Tausch Ölheizung in altem EFH - Alternativen? - Seite 3
26.4.
-9.9.2026
43 Antworten
16 Autoren
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
@Akani Wir haben nur alte Radiatoren, keine Fußbodenheizung, ich vertraue dem IDM Installateur grundsätzlich am meisten, der ist ehrlich und korrekt, aber ich habe von ~ 8 Angeboten bis jetzt noch keine überzeugende Berechnung / Aufstellung gesehen, bis jetzt hatten alle Pufferspeicher in verschiedenen Größen. Ich gehe von 55 Grad Vorlauf aus für die Radiatoren, das kam aber auch nur von den Installateuren, ich habe keine belastbaren Daten dafür. Laut EAWEAW [Energieausweis] H ~ 28375/3629*24 =0,326 kW/K Wärmeverlust Norm-Außentemperatur von −12,8 °C Innentemperatur: 22−(−12,8)=34,8K Damit ist Heizlast ~ 0,326*34,8=11,34 kW Kennlinie:
Das sollte also 12/0,326= 36,8K sein Bei 22 °C innen: 22−36,8 ca. −14,8°C Panasonic: theoretischer Bivalenzpunkt ≈ −15 °C, meine NAT liegt bei −12,8 Grad, also schaut das OK aus, oder? Für iDM:
Bivalenzpunkt ist ~ -8 °C bei 55 Grad Vorlauf Bei NAT −12,8 °C ist die Lücke : 11,34−9,07 ~ 2,3kW Modulation: Bei mir sollte dann bei ca 10 Grad schluss sein mit iDM bzw dann taktet sie.
@ds50 Der Energieberater hatte schon einen Energieausweis, von Februar 2026. Allerdings sind da mögliche Dämmung von Keller und Decke nicht inkludiert (aber explizit erwähnt als sinnvolle Maßnahmen): Er hatte auch aufgrund meiner Angaben mit Ölverbrauch usw. den Energiebedarf berechnet, er hat da den worst Case von 2500 Liter (höchstes Verbrauchsjahr) genommen und ist in die Nähe vom Energieausweis gekommen, und meinte 11 kW für die Wärmepumpe ohne Dämmaßnahmen. Eigene "Heizlastberechnung" kommt auch auf ca 12,12 kW, Hottinger kW = 22768 * (22 - -12,8) / (3629 * 18), Formel nach Weiersmüller auf 9,4 kW (mit 2500l Öl) @ds50 Dumme Frage: Ich habe die schon gefragt und bilde mir ein, dass kein paralleler Speicher eingebaut wird, nur ein Serieller (weil ich eben hier oft gelesen hat, dass davon abzuraten ist). Wo kann ich schauen, was eingebaut wird? Bzw. wer könnte mir das denn seriös planen? Ich würde dafür auch zahlen, wenn das passt, ich kanns jedenfalls nicht. Hast du da Tipps? @Markus98: Da der Verbrauch in den 4 Jahren von 1700 - 2500 Liter schwankte, wurden da die 2500 Liter wohl genommen, die 2000 L war so der durchschnitt. Mein bestes Angebot war 24.000 netto für die Tiefenbohrung und 4.500 für Leitungen, Schacht etc. Also teuerer als die komplette LWP LWP [Luftwärmepumpe] + Rohrsanierung usw. Und dann kommt erst die Wärmepumpe dazu, würde sich in dem Leben nicht mehr rechnen leider.. Ich hab gefühlt schon 1000 Sachen berechnet, recherchiert, gefragt, aber irgendwie scheint es extrem schwer zu sein, da jemanden zu finden, der das - laut Forenmeinung - richtig macht. Die Empfehlungen haben alle abgesagt, bzw. war nicht möglich (RGK), frustrierend irgendwie :( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ich weiß, Hausdaten und andere Bedingungen sind immer individuell. Mein Beitrag befasst sich nicht mit der Frage: Radiatoren / Puffer / Abtauen / LWP Ich möchte nur zur pauschalen Annahme - Radiator gleich 55Grad Vorlauf - sagen, daß mein Papierhaus (schwedisches Standard-Holzhaus) aus 