« Heizung, Lüftung, Klima  |

Sanierung Heizung: WP - Tiefenbohrung ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3 ... 6  7  8  9 ... 10 ... 22  23  24  > 
  •  Kleinhirn
11.1.2016 - 20.1.2020
464 Antworten | 19 Autoren 464
2
466
Hallo!
Geplant ist eine Sanierung Bestandsbau mit Erneuerung der Heizung.
Ich möcht mich nun einmal ein wenig in das Thema Heizungserneuerung einlesen. M.M. nach gibt es nur mehr "eine" Alternative, nämlich eine Wärmepumpe. Sofern möglich tendiere ich zu einer Lösung mit Grabenkollektor oder Tiefenbohrung (was technisch dann letzendlich umsetzbar ist)
Anbei der EA EA [Energieausweis] für "nach" der Sanierung. Als Heizlast (Ptot) wird 5,274 angegeben.
D.h. eine WP WP [Wärmepumpe] mit Leistung ~6kw sollte ausreichend dimensioniert sein?
Wie tief müsste da die Bohrung dann ausfallen?
Welche "Marken" wären betrachtenswert? (Augenmerk auf ein gutes Preis/Leistungsverhältnis)? Oder gleich welches Gerät im Detail?
Danke schon mal vorab!

Lg


2016/2016011113866.JPG

2016/2016011139684.JPG

  •  maider187
18.4.2016  (#141)

zitat..
Kleinhirn schrieb: musst net extra nachfragen. Kontaktdaten würden schon genügen.Versand wäre eh nach Graz, also werd ich mir den Versand nicht sparen. Du bist ja NÖ..


http://www.santherr-geothermietechnik.com/

Versand sind bis zu mir 138€... sind etliche mal nach NÖ fahren und retour... oder seeehr viel Baustellen Wasser emoji


1
  •  Kleinhirn
18.4.2016  (#142)
Danke!
Hab ihnen mal ein Mail geschickt.Mal schauen..

1
  •  Kleinhirn
18.4.2016  (#143)
Über einen anderen bekannten Installateur hab ich mal Pipelife anbieten lassen. 4x 100 m PE 100 RC DN 40x3,7 PN 10 um 1150,- plus Muffen je 20,- und Verschweißen bei knapp 1300,- emoji


1
  •  brink
18.4.2016  (#144)

zitat..
Kleinhirn schrieb: Die Argumentation sollte ja so gehen durch die höhere Drucktauglichkeit sollte auch der Schlauch "in Ordnung " sein..


nana. rc hat andere eigenschaften, die du mit normalem kunststoff nicht zusammenbringst. vor allem punktuelle belastungen sowie zug-belastungen/rissbeständigkeit.
hände weg, wenn du nicht einsanden möchtest.
ja, ich habe in de bestellt. frage bei goofgoo nach, er hat vor kurzem eine aktuelle rundfrage nach de gemacht. bei mir waren es 1,29€/lfm von hdg, lieferung 130€ oder so. insgesamt irgendwo bei 850€ brutto inkl lieferung.

1
  •  brink
18.4.2016  (#145)

zitat..
Kleinhirn schrieb: Über einen anderen bekannten Installateur hab ich mal Pipelife anbieten lassen. 4x 100 m PE 100 RC DN 40x3,7 PN 10 um 1150,- plus Muffen je 20,- und Verschweißen bei knapp 1300,-


genau, das ist "normal" von pipelife

1
  •  brink
18.4.2016  (#146)

2016/2016041839470.JPG

1
  •  Kleinhirn
18.4.2016  (#147)
wobei gofgo ja letztendlich doch in at bestellt hat..?
sh... das wollte ich eigentlich vermeiden im Ausland zu bestellen..
emoji
aber dein preis is scho verlockend..
wobei die verschweißerei kostet auch was usw


1
  •  brink
18.4.2016  (#148)

zitat..
Kleinhirn schrieb: wobei gofgo ja letztendlich doch in at bestellt hat..?


