Hallo zusammen,
ich möchte die Füllstandsmessung meiner Regenzisterne über KNX realisieren und gleichzeitig eine automatische Nachspeisung mit Trinkwasser umsetzen.
Ziel ist es, den Wasserstand der Zisterne in KNX zu visualisieren und bei Unterschreiten eines definierten Mindestfüllstands automatisch Trinkwasser nachzuspeisen. Sobald ein vorgegebener Füllstand wieder erreicht ist, soll die Nachspeisung automatisch beendet werden.
Regenzisterne
  • Nutzvolumen: 10,50 m³
  • Maximale Wasserhöhe: 2.210 mm

Wasserentnahme
  • Grundfos SBA 3-45 AW
  • Druckausgleichsbehälter (Membrandruckbehälter)

Geplante Nachspeisung
Füllstandsmessung
  • Füllstandssonde: TDS-52-250-P6 (250 mbar)
  • Auswertung: ABB AE/S4.1.1.3 KNX Analogeingang (4-fach, Hutschiene)

Nachspeisung
  • Magnetventil: EXLECO 230 V AC Magnetventil, DN20, NC (stromlos geschlossen)
  • Ansteuerung über einen KNX-Schaltaktor

Geplante Funktionsweise
Die TDS-52-250-P6 erfasst den Wasserstand der Zisterne. Der Messwert wird über den ABB-Analogeingang in KNX eingelesen und ausgewertet. Wird ein definierter Mindestfüllstand unterschritten, soll über einen KNX-Schaltaktor das Magnetventil geöffnet und Trinkwasser nachgespeist werden. Nach Erreichen eines festgelegten Füllstands soll das Magnetventil wieder schließen.
Meine Fragen:
  • Ist die Kombination aus TDS-52-250-P6 und ABB AE/S4.1.1.3 für diesen Anwendungsfall geeignet?
  • Spricht etwas gegen die Ansteuerung des Magnetventils über einen KNX-Schaltaktor?
  • Gibt es Empfehlungen hinsichtlich Ausfallsicherheit oder Sensorik?
  • Hat jemand eine ähnliche Lösung bereits mit KNX umgesetzt und kann seine Erfahrungen teilen?
Vielen Dank für eure Unterstützung!

  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
2.6.2026  (#1)
Zwischen Trinkwasser und Zisternenwasser braucht es einen Systemtrenner. Gibt mehrere Ausführungen. 
Freier Trinkwasser-Auslauf, WISY TW 9901" src="
https://wisy-water.com/media/17/55/b4/1673893245/Freier%20Trinkwasser-Auslauf%2C%20WISY%20TW%209901.jpgBildquelle: https://wisy-water.com/media/17/55/b4/1673893245/Freier%20Trinkwasser-Auslauf%2C%20WISY%20TW%209901.jpg loading="lazy">

1
  •  bluebottle
2.6.2026  (#2)
Ja, das ist richtig und auch vorgesehen emoji

Meine Frage ziehlt jedoch auf das Zusammenspiel der Komponenten ab.

1
  •  christoph1703
2.6.2026  (#3)
Redundanz würde ich auf jeden Fall einbauen. Zumindest ein zweites Ventil, am besten komplett separat gesteuert.
Und statt einem Magnetventil besser einen Motorkugelhahn, der macht sanft zu und produziert dadurch weniger starke Druckspitzen.

1


  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
2.6.2026  (#4)

zitat..
bluebottle schrieb: Meine Frage ziehlt jedoch auf das Zusammenspiel der Komponenten ab.


Ich glaube schon, dass die beiden Komponenten in der Theorie funktionieren. Der Drucksensor ist ein 2-Leiter Sensor und braucht über diese eine Spannung.  ABB AE/S4.1.1.3 hat dafür eine Hilfsspannung von 24V DC. Wie gut der Sensor ist, wird sich im Betrieb herausstellen.  Du bist sicher auch im KNX Forum unterwegs. 😀
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/knx-einsteiger/1501261-f%C3%BCllstandsmessung-tank-zisterne-gerne-auf-knx/page9


1
  •  BirnbauMax
2.6.2026  (#5)
ich werde bei mir auch einiges mit KNX umsetzen - aber die Steuerung von der Nachspeisung der Zisterne werde ich so einfach wie möglich halten. 
Ausglöst wird die Nachfüllung über einen Schwimmerschalter. Ein zweiter Schwimmschalter dient dann zur Überfüllsicherung falls der erste versagt, oder das Ventil kleben geblieben ist. Einfache Relaissteuerung. 
Mittels KNX kann ich dann "nur" den Wasserzähler lesen der die Zisterne speist, und könnte die Funktion der automatischen Nachspeisung komplett ausschalten.

