  •  Dambull
18.9.2023 - 19.4.2025
75 Antworten | 16 Autoren 75
8
83
Hallo Zusammen

Nachdem mein mühsam erstellter Beitrag vom System eben gelöscht wurde (3 externe Links waren drin, zwei zu Anleitungen für Bodenbestimmungen einer Forschungsanstalt und einer auf ein Youtube Video von unserem Probeschurf) nochmals in der Kurzfassung etwas zu meinem Projekt. Vielleicht können die Betreiber aufnehmen dass sowas frustrierend ist - bei den Nutzungsbedingungen steht nicht dass ich als Neuer keine Links reinmachen darf (ich habe die Nutzungsbedingungen inkl. Liste der nicht zu nennenden Unternehmen tatsächlich gelesen im Voraus).

Ich komme aus der Schweiz und möchte bei unserem Bauernhaus die Ölheizung ersetzten. Mein Vater hat mir den Vogel in den Kopf gesetzt warum man so eine Erdsonde nicht auch in die Länge ziehen könnte anstatt in die tiefe. Mit dieser Idee im Kopf habe ich nach recht langem googeln den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gefunden.

Ich habe hier und anderswo viel gelesen und dann bei einem österreichischen "Planungsbüro mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Shop" mit ersten Fragen vorstellig geworden. Aus dem Gespräch ergaben sich folgende Todos für mich bis zum Frühling:

Wärmemengenmessung:
Der Heizölverbrauch ist unlogisch hoch. Darauf komme ich weil ich noch ein Vergleichsgebäude habe das identisch gebaut ist. Entsprechend habe in den WMZ beauftragt und Shellys liegen in der Schublade bereit zum zusammenbauen.

Wärmepumpen test im Kernwinter:
Um die minimale Vorlauftemperatur zu kennen - wird ende Jänner gemacht

Probeschurf für Bodentyp:
Der Cousin war mit seinem Kleinbagger heute da und hat auf 2m gelocht. Wobei Schürfen es eigentlich besser trifft. Ab 150cm wirds hart bei uns. Sobald ich Links einfügen darf stelle ich das gerne hier noch als Video rein. Steinfrei aber hart wie Stein. War für uns nicht das erste Loch das unsere Familie da für ein Bauprojekt macht. Wir haben den Boden für uns immer als Sandstein oder Sandfluh umschrieben. Vom Probeschurf habe ich anhand der Anleitung der Schweizer Forschungsanstalt Agroscope die Fühlprobe gemacht (Link darf ich nicht einfügen). Ebenfalls gäbe es von Agroscope für interessierte eine Anleitung wie die Bodenbestandteile analytisch bestimmt werden können.
Ich komme auf einen Schluss Boden. Es lässt sich nichts formen und der Boden ist samtig-weich. Da ich schon lange keien regelmässigen Fülproben mehr gemacht habe und bei diesen Schätzungen eine gute Erfahrung sehr wichtig ist werde ich morgen noch eine Probe davon an ein Bodenlabor einsenden. 

Stand jetzt vermute ich durch den Schluss eine gute Wärmeentnahmeleistung vom Boden aber auch einen grösseren Zeitbedarf für die Baggerarbeiten. Ich erwarte einen Wärmebedarf von 12-15kW ,wenn ich rudimentär mit dem Trenchplanner rumspiele komme ich auf gegen 150m Grabenlänge was ca 450m2 Aushub (2m tief, 1.8m breite) bedeutet. Oder ist meine Überlegung was den Aushub angeht falsch?

Gerne versuche ich hier die Vortschritte für Interessierte festzuhalten. Und sorry noch für die Eingangsbemerkung. Ich verstehe das Thema mit den Spammern. Schön wärs wenn der Beitrag nicht einfach verschwinden würde sondern ich das ganze hätte editieren können. Buchen wir das mal unter Lehrgeld ab.

Beste Grüsse 
Dambull

(der diesen Beitrag erstmal noch kopiert zur Sicherheit)

von Tomlinz

  •  Dambull
2.4.2025  (#61)
Ich habe jetzt mal um eine Offerte der WP WP [Wärmepumpe] gebeten. Dalls jemand Zeit hag meine Überlegungen oben gegenzuchecken wäre das sehr hilfreich für mich

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
2.4.2025  (#62)
Ich habe bei dir noch nicht herausgelesen, ob die Wärmemengen rein fürs Heizen sind, oder das Warmwasser beinhalten.

1
  •  Dambull
2.4.2025  (#63)
Hallo @rabaum 

jetzt bringst du mich ins stolpern..

Der WMZ hängt natürlich nur im Heizkreis. D.h. Verbrauch ohne Warmwasser.

