« Hausbau-, Sanierung  |

Varianten Ringgrabenkollektor

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  mackica
  •   Gold-Award
21.8. - 28.8.2017
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
So hier jetzt meine Varianten für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Arne, vielen Dank. Trenchplaner geht wieder (wobei ich bin dann draufgekommen, dass ich einfach nur die eine Seite hätte wegklicken müssen)

liebe Spezialisten - worauf sollte man achten als Parameter?
Minimale Sole-eingangstemperatur? Heizleistung? Welche min Sole ist gut? -0,6 vs. -0,2°?
Ist rund um das Pool herum (am besten gleichzeitig ausgraben?) empfehlenswert oder habe ich da eher eine Wärmebrücke?

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=ca3SKiCB8CcoCMSMiBEh
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=fHfCKL2ghT7jEXnKzLKV
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=LuN3NzEnxIorvymjZLAb

Lg.

  •  uzi10
21.8.2017  (#1)
ich würd je nach bebauung 1 oder 2 bevorzugen(3 hat zu lange leitungen und du verbaust dir alles und unnnedig viel baggern)...
kommt drau an wie du das pool stellst. 2 gefällt mir sehr gut...
Grund ist echt riesig, du hast sogar mit schlechter Erde, die ärgsten Reserven und dann noch mitn Grundwasser Hut ab! Warum nicht gleich RGK RGK [Ringgrabenkollektor]

1
  •  mackica
  •   Gold-Award
21.8.2017  (#2)

zitat..
uzi10 schrieb: 2 gefällt mir sehr gut...


Mir auch.... Variante 3 ist von meinem Mann. Der möchte das vorne legen, weil der Grund ganz vorne (vor 0) nie bebaubar sein wird (Baufluchtlinie) aber noch uns gehört. Wäre dann aber ganz knapp am Zaun.

Das ginge noch, dann wär s auch unter dem zäun
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=HIQTwQH8HlAMsWv5r9cz

Welche min Sole hast du laut Prognose?

1
  •  uzi10
21.8.2017  (#3)
Ich glaub so was wie bei deiner letzten variante...
Aber auf zentelrekorde bin ich nicht aus. Da macht mein grund nicht mit haha...
Ich sag mal wenn der kollektor 50-60% reserve hat.. dann kann eig nix schief gehen

1


  •  mike82
  •   Silber-Award
22.8.2017  (#4)
Hab deine Grabenbreiten- und tiefen etwas angepasst (tiefer von kalt nach warm und 2m Breite --> das ist die Standardbreite des Böschungslöffels eines schweren Baggers) und die Anbindeleitungen geändert.
Außerdem noch mal eine Variante 4 aufskizziert.
Warum nicht einfach an der Grundgrenze entlang? Dann hättest in der Mitte allen Platz frei? Ausgenommen halt das eine letzte Grabenstück zur Terrasse hin. Aber das hast ja immer...

Bei den beiden gefährdeten Bäumen machst zwei ganz schmale Gräben ganz weit an der Grundgrenze. Einfach so weit wie es geht vom Baum weg.
Diese kurzen Stücke müssen auch nicht ganz so tief liegen. Außerdem können die beiden Rohre auch ganz nebeneinander liegen. Bei so kurzen Stücken kein Problem.
Hängt dann halt alles von den Wurzeln der Bäume ab....
Die Längen/Breiten dieser geraden Stücke kannst dann vor Ort noch variieren.

Es kann sein, dass du nur 1,5m Länge machen musst, oder auch eine Breite von 1m geht....
Von hier aus schwer zu sagen. Aber vorbei finden wirst mit den zwei Rörln auf jeden Fall emoji .

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=XVTES4B9eTpQORPE1TT5

SG Michael


1
  •  mackica
  •   Gold-Award
22.8.2017  (#5)
Michael,

vielen Dank. Das mit den schmalen Gräben neben den Bäumen ist eine gute Idee.
Nur ist es in unserem Fall so dass direkt an der Grundgrenze 100 Jahre alte Häuser stehen, ich habe diese jetzt eingezeichnet. Und dort muss ich etwas Abstand halten, ich weiß ja nicht wie gut das Fundament ist! Die Mauer neben dem Marillenbaum (zwischen Mauer und Baum 3m Abstand) ist sogar so instabil dass sie jetzt schon leicht wackelt. Ob ich da dazwischen noch aufgraben sollte...?

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=Bndg30IVdMsIJ7ZoIWec

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=NFUl2pOrKsmd7QJosrD0

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=NFUl2pOrKsmd7QJosrD0

1
  •  mackica
  •   Gold-Award
27.8.2017  (#6)
Warum legt man den Grabenkollektor nicht auch tlw schleifenförmig? zB so

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=J6zqHdD2vUvXrV4LvZWB

oder sind viele Kurven kontraproduktiv?

Und was passiert eigentlich wenn ich eines Tages eine Gartenhütte oder gar ein Haus auf einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Abschnitt baue? Ist dann einfach die Leistung schlechtr oder würde mir das zu einem Abkühlen der Bodenplatte führen? Oder zum Einfrieren von Leitungen?

1
  •  rabaum
  •   Silber-Award
28.8.2017  (#7)

zitat..
mackica schrieb: Und was passiert eigentlich wenn ich eines Tages eine Gartenhütte oder gar ein Haus auf einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Abschnitt baue?


Die Temperatur selbst ist nicht das Thema, aber die theoretisch möglichen Hebungen durch Eisansatz ums Rohr und somit Volumensvergrößerung desselben. Überbauung vom Rohr geht nur bei einem geraden Abschnitt in Kombination mit dem Einpacken in einen Kabuflexschlauch. An dieser Stelle hast du dann defacto Nullentzug, da das Rohr keinen Kontakt zum Erdreich hat.

Wir mussten unter dem betonierten Windfang und bei einem Eck der Garage unten durch => Kabuflex.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.8.2017  (#8)
genau...
differieren muss man hier noch was darüber kommt, bsplw eine gartenhütte oder ein kinderhaus sind über dem warmen ende möglich, da ja auch das niederschlagswasser an ort und stelle versickert wird...

@ kreuz&quer baggern, einfach mal deinen tiefbauer fragen was der dazu sagt ... emoji

1
  •  mackica
  •   Gold-Award
28.8.2017  (#9)

zitat..
dyarne schrieb: @ kreuz &quer baggern, einfach mal deinen tiefbauer fragen was der dazu sagt ...


DAS Gespräch hatten wir noch nicht.
aber klingt so als wäre es nciht so optimal...
dann wird s wohl auf
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=NFUl2pOrKsmd7QJosrD0

hinauslaufen.

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=Bndg30IVdMsIJ7ZoIWec
wäre mehr Aufwand (Sansteine verschieben, vorne liegen evt. viele Leitungen im Boden,...)


1
  •  rabaum
  •   Silber-Award
28.8.2017  (#10)

zitat..
dyarne schrieb: kinderhaus


gestehst du den Kindern keine Betonbodenplatte zu emoji

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Mauerbank ohne Sperrschicht?