« Photovoltaik / PV  |

Victron-Unterforum: 48V Lifepo4 Rack-Speichermodule ähnl. Pylontech

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3 ... 13  14  15  16 ... 17 ... 37  38  39  > 
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
17.2.2022 - 1.4.2024
769 Antworten | 56 Autoren 769
40
809
Hallo Zusammen,

bei mir steht nun die Entscheidung an, welche Batterie ich meiner Victron Anlage gönnen werde. 
Erst dachte ich an Selbstbau mit 32x EVE LF280K Zellen.
Hatte dazu auch schon wirklich brauchbare Angebot, von scheinbar zuverlässigen Alibaba-Lieferanten.

Allerdings muss ich sagen, ich will mich eigentlich nicht mit Gehäuse-Bau, BMS-Verkabelung, Temperatursensoren, Einzelzellen Überwachung, etc. rumschlagen.
Da hält sich mein Interesse und daher meine Motivation in Grenzen, hier zu viel Zeit zu investieren. 

Daher überlege ich nun, solche fertigen Batterie-Packs für 19" Serverschrank-Einbau zu importieren.  Pylontech ist hier ja schon bekannt, aber auch gar nicht mehr so günstig.
Da gibts mittlerweile unzählige Alternativen am (China-)Markt, und man landet damit bei ca. 200-210EUR/kWh all inkl.  

Mein Plan ist nun folgender:
Ich bestelle erstmal 1Stk. einer dieser Packs:

entweder dieses:
https://www.alibaba.com/product-detail/TAICO-LIFEPO4-BATTERY-48v-50AH-100ah_1600135767545.html

oder dieses:
https://www.alibaba.com/product-detail/48v-100ah-200ah-lithium-ion-battery_1600441021636.html

Die sehen mir nach einiger Recherche gar nicht so schlecht aus.
Die Hersteller haben mir mehrfach versichert, dass da Grade A Zellen mit QR-Code und allem pipapo verbaut sind, sowie das BMS BMS [Batteriemanagementsystem]-CAN mit Victron kompatibel ist.

Wenn das Teil da ist, würd ich das gerne mal durchtesten, aufschrauben usw. 
Leider hab ich da nicht die richtigen Ladegeräte/Tools usw.
Vielleicht mag mir hier wer helfen? Dann würd ich mit nem Bier und Batteriepack vorbeikommen 😋 😎

Sollte das Teil brauchbar/akzeptabel sein, dann würd ich 5 weitere Bestellen.

  •  uzi10
  •   Gold-Award
20.8.2022  (#281)

zitat..
Fani schrieb: Geht mW bis gesamt 180kW. Welches zustaendige NetzNö Service Center. Fuer DW und Stockerau habe ich einen Kontakt, da kannst direkt nachfragen 

ja eben. Ja eine Normale PV Anlage hätt ich eh in DW aber die große von der ich Spreche wär bei Neulengbach oben. aber schick mir mal die Kontakte per PN, das wär mir eine Hilfe, danke


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
20.8.2022  (#282)

zitat..
wasolar schrieb:

──────
uzi10 schrieb:

──────
wasolar schrieb: Victron ist mir aufgrund der 3 x 5000VA irgendwie zu klein bzw dann auch zu teuer.
───────────────

Für was willst dann die Batterien?
Du kannst auch 2-3 MPs parallel schalten bzw vl gibt dir der Netzbetreiber auch die grösseren(8000er, 15000er) frei oder mit externen NA die grossen Quattros
───────────────

Hallo, danke für deine Antwort.
ich bin bei der Netz OÖ
in der TOR Liste ist ja nur der MultiPlus II 48/5000/70-50 drinnen
zulässig Ja bis 30 kW Rückspeisung
bei 3 Phasen sind es dann 3x 4,4 kW max 
ich sehe als Problem einerseits die Kosten der Geräte und andererseits bei den üblichen Konzepten dass bei Stromausfällen die zusätzlich netzseitig installierte WR WR [Wechselrichter] offline bleiben.
oder lueg ich da falsch?

Sry ganz komm ich nicht mit:
Du willst jetzt schon Speicher kaufen aber der WR WR [Wechselrichter] dazu ist noch nix fix?
Du willst bei Stromausfall volle Leistung aber es darf nix kosten?
Welches System willst du dann verbauen??
(abgesehen davon das Victron mit günstigen Speicher sicher nicht mehr kostet als eine "Consumer-Anlage"...die's mit diesen Anforderungen glaub ich gar nicht gibt...)