Das heisst, seit ende April bis heute sind tatsächlich 18000kwh dirch die Heizung. Wobei anfang Dezember schon 6000kwh verbraucht waren.

Dazu muss ich sagen, dass ich heuer nicht mehr so genau geschaut habe und dass auch die Heizungsregelung wider in die Hoheit meiner Eltern (die im Haus wohnen) gefallen ist. ich habe auch festgestellt dass in diesem Jahr die Danfoss Thermostate auch nicht mehr auf 4-5 stehen im Wohnzimmer. 

1
  •  Dambull
9.4.2025  (#64)
Gerne möchte ich nochmal Nachfragen ob nicht jemand eine Meinung zur Wahl der WP WP [Wärmepumpe] Grösse hat. Die Werte sind ohne WW WW [Warmwasser] aufbereitung. Der WMZ war direkt in den VL VL [Vorlauf]/RL des Heiskreises eingebaut. 

zitat..
Dambull schrieb: Betreffend Auswahl Wärmepumpe:
 
Ich wüsche mir ein R290 Modell, wenn es ohne grosse Kompromisse geht. Gem. Planung ist der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] für modulierende WP WP [Wärmepumpe] bis 8kW Leistung passend.
Nach Hottinger komme ich auf einen einen Bedarf von:
14000(22+10)/(3300*18)‎ = 7.542kW (danke für die Formel, @rabaum )
Im Winter 2023/24 habe ich während den 5 Monaten Heizsaison total 14 mal den kWh abgelesen. Wenn ich damit den kWh Bedarf im Schnitt pro Tag ausrechne und durch 18 Betriebsstunden dividere komme ich auf kW Zahlen zwischen 3.5-8.3kW Leistung
Die 8.3 kW waren nur in den kältesten 3 Tagen nötig. Wenn ich diese 3 Tage ignoriere komme ich auf höchstens 7.7kW.

Datum kWh kWh pro Tag Stunden Heizbetrieb kw
30.11.2023 228      
03.12.2023 487 86.3 18 4.8
08.12.2023 1178 138.2 18 7.7
12.12.2023 1556 94.5 18 5.3
22.12.2023 2658 110.2 18 6.1
29.12.2023 3383 103.6 18 5.8
04.01.2024 3976 98.8 18 5.5
06.01.2024 4116 70.0 18 3.9
10.01.2024 4717 150.3 18 8.3
27.01.2024 6946 131.1 18 7.3
10.02.2024 8331 98.9 18 5.5
20.02.2024 9135 80.4 18 4.5
02.03.2024 10125 90.0 18 5.0
05.04.2024 12512 70.2 18 3.9
29.04.2024 14037 63.5 18 3.5

Die wpnext Familie von Stiebel-Eltron kriegt hier im Forum ja viele positive Zusprüche. Mit dem Wissen das ich mir hier abngeeignet habe würde ich meinen, dass die WPE-I07 Plus H 400 passen würde.

https://www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen/wpe-i-07-1-17-1-plus-h--230-.html

Bin ich mit dieser Einschätzung auf dem richtigen Weg? Habe ich Überlegungsfehler gemacht?


Betreffend dem höheren kWh Verbrauch in diesem Jahr: Da der WMZ Zähler im Heizkreis verbaut ist war ich mit dem Ansatz, dass die WW WW [Warmwasser] Bereitung übers Jahr Grund war natürlich komplett auf dem Irrweg. 

Mein verdacht ist, dass es zu einem grossen Teil an der Regelung der Heizung liegt. Diese haben in diesem Winter wieder meine Eltern übernommen und weil es bei der alten Steuerung super mühsam ist was zu verstellen habe ich es sein lassen.  Diese vermutung wird dadruch gestützt, dass meinWohnhaus gleich nebenan (mit identischer Bausubstanz), keinen derart grösseren Heizenergieverbrauch hatte. Natürlich ein bisschen mehr weil heuer früher geheizt wurde aber niemals so viel.


1
  •  Akani
10.4.2025  (#65)
Würde dir bei 15-17k Kwh eine Maschine in der 8 Kw Region empfehlen. Wie ist deine tiefste NAT?
Und kennst du zufällig die Heizgradtage in eurer Region?
Heizt du mit Heizkörpern?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
10.4.2025  (#66)

zitat..
Dambull schrieb: Die 8.3 kW waren nur in den kältesten 3 Tagen nötig.

Ich spule hier nochmal etwas zurück. Bei welchen Temperaturen hast du diese kW gemessen?
Wenn du schon konkrete Beobachtungen hast, würde ich diese nicht einfach wegstreichen. Die 18 MWh unterstreichen auch, dass du bei der WP WP [Wärmepumpe] eine Nummer größer schauen musst. Denke nicht, dass etwas aus der 6-7er Liga deine erste Wahl werden sollte.