1
  •  GKap
  •   Silber-Award
3.6.2026  (#6)

zitat..
Ist die Kombination aus TDS-52-250-P6 und ABB AE/S4.1.1.3 für diesen Anwendungsfall geeignet?

Ja, das wird funktionieren.

zitat..
Spricht etwas gegen die Ansteuerung des Magnetventils über einen KNX-Schaltaktor?

Grundsätzlich nein. Der Fehlerfall wäre, dass das Magnetventil nicht schließt und die Zisterne überläuft. Um das Risiko zu minimieren würde ich den Schaltaktor auf Treppenhauslicht einstellen und das Auf-Telegramm zyklisch senden. Und auch Aus bei Busspannungsausfall einstellen.

zitat..
Hat jemand eine ähnliche Lösung bereits mit KNX umgesetzt und kann seine Erfahrungen teilen?

Ich verwende ein käufliches Hauswasserwerk, welches einen Analogausgang für den Füllstand hat. Diesen Analogwert bringe ich auf KNX, allerdings mit einem MDT Aktor. Einen ABB Analogaktor habe ich auch in Betrieb, zur Füllstandsmessung des Swimmingpools, beides Funktioniert gut und seit Jahren ohne Ausfälle.

Gruß
GKap


1
  •  bluebottle
4.6.2026  (#7)

zitat..
christoph1703 schrieb:

Redundanz würde ich auf jeden Fall einbauen. Zumindest ein zweites Ventil, am besten komplett separat gesteuert.
Und statt einem Magnetventil besser einen Motorkugelhahn, der macht sanft zu und produziert dadurch weniger starke Druckspitzen.

Hast du eine Empfehlung für einen Motorkugelhahn?

Ich habe noch eine zweite Frage, die Tauchsonde TDS-52-250-P6 (250 mbar) hat nur ein 6 Meter Kabel, das reicht nicht bis zum Schaltschrank. Kann man das einfach verlängern mit löten? Und was ist mit dem Luftschlauch, muss der auch verlängert werden oder kann der einfach nach den 6m aufhören, wäre bei mir in einem PVC-Rohr.

1
  •  christoph1703
4.6.2026  (#8)

zitat..
bluebottle schrieb: Hast du eine Empfehlung für einen Motorkugelhahn?

Nicht direkt, hab einen von Amazon, aber noch nicht verbaut.

Die Anschlussleitung kannst du verlängern, der Luftschlauch muss nur irgendwo in der Luft hängen. Wenn das Rohr gut belüftet ist, kann der Schlauch auch mittendrin enden. Würde ich aber nicht machen, weil sich in unterirdischen Rohren fast immer Wasser sammelt und auch nicht immer alles sauber ist. Besser wäre eine (nicht luftdichte) Dose an einer gut zugänglichen Stelle, in der du auch die Leitung klemmen kannst (für einen zukünftigen Austausch.


1
  •  bluebottle
5.6.2026  (#9)
Hallo, danke für die zahlreichen Antworten, ich werde es nun mit folgenden Komponenten umsetzen:

Füllstandsmessung
  • Füllstandssonde: TDS-52-250-P6 (250 mbar)
  • Auswertung: ABB AE/S4.1.1.3 KNX Analogeingang (4-fach, Hutschiene)

Nachspeisung
  • Motorkugelhahn: U.S. Solid 3/4" Motorkugelhahn Edelstahl 2 Wege Elektrische Zonenventil 220V AC (85V-265V AC), 2 Drähte, Automatische Rückkehr, NC Normalerweise Geschlossen, Standardport
  • Ansteuerung über einen KNX-Schaltaktor

Werde nach der Realisierung hier meine Erfahrungen reinschreiben.