  •  Mig1
  •   Bronze-Award
18.12. - 19.12.2025
9 Antworten | 7 Autoren 9
9
Servus zusammen,

brauche mal wieder bitte Eure Hilfe.


Hab seit über 3 Jahren die gute Schwedin im Dienst. Macht einfach wunderbar ihren Job! Gute Dame! :)


Seit paar Wochen hab ich ein wenig Probleme mit dem WW WW [Warmwasser], der WAF ist massiv gesunken! ^^


Bisherige Einstellungen die uns als 4 köpfige Familie meist gereicht haben. Einmal am Tag (12 Uhr) wird bis 46 Grad WW WW [Warmwasser] gemacht. 


Manchmal, nicht jeden Tag haben wir es jetzt dass ohne WW WW [Warmwasser]-Entnahme der WW WW [Warmwasser]-Temp extrem schnell sinkt und dann zu unseren Dusch/Badezeiten quasi kein WW WW [Warmwasser] mehr da ist.

Kann das mit dem Umschaltventil zusammenhängen? Hab 1 2 Threads im HT Dialog gefunden.
Falls ja kann man das selbst überprüfen/reparieren wieder gängig bekommen?

Normaler Tag:

2025/20251218678782.jpg

schlechter Tag


2025/20251218113513.jpg

schlechter Tag 2 (hier mal "Mehr Brauchwasser" genutzt)


2025/20251218268182.jpg

Viele Grüße
Mig


  •  Akani
18.12.2025  (#1)
Ist beim integrierten normal, liegt an der nicht so guten Dämmung um den Topf. Zudem alle Anschlüsse oben raus gehen. Gibt's einge Beiträge hier auch im Forum

1
  •  Mig1
  •   Bronze-Award
18.12.2025  (#2)
Das heißt das Ding müsste getauscht werden oder kann man das wieder in Schwung bekommen?

1
  •  Akani
18.12.2025  (#3)
Also der Erste Graph sieht noch Verlust vom Speicher aus. 
Die beiden anderen fallen schon extrem ab.
Du kannst das Umschaltventil auch mal auf vunktion prüfen. Musst dir nur merken wie das Küken richtig stehen muss wenn der Motor wieder drauf kommt.
Es ist ein Ventil, daher kann es schon mal defekt aufweisen, evtl ist es nur eine minimale Falschstellung.
Hast noch Gewährleistung?
Bei uns fällt das kaum auf, das produzierte Wasser wird vertuscht, dann bleibt bis zum Nächsten Nachmittag halt so.

1


  •  Mig1
  •   Bronze-Award
19.12.2025  (#4)
Danke Dir für Deine Antwort.

Ich hab jetzt mal die Front abgebaut und das Ding in Augenschein genommen. Auch oben an dem grauen Kreis markiert welche Stellung wofür ist.


2025/2025121951459.jpg

Anlage ist zwar seit Anfang in im Uplink, aber für die Gewährleistung müsste ja eine regelmäßige Wartung gemacht werden (lt. Nibe?). Also befürchte ich eher nicht... :(

1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
19.12.2025  (#5)

zitat..
Mig1 schrieb: aber für die Gewährleistung müsste ja eine regelmäßige Wartung gemacht werden

Gewährleistung ist gesetzlich vorgeschrieben und kann nicht vom Hersteller an irgendeine Bedingung geknüpft werden. 


1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
19.12.2025  (#6)
Das eine ist die Nibe Garantie. Diese erfordert nach meiner Kenntnis ein IBN Protokoll sowie Wartung nach 1 und 3 Jahren. 

Gewährleistung muss dir der Installateur für sein Werk (Heizung) laut Gesetz geben. Da die Heizung fest mit dem Gebäude verbunden ist, sollte die Gewährleistung 5 Jahre dauern. Letzteres wäre zu prüfen, ich bin kein Jurist. Ob Gewährleistung auch Verschleiß abdeckt, weiß ich nicht.

Meine Aussagen gelten für Deutschland. 


1
  •  Pius
19.12.2025  (#7)
Moin 

so steht er bei Heizungsbetrieb.

vielleicht hilft dir das 

viel Erfolg 
Edgar

2025/20251219850633.jpg

1
  •  christoph1703
19.12.2025  (#8)

zitat..
mampfgnom schrieb: Ob Gewährleistung auch Verschleiß abdeckt, weiß ich nicht.

Ja, sofern er über das erwartbare Maß hinausgeht.


1
  •  Muehl4tler
  •   Bronze-Award
19.12.2025  (#9)
Bei mir war vor 3 Wochen das Umschaltventil defekt nach 4 Jahren im Einsatz. 
Innen ist der Dichtring verrutscht, wodurch die UWP aus dem WW WW [Warmwasser]-Vorlauf zurückgezogen hat im normalen Heizbetrieb. 

ist bei dir der Vorlauf zur WW WW [Warmwasser]-Bereitung warm wenn aktuell kein WW WW [Warmwasser] bereitet wird? 


1