« Hausbau-, Sanierung  |

Traglast Fussboden / Estrich im Keller

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Gawan
  •   Gold-Award
13.9. - 18.9.2023
12 Antworten | 6 Autoren 12
12
Hallo zusammen,

ich hab einen bewohnbaren Keller mit Estrich und Fussbodenheizung direkt auf der betonierten Grundplatte.
Jetzt möchte ich einen PV-Akku in einem Schwerlastregal (40x160) dort aufstellen. Die Grundfläche entspricht nicht einmal einem m², die Belastung liegt in der Größenordnung 450kg (auf den 4 Stehern des Regals)

Ist das prinzipiell zulässig / normgerecht / sicher ?
Oder wäre es vernünftiger das Gewicht zusätzlich über Verankerungen in der Kellerwand abzuleiten ?

lG
Gawan

  •  eXTrEm.aT
  •   Bronze-Award
14.9.2023  (#1)
Also du hast keine Schüttung darunter?
Zementestrich oder Fliesestrich?
Bei Zementestrich hätte ich keine bedenken.
Wie willst du "zusätzlich" Gewicht ableiten? Denke entweder so oder so ist hier die Devise.

Ich würds entweder komplett an die Wand hängen oder mit halbwegs großen Platten unter den 4 Stehern auf den Estrich stellen.

LG


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
14.9.2023  (#2)

zitat..
eXTrEm.aT schrieb:

Also du hast keine Schüttung darunter?

Zementestrich oder Fliesestrich?

Bei Zementestrich hätte ich keine bedenken.
Wie willst du "zusätzlich" Gewicht ableiten? Denke entweder so oder so ist hier die Devise.

Ich würds entweder komplett an die Wand hängen oder mit halbwegs großen Platten unter den 4 Stehern auf den Estrich stellen.

LG

Einfacher Zementestrich - und drunter glaub ich waren diese grauen Kügelchen im festen Verbund, also schon eine Schüttung.

Ich hab daran gedacht unter jedes der vier Fächer des Schwerlastregales einen massiven 90° Eisenwinkel an die Wand zu dübeln auf dem das Regal zumindest rückseitig aufliegen und Gewicht abführen kann.
Aufgrund von Platzproblemen kann ich leider keine von diesen typischen Schwerlastkonsolen in Dreiecksform druntersetzen, sondern nur ganz flache Elemente.


1
  •  eXTrEm.aT
  •   Bronze-Award
14.9.2023  (#3)
Hast du Fotos von der verlegung der Fußbodenheizung? Ist der Raum bewohnt?
Am besten wär natürlich durchbohren bis in die Bodenplatte und mit Gewindestangen oder ähnlichem die Last abführen. 
Kaputt wird so oder so nix werden, evtl reißt dir hald dort der Estrich etwas weil sich die Schüttung zusammendrückt, die FBH FBH [Fußbodenheizung] hält das normal schon aus.
graue Kügelchen also vermutlich zementgebundene Styroporschüttung? Die ist natürlich am schlechtesten für sowas geeignet ..


1


  •  Gawan
  •   Gold-Award
14.9.2023  (#4)
Nein, das ist der Technikraum.
Bohren möcht ich nur ungern - da ist ja die FBH FBH [Fußbodenheizung] drinnen 😁
Der Estrich hat sich in den letzten 10 Jahren sowieso schon etwas gesetzt - sieht man an den Sockelleisten - wenn das nicht schlimmer wird hab ich kein Problem damit.
Die FBH FBH [Fußbodenheizung] würde ich mir halt ungern beschädigen ... auch wenn die in dem Raum eh abgedreht ist

1
  •  Akani
15.9.2023  (#5)
Warum stellst du den Akku nicht einfach ohne Schwerlast-Regal auf?
Gewichtbelastung kannst dann mit einer großen Metallplatten zur Übertragung der Fläche drunter legen 
Da reichen dir 5mm Riffllblech oder dergleichen 

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
15.9.2023  (#6)
Es ist nicht so ein HighVoltage Aufstellschrank, es sind 24 Einzelelemente die in 4 Ebenen übereinander geschlichtet werden müssen.
Also über irgendein Regal komm ich nicht drumherum 

1
  •  gwasserbacher
15.9.2023  (#7)
Wieso kannst die nicht ohne Regal schlichten?
450kg ... wie viele Kwh hast Du dann? Bei 15Kwh hat man ca. 150kg

1
  •  precision
  •   Bronze-Award
15.9.2023  (#8)
Du könntest mit einem grösserem Diamant-Dosenbohrer z.B. 80mm Löcher in den Estrich schneiden, vorsichtig die weiche Schüttung/Dämmung wegschneiden (nicht aber die Abdichtung!) und in die Löcher die Füsse vom Regal stellen. 

Oder du betonierst die Löcher dann aus mit Estrichrandstreichen zum Bestand hin, damit der Estrich entkoppelt ist. Dann hast du kurze freistehende "Säulen" auf denen das Regal auflagert.

Ich hoffe es ist verständlich was ich meine.

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
17.9.2023  (#9)

zitat..
gwasserbacher schrieb:

Wieso kannst die nicht ohne Regal schlichten?
450kg ... wie viele Kwh hast Du dann? Bei 15Kwh hat man ca. 150kg

weil das eine Eigenbau-Lösung ist die man nicht einfach so stapeln kann - ich benötige 4 mehr oder weniger unabhängige Ebenen übereinander 
Bei mir sind es ca. 30 kWh, mit Regal / Montagematerial komme ich auf die 450kg, ich hab aber eine Akkutechnologie im Einsatz die schwerer ist als das was man am Markt so kennt


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
17.9.2023  (#10)

zitat..
precision schrieb:

Du könntest mit einem grösserem Diamant-Dosenbohrer z.B. 80mm Löcher in den Estrich schneiden, vorsichtig die weiche Schüttung/Dämmung wegschneiden (nicht aber die Abdichtung!) und in die Löcher die Füsse vom Regal stellen. 

Oder du betonierst die Löcher dann aus mit Estrichrandstreichen zum Bestand hin, damit der Estrich entkoppelt ist. Dann hast du kurze freistehende "Säulen" auf denen das Regal auflagert.

Ich hoffe es ist verständlich was ich meine.

ja, aber das wäre mir zu kompliziert - in dem Fall, dass der Estrich das nicht packt schraube ich mir einfach ein paar Winkel an die Wand 


1
  •  MichaelBY2
18.9.2023  (#11)
Verteil die Last von den Regalfüßen auf jeweils eine entsprechend große Platte, wie bereits von jemand anders vorschlagen das sollte bei insgesamt 450kg verteilt auf 4 Füße und danach 4 Platten ausreichend verteilt sein das Gewicht.

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
18.9.2023  (#12)

zitat..
MichaelBY2 schrieb:

Verteil die Last von den Regalfüßen auf jeweils eine entsprechend große Platte, wie bereits von jemand anders vorschlagen das sollte bei insgesamt 450kg verteilt auf 4 Füße und danach 4 Platten ausreichend verteilt sein das Gewicht.

das wäre ein option - drum hab ich gehofft es gibt irgendwelche Standards bei so einem Fußbodenaufbau den 1m² aushalten MUSS laut ÖNorm XYZ

Weil dann kann ich daraus ableiten ob ich jede einzelne Regalebene an der Wand anschrauben muss, ob es reicht die Regalsteher zu befestigen oder ob große Platten am Boden auch schon  ausreichend und des Rätsels Lösung sind


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Holzkonstruktion für Zellulosedämmung der obersten Geschossdecke