Und was anderes bekommen hat, als er wollte. Wtf

zitat..
Kleinhirn schrieb: Pipelife anbieten lassen. 4x 100 m PE 100 RC DN 40x3,7 PN 10


Da fällt mir doch glatt ein detail auf: pn10?

zitat..
Kleinhirn schrieb: vermeiden im Ausland zu bestellen


Wieso denn? Es ist nur ein rohr.

zitat..
Kleinhirn schrieb: verschweißerei kostet auch was


Um die verschweißung wirst nicht herumkommen. Zumindest einmal muss ein. 400m dn40 kannst nicht als ein bund verlegen. Zu groß, zu schwer.
Die verschweißung macht der installateur bei mir "nebenbei" mit. Bei einer stelle ist es noch machbar, dass die stelle nicht zugeschüttet ist. Bei 3 muffen wär schon gut, dass man es bei der verlegung verschweißt und dann gleich zuschüttet.

1
  •  Kleinhirn
18.4.2016  (#149)

zitat..
brink schrieb: Und was anderes bekommen hat, als er wollte. Wtf


Wäre bei mir exakt das gleiche gewesen>:(
Anfrage war klar definiert, angeboten ohne Hinweis auf Abweichung etwas anderes. >:(

zitat..
brink schrieb: Wieso denn? Es ist nur ein rohr.


Ich versuche alles aus einer Hand zu bekommen. (sofern es nicht unverschämt teurer ist-wobei hier dann schon die Schmerzgrenze erreicht ist)

zitat..
brink schrieb: Bei 3 muffen wär schon gut, dass man es bei der verlegung verschweißt und dann gleich zuschüttet.


Ja, zumal ich vor hab den Bagger eine/ max 2 Wochen zu mieten und da sollts dann verschweißt sein zum zuschütten..
Mal schauen, inwieweit mein Installateur verhandlungsbereit ist..
PN 10 zu wenig?

1
  •  brink
18.4.2016  (#150)

zitat..
Kleinhirn schrieb: sofern es nicht unverschämt teurer ist-wobei hier dann schon die Schmerzgrenze erreicht ist


ich war gleich auf der suche im htd forum nach möglichen lieferanten.
angebot vom lufti war ein pe80 rohr, nicht rc, um ca. 4 €/lfm.
da habe ich nichteinmal weiter dran nachgedacht. vera'schung.

zitat..
Kleinhirn schrieb: PN 10 zu wenig?


unglaublich niedrig bei dn40x3,7 und rc.
bei dieser wanddicke kann es nicht bloß pn10 sein. das passt nicht.
[ für sole brauchst aber eh nur max 2bar und das ist schon zuviel ;) ]

1
  •  Kleinhirn
19.4.2016  (#151)
Puuuh! Santherr bietet 4x 100m RC inkl Muffen und Transport um 760,- inkl. Steuer emoji


1
  •  brink
19.4.2016  (#152)
das ist eine preisansage! :)
war bei mir auch so 1,25 € / lfm netto
sie scheinen die preise also noch nicht erhöht zu haben.
ich habe bei hdg bestellt, weil 2 bunde zu 225m und 1,29 € / lfm war akzeptabel.
goofgoo hat nun ein preis von 1,70 € / lfm bekommen ... ausgeschieden

1
  •  Hauslbauer
  •   Silber-Award
19.4.2016  (#153)
Also bei mir hat ebenfalls nichts mit Santherr mithalten können.

1
  •  maider187
19.4.2016  (#154)

zitat..
Kleinhirn schrieb: und Transport


wie hoch sind die Kosten?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.4.2016  (#155)
wir könnten agru-40-er um € 1,3 pro m netto anbieten, 200m bünde.

allerdings mindestabnahmemenge 7000m ... emoji
obs heuer so viel einrohrkollektorbauer gibt?

