Hallo!
Geplant ist eine Sanierung Bestandsbau mit Erneuerung der Heizung.
Ich möcht mich nun einmal ein wenig in das Thema Heizungserneuerung einlesen. M.M. nach gibt es nur mehr "eine" Alternative, nämlich eine Wärmepumpe. Sofern möglich tendiere ich zu einer Lösung mit Grabenkollektor oder Tiefenbohrung (was technisch dann letzendlich umsetzbar ist)
Anbei der EA EA [Energieausweis] für "nach" der Sanierung. Als Heizlast (Ptot) wird 5,274 angegeben.
D.h. eine WP WP [Wärmepumpe] mit Leistung ~6kw sollte ausreichend dimensioniert sein?
Wie tief müsste da die Bohrung dann ausfallen?
Welche "Marken" wären betrachtenswert? (Augenmerk auf ein gutes Preis/Leistungsverhältnis)? Oder gleich welches Gerät im Detail?
Danke schon mal vorab!

Lg


2016/2016011113866.JPG

2016/2016011139684.JPG

  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.3.2016  (#121)
servus heinz,

zitat..
Kleinhirn schrieb: Wär schon mal glücklich, wenn mein Kollektor richtig zur Umsetzung geplant wäre...

wir sind um ihr anliegen bemüht ... emoji
ich würde es wie brink vorschlägt umsetzen, du erschließt damit deutlich mehr erdreich...

zusätzlich wenn du dir das vorstellen kannst den warmen rücklauf nicht weggedämmt, sondern unter dem kalten vl gerade verlegt.

also als erstes einen möglichst schmalen schlitz auf sagen wir 2,30 tief runter, das warme ende gerade reinschmeißen und gleich wieder 1m zuschütten.

dann den rest verlegen und am schluß fürs kalte ende den graben auf 1,50-2,0 breit und 1,50 tief runter.

also rund 80cm über dem warmen ende bleiben ... emoji
dann hättest du ein fettes kaltes und fettes warmes ende...

den graben hab ich schmäler gemacht, weil du sandigen lehm angegeben hast (standfestigkeit?) und in der sanierung eher ein kleiner bagger zum einsatz
kommen wird...
position soleverteiler paßt so?


2016/20160330365657.JPG

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=p392iI14LRmBEG9yWLig


1
  •  brink
30.3.2016  (#122)

zitat..
dyarne schrieb: zusätzlich wenn du dir das vorstellen kannst den warmen rücklauf nicht weggedämmt, sondern unter dem kalten vl gerade verlegt.


Coole idee! :)
Das rohr am kalten anfang würde nicht ganz auf gewachsener erde liegen, sondern der mittlere schlitz wäre höher/tiefer, je nach setzungen. Problem?

1
  •  Kleinhirn
30.3.2016  (#123)
Hi @ all!!
Erstmal danke für Eure Tüftlerei!!
Ich hab gestern begonnen emoji

2016/20160330760463.JPG

2016/20160330629970.JPG

Danke brink! Wollte da eh nachfragen, wie du das gemeint hast..
Arne: ja, das kann ich mir so vorstellen! Du hast mein Niveau erkannt*gggg*
Vom Boden her schätze ichs so ein wie bei K_A..
Jungs! Irgendwie klingt das genial! Und das funktioniert wirklich mit der Überlappung?? Dachte, die Rohre müssten so viel Abstand wie möglich haben..?
Aber egal! Wenn ihr das so empfehlt, mach ichs..

Der Graben wird hoffentlich nicht beim Buddeln schon zusammenstürzen.
Die Leistung schaut ja auch top aus!!! Dürften Reserven vorhanden sein emoji.
Und vom Platz geht sich meine geplante Saunakota beim Baum auch aus emoji
P.s.: Wenn möglich möcht ich die Dachentwässerung auf den schmalen Gartenstreifen legen?
Und die Bäume in den Nachbargärten sollten hoffentlich auch kein Problem darstellen..
Soleverteiler wäre optimal. Hab heut den Installateur meines Vertrauens kontaktiert wegen Rohranbot. Werd mir "das" von goofgo anbieten lassen (egal welche Marke usw). Dann müssten wie sowieso mal eine Vorortbesichtigung machen emoji
Für mein Projekt muss es tauglich sein..
Und 400m DN 40 passt ja bei mir hoffentlich auchemoji
Da werd ich heut mal beruhigt durchschlafen können emoji
glg


1
  •  Kleinhirn
30.3.2016  (#124)
p.s.: beim kalten Anfang: Ist das kein Problem, dass das eher knapp am Haus und unter der Drainage für den Keller liegt?

Undgerade entdeckt:
im Richard3007 Faden
"Laut meinen berechnungen ist auch 1x450m dn40 mit der knv sole und der nibe f1155-6 für 7,5kw schon am limit. Bei 8+kw und 1 rohr kollektor wäre 1x450m dn50 anzudenken"
Trifft das bei mir nicht auch "fast" zu?
Problem bei mir?? Hab ja das HZK Problem..

1
  •  brink
30.3.2016  (#125)

zitat..
Kleinhirn schrieb: Undgerade entdeckt:
im Richard3007 Faden


Das bezieht sich auf die berechnungen in meinem faden zu den druckverlusten. Wenn tatsächlich 7,5kw abgefordert werden, dann nähert sich das bei 1x450m dn40x3,7 dem limit. Soll heißen, dass man um/ab 8kw über eine variante wie mit zwei oder drei kreisen nachdenken muss.