1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Puitl, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  wasolar
20.8.2022  (#283)

zitat..
Puitl schrieb:

──────
wasolar schrieb:

──────
uzi10 schrieb:

──────
wasolar schrieb: Victron ist mir aufgrund der 3 x 5000VA irgendwie zu klein bzw dann auch zu teuer.
───────────────

Für was willst dann die Batterien?
Du kannst auch 2-3 MPs parallel schalten bzw vl gibt dir der Netzbetreiber auch die grösseren(8000er, 15000er) frei oder mit externen NA die grossen Quattros
───────────────

Hallo, danke für deine Antwort.
ich bin bei der Netz OÖ
in der TOR Liste ist ja nur der MultiPlus II 48/5000/70-50 drinnen
zulässig Ja bis 30 kW Rückspeisung
bei 3 Phasen sind es dann 3x 4,4 kW max 
ich sehe als Problem einerseits die Kosten der Geräte und andererseits bei den üblichen Konzepten dass bei Stromausfällen die zusätzlich netzseitig installierte WR WR [Wechselrichter] offline bleiben.
oder lueg ich da falsch?
───────────────

Sry ganz komm ich nicht mit:
Du willst jetzt schon Speicher kaufen aber der WR WR [Wechselrichter] dazu ist noch nix fix?
Du willst bei Stromausfall volle Leistung aber es darf nix kosten?
Welches System willst du dann verbauen??
(abgesehen davon das Victron mit günstigen Speicher sicher nicht mehr kostet als eine "Consumer-Anlage"...die's mit diesen Anforderungen glaub ich gar nicht gibt...)

Danke für dein Kommentar.
ich bin noch auf der Suche nach dem Optimum bei Funktion, Preis und Verfügbarkeit.
Fix ist die Max Einspeiseleleistung von 25 kW die genehmigt ist, 84 x 400 Watt Module auf 4 Flächen und zugesicherte Förderung für 50 kWh Batteriespeicher.
Natürlich soll der Worst Case bestmöglich abgedeckt werden wie dieser Tage Stromausfall und wenig Sonne... d.h. Blackout überbrücken und evt Energiekosten Optimierung mit Börsenpreise...
Batterie möglichst günstig. evt DIY oder Pytes/Pylontech 
dann aber nur DEYE als WR WR [Wechselrichter] oder (3x10 kW zu je ca € 2300) oder 6 x MultiPlus II 5000 va zu je € 1600 + MPP
Pytes/Pylontech auch aktuell eher bei € 400 je kWh x 50kW = € 20000 abzgl 10000 Förderung. Aber mit Deye wenig Eingriffsmöglichkeiten für Sektorenkopplung soweit ich weiß....
ich schreib das hier alles da ich mir Input und Ideen erhoffe von anderen Usern die sich da evt auch schon Gedanken machten.
ich kann klar eine Entscheidung fällen. Aber ich möchte eben das Maximale raus holen
Danke


1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
21.8.2022  (#284)
Das ökologische und ökonomische Maximum erzielst du derzeit, mit deiner geplanten 33,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]/25 kVA Einspeiseanlage. Der Speicher taugt, mit spitzen Beispiel gerechnet, nur für das wohlig warme Gefühl. Du siehst ja was die Hardware kostet, da geht es dann eigentlich nur darum zu sagen "OK, ich gönne mir das jetzt", analog zu den Alufelgen.

Die technischen Detailfragen wären vielleicht in einem eigenen Faden besser zu klären, hier geht es ja um etwas anderes.

Keine Fortschritte bei mir an der BSL-Batt Front.😢

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
21.8.2022  (#285)

zitat..
wiwi schrieb: Die technischen Detailfragen wären vielleicht in einem eigenen Faden besser zu klären, hier geht es ja um etwas anderes.

ja, wär ich auch dafür. Wär toll, wenn das hier ein Thread über die div. Victron Batterie-Optionen bleibt, wie Pylontech, BSL, Taico, etc. sowie gerne auch DIY.