1979 noch seine originalen Blechheizkörper (vergleichbar zum alten Typ 10, und Zweirohrsystem) hat (EAWEAW [Energieausweis] - D). Papierhaus deswegen, weil es keine Masse zum Halten eines wenigstens geringen Teils der Tageswärme verfügt - Außentemperaturänderungen schlagen sehr schnell durch. Mein NAT liegt eigentlich bei -18 Grad, die härteste Nacht dieses Jahres hatte fast -22 Grad. In dieser Nacht lag der berechnete und der reale Vorlauf immernoch knapp unter 55 Grad. Die 8kW Solemaschine lief auf halber Kraft (im Bild kommt später noch ein WW WW [Warmwasser]-Zyklus). Dein NAT ist etwas kuscheliger, und Dein Haus hält sicher mehr Wärme als meines. Im Zweifel könnte man auch mit Spreizungsoptimierungen unter den 55 bleiben. Um es nochmal zu unterstreichen, die HK an einer WP WP [Wärmepumpe] sind offen, d.h. ohne Thermostat, mit dem sich früher ein Radiator am satten Vorlauf bedienen konnte, sondern werden nur für den hydr.Abgleich einmalig fix gedrosselt und sonst direkt mit der Heizkurventemperatur angefahren. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ich zeig dir meine Rechnung: 2500l Öl = 25000 kWh Wärmeverbrauch. Bei Wirkungsgrad von großzügigen 90% des Ölkessels (da erst 4 Jahre alt) sind das 22500 kWh. Für angenommene 3 Personen im Haus ziehe ich 2500 kWh an WW WW [Warmwasser] ab. So komme ich auf 20000 kWh Heizwärmebedarf fürs schlechteste Jahr. Wenn wir jetzt dank geplanter Dämmung 20% Reduktion annehmen können, dann sinkt der HWB auf 16000kWh. Zufälligerweise ziemlich genau der HWB von meinem grottigen Haus (also grottig der HWB für einen Neubau, nicht das Haus an sich 😂) - und ich betreibe dieses mit einer popeligen 6kW Sole-WP. 🥸 Was ich damit sagen will: 1. Ohne belastbaren EAWEAW [Energieausweis] ist alles ein wenig Herumraterei. Es wäre schon wichtig, einen EAWEAW [Energieausweis] aufgrund der tatsächlich getroffenen Maßnahmen zu haben, denn dieser digitale Zwilling ist die Grundlage all weiterer Berechnungen! Bei bereits bestehendem EAWEAW [Energieausweis] sollte es doch ein Leichtes sein, mit den tatsächlich geplanten Bauteilen zu aktualisieren. 2. Deine Berater haben anscheinend den worst case Jahresverbrauch mit dem worst case EAWEAW [Energieausweis] kombiniert. Ebenso wird eine Worst-Case VLT von 55°C als gesetzt angenommen. Die Gefahr, hier wegen den ganzen Worst Cases eine überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe] vor die Nase gesetzt zu bekommen, ist relativ hoch (siehe Punkt 1). Gedankenspiel: Angenommen, dein Haus hat eine reale Heizlast von nur 8kW. Dann würde die 4-12er WP WP [Wärmepumpe] in über 50% aller Heiztage fröhlich vor sich hin takten! 3. Wenn der Speicher wirklich seriell eingebaut wird, dann sehe ich damit kein Problem. Ich hab aber die Erfahrung, dass IDM gerne einen Speicher "zur Laufzeitverlängerung" einbaut, und dieser kann mMn nur parallel sein. Ich würde mich mit Händen und Füßen dagegen wehren, aber wenn Hersteller und Installateur diesen BS glauben, dann kann es schwer werden. Bei Uneinsichtigkeit hilft ein Hersteller- / Instiwechsel. Wer zahlt, schafft an. Zur Auslegung von LWP LWP [Luftwärmepumpe] kann ich (bis auf die Bivalenzkurvenauslegung) leider nix beitragen. |