1
  •  brink
30.3.2016  (#126)

zitat..
Kleinhirn schrieb: Werd mir "das" von goofgo anbieten lassen (egal welche Marke usw)


Einfach so würde ich das nicht nehmen. KA_s boden war ja schon steinig, glücklicherweise alles rundsteine. Trotzdem sind das alles punktbelastungen.
Weit sicherer ist das stabilere 40x3,7 rohr.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.3.2016  (#127)
@H1, keine Probleme, alles bestens ... emoji

Rohrqualität seh ich wie der Professor.

angenehme Nachtruhe, Herr Sanierer ... emoji

1
  •  Kleinhirn
31.3.2016  (#128)
Ok, werd mir das dann anbieten lassen..
Die Länge wäre dann ja 400m, oder?
Beim Graben sind ja 300m ausgewiesen. das wird dann aber wahrscheinlich bei der Kilometrierung berücksichtigt?
Danke!

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
31.3.2016  (#129)
Ja genau.

2-Rohr DN32 -> 2 x 300m
1-Rohr DN40 -> 1 x 400m

das ist hydraulisch und energetisch gleichwertig...

Die 400m werden wie du sagst bei der Gewichtung und Kilometrierung berücksichtigt...

1
  •  Hauslbauer
  •   Silber-Award
31.3.2016  (#130)
wobei ich ja immer für redundante systeme bin ;)

1
  •  Kleinhirn
31.3.2016  (#131)
paßt! Danke!
Dann werd ich mal bestellen...

lg

1
  •  Kleinhirn
31.3.2016  (#132)
bezüglich Setzungen von DR. Brink: Warmes Ende verdichten im Graben, dass die Setzungen minimiert werden?

Aber das sind ja schon Detailfragen, die noch ein paar Tage Zeit haben emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
2.4.2016  (#133)

zitat..
brink schrieb: Das rohr am kalten anfang würde nicht ganz auf gewachsener erde liegen, sondern der mittlere schlitz wäre höher/tiefer, je nach setzungen. Problem?

seh ich kein problem.

der schlitz wird nach verlegen des geraden warmen endes gut verdichtet (baggerschaufel oder rüttelplatte).

im zweiten schritt wird dann am ende des verlegens der graben mit der breiten schaufel in einem zug ausgehoben...

zitat..
Kleinhirn schrieb: Warmes Ende verdichten im Graben...

ja.
verdichtet wird sowieso beim verfüllen, hier halt der schlitz besonders gut. das kann der bagger schon...

1
  •  Kleinhirn
4.4.2016  (#134)
Perfekt!Danke!
Glg
Heinz

1
  •  Kleinhirn
18.4.2016  (#135)
Trotz genau definierter Anfrage wurde mir nun ein "anderes" PE Rohr ohne RC Qualität angeboten und argumeniert mit PN 16..?
Häng mal ein paar mitgesandte Zertifikate bei. Ist dieses Rohr " tauglich" für meinen Kollektor? Wie sehen das die Profis hier?
Wollte nexte Woche Montag mit dem Kollektor beginnen emoji

2016/20160418436321.JPG

2016/20160418593974.JPG

2016/20160418395702.JPG

2016/20160418348430.JPG

2016/20160418899424.JPG

2016/20160418540965.JPG

2016/20160418713267.JPG

2016/2016041840294.JPG

2016/20160418279903.JPG

2016/20160418795146.JPG

2016/20160418543346.JPG

2016/20160418790080.JPG

1
  •  brink
18.4.2016  (#136)
Ohne rc kunstoff würde ich es nicht nehmen. Wenn, dann einsanden. Aber das ist ja was rc überflüssig machen sollte.

1
  •  maider187
18.4.2016  (#137)

zitat..
Kleinhirn schrieb: Wollte nexte Woche Montag mit dem Kollektor beginnen


des wird knapp emoji
ich bestelle spätestens Mittwoch das Rohr, wenn du willst. wäre vom Versand sicher billiger.

1
  •  Kleinhirn
18.4.2016  (#138)
@ brink
Eben! deswegen! Will nicht im Graben Sand herumschippern >:(
Die Argumentation sollte ja so gehen durch die höhere Drucktauglichkeit sollte auch der Schlauch "in Ordnung " sein..
Ich bin immer von RC ausgegangen. Du hast ja in DE bestellt?? Was war der Preis bei dir??

@ maider: will aber DN 40 verbauen..Du auch??

1
  •  maider187
18.4.2016  (#139)
nö, 32er.. kann aber fragen ob sie 40er auch haben. 400m , oder?
Ich würde auch in DE bestellen. Antwort kommt sehr rasch emoji

1
  •  Kleinhirn
18.4.2016  (#140)
@ maider: musst net extra nachfragen. Kontaktdaten würden schon genügen.Versand wäre eh nach Graz, also werd ich mir den Versand nicht sparen. Du bist ja NÖ..
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt emoji
Vorrangig wär bei mir der lokale Installateur, aber schau ma mal.

1
  •  maider187
18.4.2016  (#141)

zitat..
Kleinhirn schrieb: musst net extra nachfragen. Kontaktdaten würden schon genügen.Versand wäre eh nach Graz, also werd ich mir den Versand nicht sparen. Du bist ja NÖ..


http://www.santherr-geothermietechnik.com/

Versand sind bis zu mir 138€... sind etliche mal nach NÖ fahren und retour... oder seeehr viel Baustellen Wasser emoji


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.