1
  •  Dambull
10.4.2025  (#67)

zitat..
Akani schrieb: Und kennst du zufällig die Heizgradtage in eurer Region?
Heizt du mit Heizkörpern?

Hallo@Akani , Heizgradtage sind im Schnitt 2010-2020 bei 3300.

NAT Werte finde ich für die Schweiz nicht so direkt. Die mittlere Minimumtemperatur (Monatsmittel aller täglichen Minimumstemperaturen) der Jahre 1990-2020 war bei -2.5 für den Monat Januar am tiefsten. im HTD Forum habe ich einen Beitrag gefunden, dass in der CH im Mittelland (recht grosses Gebiet über mehrere Kantone hinweg, der Streifen vom Genfersee bis zum Bodensee) auf -8 ausgelegt wird.

Richtig, wir haben Heizkörper


zitat..
rabaum schrieb: Bei welchen Temperaturen hast du diese kW gemessen?

Hallo @rabaum Temperatur war damals -6.

Zu den 18MWh von heuer: auf der Suche nach der Ursache habe ich nochmals mit meinen Eltern gesprochen. Kam zum vorschein dass sie beim Einschalten der Heizung im Herbst das Programm 2 24h Betrieb genommen haben welches ich für meine Messreihe gemacht habe (sonst war Programm 1&2 immer identisch auf 18h Betrieb). Gemäss ihren Aussagen war es wohl so Februar als es aufgefallen ist weils sie in der Nacht zu warm hatten im Schlafzimmer. Ob das die Ursache war kann ich nich einschätzen. Aber irgendwas muss sein, weil wie gesagt das zweite Haus keinen derartigen Mehrverbrauch hatte

Mein unerfahrenes Bauchgefühl geht eigentlich auch richtung 8kW. Auf die 7kW bin ich halt gekommen weil Stiebel Eltron zu begin mein Wunschhersteller war.
Das neue 12kW Modell von Ihnen stufe ich wieder zu hoch ein, wegen der unteren Modulationsgrenze. 

Alpha Innotec SWCV 92H3 war letztes Jahr ein Thema, bin aber etwas enttäusch das sie hier kein R290 Modell gebracht haben.


1
  •  mariof
  •   Bronze-Award
11.4.2025  (#68)

zitat..
Dambull schrieb:

NAT Werte finde ich für die Schweiz nicht so direkt.

Könntest ja vielleicht Vorarlberg als grobe Referenz nehmen (Seehöhe von einem ähnlichen Ort)? Je nachdem wo du wohnst denke ich nicht, dass das Verhalten nicht ähnlich wäre...


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
11.4.2025  (#69)

zitat..
Dambull schrieb: Auf die 7kW bin ich halt gekommen weil Stiebel Eltron zu begin mein Wunschhersteller war.

Die Auswahl der Leistungsklasse ist halt kein Wunschkonzert wie die Farbe beim Auto, sondern sollte sich auf belastbare Zahlen stützen. 😉


1
  •  Dambull
11.4.2025  (#70)
Weil ich mir dessen bewusst bin, bin ich genau hier.
Ich wollte damit nur offenbaren, dass bei meinem Vorschlag zum 7kW Modell die emotionale Gehirnhälfte seinen Teil beigetragen hat.

In deine Antwort @rabaum interpretiere ich, dass du findest dass keine der beiden neuen Stiebel Eltron Modelle wirklich passt.

Ich mache mich dann nochmals auf die Suche nach andere Optionen

1
  •  Markus98
12.4.2025  (#71)
Warum rechnest du den Heizwärmebedarf nur durch 18 Stunden? Die 150,3 kWh pro Tag im Jänner wären 6,3kW im Schnitt.
Wie ist der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] dimensioniert? Also wieviel kW sollte der liefern und welche Hydraulik hast du? 2x 300m oder 2x 400m DN40?

Kennst du schon diesen Thread?
https://www.energiesparhaus.at/forum-monitoring-oel-heizung-und-auswahl-wp/81859

Von AIT werden die R290 Modelle mit mehr als 150g erst 2026 kommen.

1
  •  Dambull
13.4.2025  (#72)
RGK is auf 15MWh ausgelegt, DA32 2x300m.

Wurde vom Profi so geplant und wird passen.

Richtig, ich habe die kW mit 18h Betriebszeit getechnet, weil halt die Ölheizung so eingestellt ist.

