Hallo,

ich hab hier einen Fronius IG40 an einer 3,6kW Anlage und das ganze Setup scheint seit einiger Zeit nicht mehr sauber zu funktionieren.
Der Wechselrichter meldet einen State 404 Fehler und egal wie oft man ihn ein-/ausschalter, stromlos macht, wartet, etc .... es kommt immer wieder das gleiche.

Kennt das jemand ?
Hilft da nur mehr das Ersetzen durch ein altes Willhaben-Gerät ?

lG
Gawan

  •  PVAndyE
  •   Bronze-Award
10.12.2025  (#1)
Ein Symo in der Leistungsklasse kostet gebraucht zwischen 200-300 Euro.

ist halt die Frage, wieviel Zeit du in die Fehlersuche investieren willst (und ob die Anlage durch den Tausch neu abgenommen werden muss)

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
10.12.2025  (#2)

zitat..
PVAndyE schrieb:

Ein Symo in der Leistungsklasse kostet gebraucht zwischen 200-300 Euro.

ist halt die Frage, wieviel Zeit du in die Fehlersuche investieren willst (und ob die Anlage durch den Tausch neu abgenommen werden muss)

stimmt ... hab jetzt sogar einen um 100 gefunden
nein, da bin ich dann einfach gestolpert und der "neue" ist an die Wand gefallen


1
  •  christoph1703
10.12.2025  (#3)
Welcher neue? War der nicht schon immer da? 😜

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
11.12.2025  (#4)
CODE 404
Bezeichnung: Die Verbindung zwischen Steuereinheit und ENS konnte nicht hergestellt werden.
Mögliche Ursachen: 1. Netz nicht angeschlossen 2. ENS-Platine schlecht eingesteckt 3. Molexstecker auf IG-Control nicht angeschlossen 4. Stecksicherung defekt
Behebung: 1. Netzanschluss prüfen (Automaten, FI) 2. ENS Platine fest einstecken 3. Molexstecker auf IG-Control anstecken
4. beide Stecksicherungen prüfen

ENS Platine kann natürlich aber auch defekt sein.