Hallo ,

habe festgestellt das der Soleverteiler am Abgang zum Solekreis einen Durchfluss von nur 19mm hat!!! Mir hätte der Verteiler sehr gut wegen dem Achsmass von 80mm gepasst.
https://www.wolf-online-shop.de/Strawa-Soleverteiler-MODUL-2-Fach-DN40-x-DN32::36717.html

2018/20181222565316.jpg
Nun meine Frage zu dem von SBK bzw. Muggenhumer,
kann man den auf 100mm Achsmass reduzieren ?
sieht so aus als wäre da ein Distanzring integriert?


2018/20181222176208.jpg
eine weitere Frage,welchen innendurmesser hat die Sammelleitung?
mit dem Kammersystem sollte sich der auch deutlich reduzieren...


2018/20181222127733.png

ach ja das "wichtigste"emoji emoji zum Schluss
was kostet der aktuell beim Muggenhumer in 2 fach Ausführung?
bzw. bei SBK

beste Grüsse
Christian

  •  KD2020
3.2.2021  (#41)

zitat..
cacer schrieb: nachteil ist halt, daß du zwei blicke brauchst

ja maiiii, wie oft macht man des schon? Und jedes Bauteil das nicht verbaut wird, kann auch nicht kaputt gehen 😁

zitat..
cacer schrieb: absperrung sollte aber zugänglich sein und nicht einfach im erdreich liegen

bei meinen fall ist aber auch alles im Haus, klingt so als ob du meinst da noch was im Freien verbaut sein muss :) Es sind bei den zwei Kreisen drei Rohre ins Haus geführt, es kann gestennt gespühlt, getrennt einreguliert, und getrennt abgelesen werden. Alles das was mit einen Verteiler auch möglich ist.

zitat..
Ziegelrot schrieb: 20-70l/min angegeben

Es gibt auch Bypass- Tacosetter welche die 10-40 Liter anzeigen, das sollte genügen. Ich kann du den Bypass empfehlen statt den Inline, die kann man Zerlegen und reinigen/ tauschen ohne das man das Anlagenwasser ablassen muss.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
3.2.2021  (#42)
@KD2020 
da war überhaupt keine kritik in deine richtung. alles bestens.

hatte da ne neue anlage aus dem HTD im kopf, wo unterirdisch nach tichelmann (auch noch falsch) angeschlossen war und eine sonde einfror, weil die andere nicht zu spülen ging.

da ist jede absperrung und durchflussmesser gold wert.

deine variante ist sehr elegant.

1
  •  Ziegelrot
  •   Gold-Award
3.2.2021  (#43)

zitat..
KD2020 schrieb: Es gibt auch Bypass- Tacosetter welche die 10-40 Liter anzeigen, das sollte genügen.

Bei Taconova hat das Teil mit 10-40l/min DN25. Die TB Sonde 2xDN32.
Wenn möglich möchte ich den Querschnitt nicht reduzieren.

Anderseits denke ich eine Absperrung pro Kreis sollte auch reichen. Luft sollte durch den Betrieb nur eines Kreises entweichen können. Die Durchflussmenge für Einzelkreis bzw. alle Kreis kann im Gerät abgelesen werden. Funktioniert das so? Wie KD2020 schreibt - Ein Teil weniger der defekt werden kann.




1
  •  KD2020
3.2.2021  (#44)

zitat..
cacer schrieb: da war überhaupt keine kritik in deine richtung. alles bestens.

hab ich auch überhaupt nicht so aufgenommen. Bischen spaß muss sein :))

zitat..
cacer schrieb: da ist jede absperrung und durchflussmesser gold wert.

die möglichkeit getrennt spülen und ablesen zu können halte ich auch für ein muss. ...Sachen kommen einen schon unter... das Stimmt.

zitat..
Ziegelrot schrieb: Bei Taconova hat das Teil mit 10-40l/min DN25. Die TB Sonde 2xDN32.
Wenn möglich möchte ich den Querschnitt nicht reduzieren.

Nein das macht keinen Druckverlust, das Teil ist mit 1 Zoll Gewinde mit guten Durchgang, kann man meines Erachtens Bedenkenlos nehmen. Außerdem gehen da sowiso nur 50% darüber, von den her ist das eher Überdimensioniert. Das Bauteil ist mit integrierter Absperrung. An den zweiten Kreis sollte demnach eine Absperrung ausreichen sofern an der Wärmepumpe der gesamte Volumenstrom abgefragt werden kann.




1
  •  Ziegelrot
  •   Gold-Award
3.2.2021  (#45)

zitat..
KD2020 schrieb: Außerdem gehen da sowiso nur 50% darüber, von den her ist das eher Überdimensioniert.

Die TB hat 2 Kreise mit dn32. Damit 100% Volumenstrom eines Kreises durch den Tacosetter. Die Querschnittreduktion betrifft nur die Länge des Tacosetters und deshalb möglicherweise auch unkritisch. Die Nibe 1155/1255 hat auch 1" Anschluss.

 


1
  •  KD2020
3.2.2021  (#46)
Wenn mit zwei Kreisen ins Haus gefahren wird und du an einen Kreis den Taco Bypass setzt, zirkulieren 50% des Gesamt Volumenstrom über den Tacosetter, so war das gemeint. Demnach wäre ist das mehr wie ausreichend gut Dimensioniert.