Überschussladung bei Netzbegrenzung
|
|
||
|
Geh zurück auf Firmware 1.39-5 Mit FW 1.40-7 und FW 1.40-8 hat Fronius das Verhalten geändert. Ich habe auch meine Anlagen wieder zurückgestellt auf 1.39-5 - da funktioniert es so wie gehabt. Siehe letzte Zeile: ![]() |
||
|
||
|
Ok, danke, werde ich ausprobieren, bzw. mal schauen wie das geht. Warum machen die sowas, hat das irgend eine Vorteil? |
||
|
||
|
Das alte Verhalten war ein Bug. Zwar praktisch, aber ein Bug. |
||
|
|
||
|
||
|
Naja, als Bug würde ich das nicht bezeichnen. Wurde das nicht mal von Fronius sogar so vermarktet das keine Energie verschwendet wird und die Energie die nicht mehr AC umgewandelt werden kann direkt DC in die Bat. geschickt wird. (oder war das mein Elektrobetrieb ). Also ich hab bei mir das schon so eingeplant das ich mir einen etwas kleineren WR WR [Wechselrichter] (25kW) genommen habe weil ich dachte die paar mal wo ich drüberkomme mit der Überbelegung soll es mir lieber dann den Speicher füllen mit dem Überschuss. Und das funktioniert in der Übergangszeit echt gut bis jetzt wenn die Sonne da ist von 11:00-14:00 hole ich so teilweise 32kW runter. Ich bin auch wieder auf die 1.39-5 zurück. Ich hoffe schon das das Fronius noch mal umändert bei zukünftigen Versionen. Von mir aus mit einer Einstellung die man anhaken kann ob man das haben will. |