Generelle System-Fragen oder Auslegungen bitte nicht hier.

zitat..
wiwi schrieb: Keine Fortschritte bei mir an der BSL-Batt Front.😢

Komisch.. so lange brauchen die normalerweise auch über den standard-weg nicht?
Wenn nicht, probiert mal über Alibaba eine Anfrage?! Glaub da antwortet auch immer schnell wer

BTW: meine BSL´s laufen nun erstmal. Muss das aber alles noch etwas beobachten und werd dann detaillierter berichten.
Jedenfalls sind die noch nicht so richtig balanciert, dass muss ich nun erstmal in Angriff nehmen. Dann sehen wir mit den anderen Details weiter

1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
21.8.2022  (#286)
Keine Ahnung. Aber wenn mal wer handfeste, aktuelle Preise bei der Hand hat, immer her damit.

Auf secondsol hat BSLBatt ein Werbeangebot eingestellt mit EUR 3300,- exkl. ohne Versand für die 10 kWh-Variante (B-LFP48-200E) bei Bestellung ab 10-Stück. Ein Trum hat da 90 kg und dürfte DDP auf EUR 4500 bis 5000 EUR kommen.

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
21.8.2022  (#287)
Ist aber a net billig

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
21.8.2022  (#288)

zitat..
wiwi schrieb: Keine Ahnung. Aber wenn mal wer handfeste, aktuelle Preise bei der Hand hat, immer her damit.

@Stoffal02  dürfte allerletzte Preise haben


1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
21.8.2022  (#289)
Aktuelles Angebot von Bsl: 6x B-LFP48-100 1.427 Dollar je Stück. Zuzüglich versand und Zoll. Nun sind sie aber schon um mindestens 2% teurer

1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
21.8.2022  (#290)
Danke. DDP wäre eben interessant. Bestellst du?

1
  •  wasolar
21.8.2022  (#291)

zitat..
wiwi schrieb:

Danke. DDP wäre eben interessant. Bestellst du?

Ich wäre ebenso interessiert.
mind 20 kWh, je nach Preis auch bis zu 50kWh
wenn man da eine gemeinsame Bestellung zusammen bringen würde...


1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
21.8.2022  (#292)
Preis für die 6 Module DDP 11.000,95 Dollar. Ich hab diese Woche schon bestellt und bezahlt...

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
23.8.2022  (#293)
Frage in die Runde (damit ich nicht nur immer @Fani ) nerve 😉

Meine BSL´s sind ja noch ziemlich unbalanciert. 
Einfach volle und leere Module zusammenschließen und glauben das ist in ein paar Tagen von selbst ausbalanciert ist leider nur Wunschvorstellung.
(hätt ich doch vorher etwas besser anpassen sollen...)

Wenn ich jetzt einfach die max. Ladeschluss-Spannung vom BSL-BMS (=54,5V) hernehme und drauf los lade, passiert es dass einzelne Zellen schnell mal nach oben abhauen.
Das sieht dann so aus:

2022/20220823356645.png

Das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] schreitet dann zwar eh ein, und haut einen Alarm raus und fährt alles zurück.
Allerdings macht es das erst bei 3,75V Zell-Spannung, was mir zu hoch ist.

Das ist vielleicht bei fertig-Ausbalancierten Zellen&Packs ausreichend, aber jetzt in der Anfangsphase mag ich eigentlich vorsichtiger rangehen, und nie mehr eine Zelle so hoch abhauen lassen.

Das kann ich nun machen, indem ich die Ladespannung generell geringer ansetze.
Allerdings wird es dann wohl noch länger dauern bis sich Balance einstellt -> falls es denn überhaupt so weit kommt.

Oder ich bleib mit der Ladespannung rel. hoch und schaue selbst aktiv auf die Zellspannung und schreite schon vor dem BMS BMS [Batteriemanagementsystem] ein, und bleibe damit im "schonenden" Bereich

Ich hätte mir dafür einfach ein simples Kennfeld gebastelt und würde den Ladestrom limitieren, wenn eine Zelle nach oben abhaut.
Was meint ihr, wären dafür gute Werte?!

Also generell will ich CCL nun am Anfang auf 100A haben und im Bedarfsfall bei hoher Zell-Spannung reduzieren.
Das ist eh schon sehr niedrig angesetzt bei meinen 900Ah (also 0,11c)
Was wäre dann eine "sanfte" Zellen-Schutz-Kurve?