In der Hottinger Formel habe ich auch mit 18 gerechnet. Habe gelesen wegen reservezeit für WW WW [Warmwasser] Bereitung

Wäre es richtig den gemessenen Wärmebedarf auf 22-24h umzulegen?

1
  •  Dambull
18.4.2025  (#73)
Mir ist in den Sinn gekommen, dass das Shelly mit Aussentemp, RL Temp und VL VL [Vorlauf] Temp ja die ganze Zeit aufgezeichnet hat. Glücklicherweise auf Homeassistant, so dass ich mir die ganzen Aufzeichnungen ins Excel holen konnte (Seit Dezember 2023).

Dabei konnte ich feststellen:

- Winter 2024/25 war definitiv kälter als 2023/24
- In der Messperiode 2023/24 war die Heizung in der Nacht während 6h aus, in diesem Winter 4h.
- Die Heizkurve war in diesem Winter komplett verstellt. Ich sehe das an der VL VL [Vorlauf] Temperatur, die Heizkurve muss eher eine Gerade gewesen sein, in waagrechter Lage..

Mein Fazit:

- Wer misst misst Mist. Es ist eine blöde Situation wenn man einen Messwert hat ohne weiter Informationen dazu. Ich ärgere mich grün und blau habe ich den Aufwand gescheut in diesem Jahr nochmals die Regelung der Heizugn zu übernehmen und detailiert journal zu führen

- Ich vermute, dass ein Grossteil des Mehrverbrauchs auf die Steuerung zurückzuführen ist. Dabei stützt mich die Tatsache, dass in meinem Wohnaus (gleich nebenan, fast selber Jahrgang, fast identisch ausgeführt) kein derart grosser Mehrverbrauch an Pellets feststellbar ist. 

Danke für den Link zum Thread von @wuschi. Um das vorgehen genau zu kopieren fehlen mit leider kWh Daten vom WMZ. Ich kann diese nicht auslesen, dafür hat er keine Schnittstelle.

Ich habe aber mit den händisch notierten Daten Tagesschnitte ausgerechnet und auch noch bisschen mit Risikozuschlag (kalter Winter) herumgespielt. Das sieht so aus, als dass ich mit der unteren Modulationsgrenze bei B07 von der AiT SWCV 92H3 eigentlich gut auskommen würde (dafür habe ich mich ja schon auf Seite 2 der so vom Thread entschieden..). Ist halt ncht R290 und keine Neuheit. aber schlechtes habe ich auch nicht darüber gelesen.

Auf jeden Fall will ich mich über Ostern entscheiden. Das Heizöl wird knapp, der Tank ist schon mit dem der Stockwinde zur Seite gekippt damit noch was angesaugt werden kann



1
  •  Markus98
19.4.2025  (#74)
Du hast also die Aufzeichnung der AT AT [Außentemperatur], der VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]. Hast du immer den gleichen Volumenstrom gehabt? Dann könntest du dir schon die Wärmemenge ausrechnen.

Zu deiner Frage von oben, natürlich kannst du 22 Stunden Heizbetrieb pro Tag annehmen. 2 Stunden reichen fürs Warmwasser. Auch wie der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ausgelegt ist, sehe ich die 7er bei dir. Bei der 92H3 liegt die Minimalleistung um 40% höher. Ich würde für eine genaue Auslegung nochmal mit deinem Planner für die Erdquelle sprechen, denn die Leistung der Wärmepumpe hängt auch von der Soletemperatur ab. 

1
  •  Dambull
19.4.2025  (#75)
Hallo @Markus98 

Ich nehem an, dass die Umwälzpumpe statisch arbeitet. Habe im letzten Jahr mal versucht den Durchsatz zu Googeln, wurde aber nicht fündig.

Weil die Heizkurve aber in diesem Winter manipuliert wurde ( die VL VL [Vorlauf] Temp hat sich nicht Abhängig der Aussentemp verändert) glaube ich ist die Messreihe von heuer sowieso zu vergessen. Mir ging es nur darum eine Erklärung zu finden für den 3000kwh höheren Energieverbrauch im Vergleich zum Winter 2023/24.

Die SWCV 92H3 hat bei B7W35 eine min. Leistung von 2.31.

Mein tiefster durchschnittlicher Tagesbedarf hatte ich gemäss der Tabelle Beitrag 60 bei 63kWh. Das sind 2.8kW bei 22h Laufzeit. Daher mein Gefühl dass das hinhauen würde

Seitens der Planer haben wir schon im
letzten Jahr über die 8kW von AiT oder Stiebel Eltron gesprochen. Das sollte passen. Ich Frage nochmals explizit nach der neuen 7kW von Stiebel Eltron.

https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-schweiz-projektbericht/74818_3#874771