Award
23.9.2015  (#173)
Hi!

Es handelt sich um den Wärme-Tarif der Energie Burgenland. Der ist ein eigener Wärmepumpen-Tarif und unterbrechungsfrei. Zählermiete habe ich aber nicht dazugezählt, also werden noch die paar Euro dazugerechnet werden, wie Richard weiter oben erwähnt hat. Hier http://www.energieburgenland.at/privat/tarife/strom/optima-waerme.html bzw. hier http://www.energieburgenland.at/fileadmin/EB_pdf_NEU/Tarife_Strom/Privat/optima_waerme_2015_02.pdf

Wegen der Temperatur der Sole hat mich mein Installateur schon vor einer Woche beruhigt. Und ich mache mir eigentlich auch keine Sorgen mehr, nachdem ich gesehen habe, wie schnell die Sole beim ersten Zurückfahren der Vorlauftemperatur zurückkam. Ich lasse ein oder zwei Tage nachdem das Heizprotokoll vorbei ist, die Sole einmal durchlaufen ("Quelle regenerien" bei Vaillant), um die "echte" Temperatur zu sehen. Gestern war hier im nördlichen Bgld. ein außergewöhnlich warmer Tag für diese Jahreszeit, fast schon heiß, heute scheint wieder die Sonne. Also hoffen wir mal das Beste emoji

Leider geht meine Ausheizerei im Gegensatz zu Richard 1 Monat lang. Etwas mehr als eine Woche habe ich noch vor mir. Ich poste dann am Ende nochmal einen kleinen Bericht, auch mit Fotos meiner Installation und über die Inbetriebnahme selbst, die so la la war, so viel sei vorweggenommen. Aber die AZ, die ich bisher erreiche, macht mich einigermaßen zuversichtlich. Mal schauen, wie man das dann im Betrieb noch verbessern kann. Was ich gestern leider auf Anhieb nicht gefunden habe, war, ob und wie stark sich der Heizstab bis jetzt hinzugeschaltet hat.

1
  •  altehuette
23.9.2015  (#174)
Quelle regenerien" bei Vaillant
Wie geht das?
Meine damit, wie kann man nur die Solepumpe manuell einschalten?

1
  •  Dean
  •   Bronze-Award
23.9.2015  (#175)
Der Menüpunkt heißt so. Mir wurde bei der Inbetriebnahme gesagt, dass er dann eine Zeit lang die Sole zirkulieren lässt.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
24.9.2015  (#176)

zitat..
Dean schrieb: Ich lasse ein oder zwei Tage nachdem das Heizprotokoll vorbei ist, die Sole einmal durchlaufen ("Quelle regenerien" bei Vaillant), um die "echte" Temperatur zu sehen...

wäre interessant das bis zur heizsaison jede woche zu machen. die erde ist so ein träger speicher, daß in 2m tiefe im november die höchsten jahrestemperaturen auftreten, also perfekt um sommerliche wärme in den winter rüberzuretten ... emoji

1
  •  altehuette
24.9.2015  (#177)
@dean
kannst mir sagen wie ich zu diesem Menüpunkt komme? Ist das in der Betriebsanleitung für den Fachwerker, oder für den Betreiber?
Werde mir die Beschreibungen noch mal genauer anschauen!

1
  •  Dean
  •   Bronze-Award
24.9.2015  (#178)
Ist auf jeden Fall Fachhandwerker. Werde dir morgen nochmal nachschauen. LG

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
25.9.2015  (#179)
hier noch ein beispiel eines wp-lers der in D gerade estrich ausheizt...

eine 6kw viessmann an einem 2x300m grabenkolli

zitat..
In den ersten 4 Tagen hat die WP WP [Wärmepumpe] eine Vorlauftemperatur von 20 Grad in die Fußbodenheizung gefahren.
Der Sole-Eingang ist dabei ziemlich fix von den unberührten 14 Grad auf ca. 9 Grad gefallen und hat sich da gehalten. JAZ in dem Zeitraum = 6,5

Seit Samstag ist der Soll-VL bei 40 Grad. Die WP WP [Wärmepumpe] läuft seitdem in einem einzigen Takt durch. Ist-VL ist aktuell bei 38 Grad. Der Sole-Eingang hat täglich konstant leicht an Temperatur verloren und steht nun relativ stabil bei 6 Grad. (Spreizung 3 Grad)
JAZ aktuell = 4,85
Ich glaub das waren bisher 830kWh Wärmeenergie aus 164kWh elektrischer Energie.


http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2268829



1
  •  altehuette
25.9.2015  (#180)
@dean
habe mich heute gespielt mit den Menüs, konnte aber den Punkt "Quelle regenieren" nicht finden! (auch nicht in der Fachwerkerebene
Dafür habe ich viele andere Sachen gefunden!
Wo hast du das Raumbediengerät? Auf der WP WP [Wärmepumpe], oder wo in einem anderem Raum?
Bei mir schaut es so aus

2015/20150925557460.JPG
Raumtemperatur kann ich keine sehen am (rechten) Display!
Sollte in der Mitte stehen!


1
  •  Dean
  •   Bronze-Award
25.9.2015  (#181)
Hi!
Ich habe die Multimatic im Wohnzimmer. Zum Glück hatte Elektriker ohnehin eine Steuerung für die Wohnraumlüftung im Wohnzimmer vorbereitet, so dass er nur einen Schlitz mehr machen musste (Sollte ja ursprünglich die Geotherm werden, bei der es die Multimatic noch nicht gab). Da ich den Technikraum im Keller habe, ist es sinnvoller im Wohnzimmer, da ich dann nicht nur gemütlich die Heizung steuern kann, sondern Werte wie Raumtemperatur und Raumluftfeuchte sind auch wirklich aussagekräftig. Der Punkt verbirgt sich in der Fachhandwerkerebene => Systemkonfiguration und heißt "Quellenregenerierung".

1