Sowas in der Art?

2022/20220823170867.png

Oder wäre das schon "zu sanft"?!

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
23.8.2022  (#294)
Aaaalso:
1)
3,75 tut weh, normal sollte es bei 3,65 trennen...kannst du die Werte im BMS BMS [Batteriemanagementsystem] selbst auch per Software auslesen bzw. auch ändern?

2)
Wie lange es dauert das alles in Balance ist hängt eben von der vorhandenen Disbalance und vom Balancerstrom ab...kann schon einige Tage dauern (Vorraussetzung die Batt. ist immer im voll geladenen Zustand!)

3)
Der CCL ist nur bedingt nutzbar, ist Grid-Feed-In aktiviert reagiert Victron nicht drauf, siehe auch meine "Leidensgeschichte" mit dem Seplos-BMS...
Schön wäre wenn das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] mit dem CVL nach unten geht sobald eine Zelle abhaut...macht es aber anscheinend nicht oder?
(Was mich wieder zu meiner Annahme bringt das bei diesen Dingern überall das gleiche (Seplos) BMS drin ist...)

4)
Was ich machen würde:
- Remote-Console > ESS > Modus > Batt. im geladenen Zustand halten
- Remote-Console > DVCC > Batt.-Ladespannung nach unten drehen, so weit das die höchste Zelle max. 3,6V hat.
- Warten bis die höchste Zelle nach unten balanciert wurde, dann Ladespannung wieder ein kleines Stk. nach oben drehen.

Das Spiel geht dann so lange bis du beim CVL vom BMS BMS [Batteriemanagementsystem] angekommen bist...

Das Pack hat ja 16 Zellen oder? Bei 54,5V wären das 3,4 pro Zelle und damit sehr wenig...anscheinend schickt das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] hier eh schon einen niedrigeren Wert aufgrund der Disbalance (aber halt immer noch zu hoch...).
Den CCL brauchst dann eig. auch nicht händisch regeln, erreich die Batt. denn CVL dann regelt Victron den Strom von selbst stufenweise zurück...

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
23.8.2022  (#295)
super danke.
lass mich mal die Punkte abarbeiten:

zitat..
Puitl schrieb: 1)
3,75 tut weh, normal sollte es bei 3,65 trennen...kannst du die Werte im BMS BMS [Batteriemanagementsystem] selbst auch per Software auslesen bzw. auch ändern?

aktuell kann ich nix ändern. aber ich bekomme das BMS BMS [Batteriemanagementsystem]-Tool von BSL. 
Mal schaun, was damit geht und was nicht.

zitat..
Puitl schrieb: 3)
Der CCL ist nur bedingt nutzbar, ist Grid-Feed-In aktiviert reagiert Victron nicht drauf, siehe auch meine "Leidensgeschichte" mit dem Seplos-BMS...
Schön wäre wenn das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] mit dem CVL nach unten geht sobald eine Zelle abhaut...macht es aber anscheinend nicht oder?
(Was mich wieder zu meiner Annahme bringt das bei diesen Dingern überall das gleiche (Seplos) BMS drin ist...)

ja, die Story kenn ich nur zu gut, und bin gespannt wie BSL das wirklich macht.
War noch nie auf CVL, weil immer irgendeine Zell vorher abhauen wollte.
Daher weiß ich noch nicht, ob BSL dann CVL reduzieren würde oder nicht. Bleibt Spannend in die Richtung...

ABER:
ich bild mir ein, CCL vom BMS BMS [Batteriemanagementsystem] wird zwar ignoriert bei DC-Feed-in, aber wenn ichs über Modbus schicke, wird es glaub ich trotzdem beachtet -> muss ich noch im Detail testen.

zitat..
Puitl schrieb: 4)
Was ich machen würde:
- Remote-Console > ESS > Modus > Batt. im geladenen Zustand halten
- Remote-Console > DVCC > Batt.-Ladespannung nach unten drehen, so weit das die höchste Zelle max. 3,6V hat.
- Warten bis die höchste Zelle nach unten balanciert wurde, dann Ladespannung wieder ein kleines Stk. nach oben drehen.

Das Spiel geht dann so lange bis du beim CVL vom BMS BMS [Batteriemanagementsystem] angekommen bist...

