Verständnisfrage Eingangsspannung PV

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  gdfde
  •   Gold-Award
19.12. - 21.12.2014
5 Antworten 5
5
Hallo,

ich mach der Übersicht wegen mal einen Thread auf.
Wie im anderen Thread schon geschrieben, hab ich ja seit kurzem eine PV mit dem Fronius Symo 5.0-3-m Wechselrichter mit 2 Strings.
Der hat im Datenblatt stehen, dass er eigentlich bei min. 200 V DC Spannung zum Einspeisen beginnen soll bzw. eine minimum Eingangsspannung von 150 V hat.
Der MPP Spannungsbereich ist 163-800 V, wo auch immer da der Unterschied ist.

Technische Daten

EINGANGSDATEN Fronius Symo 5.0-3-M
Max. Eingangsstrom
(Idc max1 / Idc max2) 16,0 A / 16,0 A
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld (MPP1 / MPP2) 24,0 A / 24,0 A
Min. Eingangsspannung
(Udc min) 150 V
Einspeisung Startspannung
(Udc start) 200 V
Nominale Eingangsspannung (Udc,r) 595 V
Max. Eingangsspannung
(Udc max) 1.000 V
MPP-Spannungsbereich
(Umpp min - Umpp max) 163 - 800 V
Anzahl MPP-Tracker 2
Anzahl DC-Anschlüsse 2 + 2

Ich hab mir heute mal die Stats angesehen und bemerkt, dass die 200 bzw. 163 V schon früher erreicht werden, aber das Ding ned zum Arbeiten beginnt...detto bei der Abschaltung...da ist fast 45 Minuten Unterschied.

Hab ich da ein Verständnisproblem (Elektrotechnik war in der HTL ned grad meine Stärke emoji )?


2014/20141219263408.PNG

  •  2moose
  •   Gold-Award
19.12.2014  (#1)
Bei Tagesbeginn hat das Modul zwar ne hohe Spannung aber keine Leistung dahinter, dazu ist die Einstrahlung zu gering.


http://www.renewable-energy-concepts.com/uploads/pics/U-I_Kennlinie_Solargenerator_01.pngBildquelle: http://www.renewable-energy-concepts.com/uploads/pics/U-I_Kennlinie_Solargenerator_01.png

Der WR WR [Wechselrichter] versucht das Modul zu belasten, wobei die Spannung nicht mehr weiter steigt sondern eher in die Knie geht. Irgendwann wird die Einstrahlung so hoch, dass die DC-Leistung für einen Start ausreicht. Das ist mit wohl mit Startspannung gemeint ... die Spannung, die der String bei Belastungsstart liefert - nicht die Leerlaufspannung am Morgen.
Dabei grundelt der WP WP [Wärmepumpe] zuerst an der Modulkennlinie rum, findet aber den MPP (Maximum Power Point) ned ... dazu muss die Lesitung noch ein wenig höher sein ... um kurz vor 9 hat er seinen ersten MPP gefunden, eben bei den angegeben 163V.

Am Ende des Tages dasselbe in umgekehrter Richtung ... wenn die Spannung und den MPP-Wert fällt, findet er den MPP nimmer und fährt die Modul(String)kennlinie runter bis die Leistung unter die Einspeiseschwelle fällt.

Das war die Laienbeschreibung der Vorgänge ... für ne fundierte Auskunft => photovoltaikforum.com

Hast Du zwei unterschiedliche Strings?

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
20.12.2014  (#2)
Danke für deine Erklärung, klingt logisch emoji

Ja, hab 2 Strings, einen (MPP1) mit 3,8 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] mit 240 ° Ausrichtung (SW) und einen (MPP2) mit 2 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] mit 180 ° Ausrichtung (S).

Der erste String ist durch das Vordach (bauseitige Beschattung) gegeben, drum die eher suboptimale Ausrichtung.

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
21.12.2014  (#3)
Die Kurve vom SW-String schaut aber ned übel aus ... da kommt der MPP-Tracker auch so richtig ins Arbeiten, homogene Kurve. Hab Dich bei Sonnenertrag zu den Vergleichsanlagen hinzugefügt.
Welche Neigung haben die Strings?

1


  •  gdfde
  •   Gold-Award
21.12.2014  (#4)
der SW String hat 29 Grad (Neigung Vordach), der S String ca. 30 °.

Du wohnst ja auch in NÖ und bist bei der EVN?

Ich hab momentan noch den alten schwarzen Stromzähler und daneben einen billigen digitalen mit S0 Ausgang.
Diese würden sich ja bekannterweise rückwärts drehen/zählen, drum muß der Zähler getauscht werden und die Anlage darf vorher nicht am Netz hängen emoji

Kann man sich an den EVN Zweikreiszähler dann an die S0 Schnittstelle dranhängen oder muß ich mir einen zusätzlichen digitalen Zähler mit Rücklaufsperre kaufen?

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo gdfde, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  2moose
  •   Gold-Award
21.12.2014  (#5)
Ja, EVN-Netz und Vertrag bei Naturkraft. Hab schon ne Weile vor der PV nen Smart Meter bekommen ... und der hat keine S0-Schnittstelle mehr. Einer allein würde auch nix bringen weil man jeweils einen für Einspeisung und Bezug braucht. Deswegen hab ich einen Hutschienenzähler direkt nach dem EVN-Zähler gesetzt, der hat 4 frei belegbare S0-Ausgänge. Gibts aber auch mit Mbus oder IP-Kommunikation.
Hab auch noch drei alte digitale, die von Landis&Gyr ... für die Zählung der Unterverteilung (Heizung, Küche, Büro).

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.