1
  •  goofgoo
  •   Silber-Award
19.4.2016  (#156)

zitat..
Kleinhirn schrieb: Puuuh! Santherr bietet 4x 100m RC inkl Muffen und Transport um 760,- inkl. Steuer


Ja, genau den Preis hatte ich auch bekommen. An deiner Stelle würde ich dort bestellen und fertig. Kriegst ein perfektes Röhrl zum Spitzenpreis.

einziger Haken: bis Montag kaum machbar. Alleine Lieferzeit ist glaub ich rund 4 Tage. Und die wollen die Kohle vor dem Versand am Konto sehen - aber vielleicht geben sie sich mit einer Überweisungsbestätigung auch zufrieden...

1
  •  goofgoo
  •   Silber-Award
19.4.2016  (#157)

zitat..
dyarne schrieb: allerdings mindestabnahmemenge 7000m


geil, das ergibt wenigstens einen richtig fetten kollektoremoji . sole kostet dafür allerdings dann auch ein paar euro und ein paar ha land zum einbuddeln bräuchte man noch. emoji

1
  •  Kleinhirn
19.4.2016  (#158)
Hallo dyarne,
die Info bezüglich Zertifikate hast bekommen?
Dachte, ich bekomme einen Kommentar diesbezüglich, ob die angebotene Qualität ausreichend ist.. emoji

maider:
Transport war so um die 130,-

gofgoo: die Hoffnung stirbt zuletzt..
Hab meinem Installateur meinen Zielpreis genannt. Aber vielleicht sollten sich die Installateure in Aussiland auch nach anderen Lieferanten umsehen emoji
Montag wird eh sterben denk ich, nachdem mich die Rohrsache gebremst hat, hab ich meinem Baggerfahrer auch noch net bescheid geben können..
Dann wirds halt Di, Mi, Do emoji


1
  •  Kleinhirn
19.4.2016  (#159)
update:baggerfahrer hat übernexte woche zeit, da wird dann keller und grabenkollektor in einer woche gebaggert...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.4.2016  (#160)

zitat..
Kleinhirn schrieb: Dachte, ich bekomme einen Kommentar diesbezüglich, ob die angebotene Qualität ausreichend ist...

hast du doch...

zitat..
genau darum setzen wir RC-qualität ein

unbedingter hinweis an alle künftigen ringgrabenkollektorbauer auf die richtige rohrqualität zu achten.

haben da gerade mit goofgoo und kleinhirn 2 beispiele wie das daneben gehen kann.

einmal RC aber zu dünnes rohr (sdr16 statt sdr11), daher nur bedingte schweißbarkeit

einmal kein RC bei heinz, obwohl dezidiert so bestellt.

noch dazu der kommentar: 'RC ist nur eine beschichtung...'
das ist falsch!!!

RC heißt 'resistant to crack' und besteht aus einer ganz eigenen PE-mischung , die die eigenschaft hat wenn ein spitzer stein eine kerbe erzeugt daß diese nicht weiterreißt sondern stehen bleibt.

dazu gibt es den notch-test, beim dem exakt diese eigenschaft geprüft wird.

ein rohr auf dessen zertifizierung nix von RC steht ist nicht einmal ansatzweise anzudenken...


http://www.energiesparhaus.at/forum/39142_20#351061

schau dir auch an was ich ganz unten zur verlegung geschrieben habe, ob das klar verständlich ist?

1
  •  Kleinhirn
19.4.2016  (#161)
Sorry Arne!
Meinte die Zertifikate, die ich dir gesendet hab..
Den anderen T hatte ich da noch nicht gelesen emoji

ja, sollte klar sein..
Rotationshilfe hab ich schon gebaut emoji
Eure Anfrage bezüglich Agru Rohr wird sich da wahrscheinlich bei mir ja nicht mehr ausgehen.. ? Preis wär scho fein..
Bin gespannt, was Hr. Installateur morgen spricht. Alternativ lauft ja Santherr.

zitat..
obs heuer so viel einrohrkollektorbauer gibt?


weiß net.. mir kommt die einrohrvariante "sympathischer" vor...?
vom handling erscheints einfacher und "qualität" ist ja gleich.


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next