Das wär auch eine Möglichkeit, ja.
@Fani meint aber, es wäre wohl besser CCL und nicht CVL anzupassen.
Mein Ziel ist fürs Erste,  eine Logik auf der UVR schreiben, und das Ding dann laufen lassen und nicht dauernd selbst an den Parametern rumdrehen.
Wenn mal alles Balanciert ist, wirds eh nimma so schlimm sein.

Schritt 1:
ich check mal, ob CCL via Modbus akzeptiert wird, (trotz DC-Feed in)
Dann weiß ich zumindest mal ob es Sinn macht in die Richtung weiterzubasteln oder nicht.

zitat..
Puitl schrieb: Das Pack hat ja 16 Zellen oder? Bei 54,5V wären das 3,4 pro Zelle und damit sehr wenig...anscheinend schickt das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] hier eh schon einen niedrigeren Wert aufgrund der Disbalance (aber halt immer noch zu hoch...).

ja 54,5V ist Fix-Limit. Nicht verstellbar.
Evtl. geht das mit dem BMS BMS [Batteriemanagementsystem]-Tool. Weiß ich aber noch nicht.

Grundsätzlich find ichs aber eh nicht zu niedrig, weil wie man sieht, hauen da trotzdem noch einige Zellen ab.
Fürs vorsichtige balancieren wäre vielleicht ein höheres Limit wünschenswert. Für den Normalbetrieb aber eh nicht (soweit zumindest mal meine erste noch unerfahrene Einschätzung)

zitat..
Puitl schrieb: Den CCL brauchst dann eig. auch nicht händisch regeln, erreich die Batt. denn CVL dann regelt Victron den Strom von selbst stufenweise zurück...

ja, aber das wird erst brauchbar funktioniern, wenn alle Packs halbwegs balanciert sind.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
23.8.2022  (#296)
Natürlich, auf die höchste Zelle gesehen mit dem CCL zurückgehen wäre perfekt, das wäre auch DIE richtige Art zu laden.
Falls du es nicht schaffst das Victron auf den CCL reagiert bleibt nur mein Weg oben oder Grid-Feed-In zu deaktivieren, dann würde zumindest der Ladestrom zurückgehen wenn das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] einen niedrigeren sendet.

Kannst bitte CVL/CCL Kurve vom BMS BMS [Batteriemanagementsystem] dazu posten vom Ausschnitt oben?

Für mich wären 3,4 grenzwertig wenig, ja klar man verschenkt kaum Kapa im Vergleich zu 3,55-3,6 aber ein Top-Balancing ist erst ab 3,45 so richtig möglich.
3,45-3,5 gehen sicher auch noch ok, vor allem bei den Strömen als Hausspeicher, darüber wärs dann unnötiger Stress...

1
  •  Fani
23.8.2022  (#297)
Wir haben hier noch mehrere Unbekannte.

Zunächst wissen wir nicht ab welcher Spannung das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] mit dem Balancen beginnt, ja ist es überhaupt aktiv?

Da die max und min Zelle im selben Pack sind gehe ich aktuell von einem einzelnen Pack aus das hier die Probleme macht. 

Wir können natürlich mit der Spannung arbeiten, haben damit aber nicht den Ladestrom unter Kontrolle, und die Balancer brauchen halt Strom, bzw genug um zu Balancen aber nicht zu viel. Wobei die Balancer Leistung auch eine Unbekannte in der Gleichung ist.

Daher mein Vorschlag, bis nicht das Tool für das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] Monitoring / Konfig da ist mit der Spannung in einem noch unkritischen Bereich (sagen wir kleiner oder gleich 53,6V) bleiben, auf jeden Fall unter 3,4V pro Zelle. Damit reduzieren wir zumindest die Gefahr eine Zelle zu überladen. Damit schenken wir zwar aktuell Kapazität her, das wäre aus meiner Sicht aber zu verkraften. Sollte eine Zelle doch zu hoch gehen, den Ladestrom senken. PV Leistung und Zeit hat Pedaaa ja aktuell genug um langsam voll zu laden.

Wie gesagt, ohne mehr über das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] und die Einzellzellen zu wissen würde ich aktuel keinen weiteren Balance Versuch starten. Zuerst die Black Box beleuchten.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
23.8.2022  (#298)

zitat..
Puitl schrieb: Kannst bitte CVL/CCL Kurve vom BMS BMS [Batteriemanagementsystem] dazu posten vom Ausschnitt oben?


2022/20220823501511.png

CVL hat nicht reagiert... 
Aber wir waren zu dem Zeitpunkt auch noch nicht beim Spannungslimit.
Daher weiß ich noch nicht so recht.
Evtl. reagiert es genau wie Seplos garnicht...  oder reagiert es doch?!   Aber das werd ich noch rausfinden.

2022/20220823853406.png

Bastel grad an meinem Modbus CCL.
(gut das ich heut Zeitausgleich hab. Voll im PV-Stress 😉  Victron basteln, später EAG-Ticket ziehen, später auf einer EEG-Info-Veranstaltung)

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
23.8.2022  (#299)
Update:
CCL über Modbus interessiert ihn nicht.
Ist das Gleiche als würdest am Display den Parameter im DVCC-Menü umstellen.

Müsste also DC-Feed-in ausschalten damit das geht -> will ich aber nicht.

So....
dann bastel ich lieber mal an einer CVL max.Zellspannungs-Rettungs-Kennlinie?!

1
  •  Fani
23.8.2022  (#300)

zitat..
Pedaaa schrieb:

Update:
CCL über Modbus interessiert ihn nicht.
Ist das Gleiche als würdest am Display den Parameter im DVCC-Menü umstellen.

Müsste aslo DC-Feed-in ausschalten damit das geht -> will ich aber nicht.

So....
dann bastel ich lieber mal an einer CVL max.Zellspannungs-Rettungs-Kennlinie?!

Den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] interessiert es nicht, korrekt. Der Multi reagiert aber darauf. 

Hab ich mal eine Zeit lang verwendet um nur vom MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] zu laden. DC Feed In aktiv und CCL auf 5A. Dann kommt praktisch nix mehr vom Multi und der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] ladet anhand der Spannungskennlinie.

Blöd dabei ist nur das Victron das CVL um 0.4V erhöht wenn DC FeedIn aktiv ist.

Ps.: Ich schreibe hier jetzt auch Dinge die wir vermutlich bilateral eh schon besprochen haben, aber so ist es dokumentiert und die anderen Mitleser können auch davon profitieren :)

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
23.8.2022  (#301)

zitat..
Fani schrieb:

Wir können natürlich mit der Spannung arbeiten, haben damit aber nicht den Ladestrom unter Kontrolle, und die Balancer brauchen halt Strom, bzw genug um zu Balancen aber nicht zu viel. Wobei die Balancer Leistung auch eine Unbekannte in der Gleichung ist.

Die Balancer brauchen Strom? What? 😁 Die brauchen Spannung (aktiv), bzw. Spannungsdifferenz (passiv).

Ich kann die Batt.-Kabel zum Multiplus (bzw. DC-Schiene) nach der Batt. auch abklemmen und das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] balanced ;)
Macht man mein Verfahren kommt man ans Ziel, man muss halt (je nach Balancerstrom) in der Früh und um Abend den CVL nachdrehen...
...hier natürlich davon ausgegangen das bei den Packs das Balancing aktiv ist und ausreichend niedrig startet, das sieht man dann aber eh und die Werte sollte man von BSL rauskitzeln können.

Und korrekt:
Multiplus mit Ladung aus dem Netz reagiert (normal) immer auf den CCL.
(...hab letztens beim herumspielen aber auch schon bemerkt das er es nicht tut, glaub das war wie ich den Mindest-SOC höher gestellt habe als er aktuell war, wäre nochmal zum testen ob er in genau diesem Fall den CCL ignoriert.)
MPPT reagiert auf CCL nur bei ausgegschalteter Netzeinspeisung.

Der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] CVL ist um 0,4V erhöht ja, sieht man wenn man im Control-Panel auf den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] geht. Warum das so ist und ob es sich abschalten lässt hab ich noch nicht recherchiert :)

@Pedaaa:
Sieht so aus als hätte er einen fixen CVL und geht nur mit dem CCL Stufenweise runter, wobei mich hier jetzt wundert das er nicht mal auf 0A runter is...
Das Seplos sendet z.B. CCL 10A bei der ersten Schwelle und 0A bei der End-Schwelle (wo es eh schon trennt...), also auch stufenweise.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next