« Heizung, Lüftung, Klima  |

Regelverhalten NIBE S1155

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Goofie
3.11. - 3.12.2023
20 Antworten | 10 Autoren 20
1
21
Hallo liebes Forum,
ich habe seit diesem Sommer eine S1155-6 PC. Ich habe mir einige Dashboards gebaut, wobei mir aufgefallen ist, dass das Regelverhalten recht ungewöhnlich ist. Ich hätte sogar gesagt, dass sie das im April, als ich die Heizung in Betrieb genommen habe, das nicht so war. Leider habe ich die Daten nicht mehr. 
Was sagt ihr denn dazu? Gradminuten sind auf -500 gestellt. Um 12Uhr wird übrigens WW WW [Warmwasser] aufbereitet.

Danke euch und Grüße Fabian


2023/20231103405042.png


  •  Jan83
3.11.2023  (#1)
Und was stört dich da jetzt so?

1
  •  Goofie
3.11.2023  (#2)
Die Regelung viel zu ruppig. Bei einer guten Regelung würde man nicht so stark springen. Hier sieht es so aus, als ob bei erreichen von -500 die Frequenz viel zu stark runtergenommen wird, um sie dann wieder zu stark zu erhöhen. Normalerweise regelt man sowas mit einer Amplitude, die um -500 schwingt...

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
3.11.2023  (#3)
Dann poste bitte all deine GM Einstellungen.

Vermutung: Zu hoher Wert bei Diff. ZH und somit zu aggressives Aufholverhalten.

P.S.: Gemein, alle haben so schöne Anzeigen... 😉

1


  •  Jan83
3.11.2023  (#4)
Ansonsten reden wir doch von einem modulationsbereich von 5 Herz in dem sie sich bewegt. Ruppig würde ich das jetzt nicht nennen.
Vermutlich haben die paar Herz auf Grund der noch recht hohen Sole Temperaturen und geringen Wärme Abnahme einen recht starken Hebel auf die VLT. Was sich dann in den GM entsprechend stark auswirkt. 

1
  •  Goofie
3.11.2023  (#5)
GM Start Zusatzheizung 400
differenz zw. ZH Stufen 100
Sole Ein knapp 11Grad

vielleicht ist ruppig der falsche Begriff.
mich wundert es, dass der Verdichter ist mehr so ganz kurze peaks macht um dann wieder länger auf einem Plateau zu verweilen. 

1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
7.11.2023  (#6)

zitat..
ds50 schrieb: P.S.: Gemein, alle haben so schöne Anzeigen... 😉

join our Home Assistant Thread emoji 
Da haben wir alle Grafiken in Farbe und in Bunt 🤣


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
7.11.2023  (#7)
@Goofie 
Hast du Smart Price Adaption aktiviert?

1
  •  Goofie
10.11.2023  (#8)
Ne, ist ausgeschaltet

1
  •  Goofie
2.12.2023  (#9)
Hallo zusammen,

so langsam kommen die ersten imteressanten Tage für S1155. Aktuell -3Grad AT AT [Außentemperatur] ohne Sonne mit 42,5Grad Vorlauf. Sole aktuel bei 7,8Grad, COP 4,8. Bin mal gespannt, wie es die nächsten TAge ausieht.
Wobei das Regelverhalten bei der kalten AT AT [Außentemperatur] m.M. nun noch merkwürdiger ist. Schaut euch mal die Peaks an, die die WP WP [Wärmepumpe] regelt. Regelt sie bei euch ähnlich? 
Ich habe übrigens noch die Firmware von April 2023 drauf (2.17.5). Kann es ielleicht daran liegen? Würde das gerne jetzt im tiefsten Winter nicht updaten, da kommen ja öfters auh mal die tollsten Überraschungn bei raus emoji

Grüße
Fabian


2023/20231202736454.png

2
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
2.12.2023  (#10)
nAbend,

zitat..
Goofie schrieb: Regelt sie bei euch ähnlich?

Nö, bei mir schaut das anders aus. Hoff das hilft.
(S1255) . Das sind die letzten 2 Tage, die Spitzen sind WW WW [Warmwasser] Bereitung...


2023/20231202677715.jpg

zitat..
ds50 schrieb: P.S.: Gemein, alle haben so schöne Anzeigen...

Mit einem Raspberry Pi, einer externen Festplatte und bissl Geduld mit Bash scripting bist auch dabei 😉

Lg Wolfgang

1
  •  Kirchstettner
2.12.2023  (#11)

zitat..
Goofie schrieb:

Hallo zusammen,

so langsam kommen die ersten imteressanten Tage für S1155. Aktuell -3Grad AT AT [Außentemperatur] ohne Sonne mit 42,5Grad Vorlauf. Sole aktuel bei 7,8Grad, COP 4,8. Bin mal gespannt, wie es die nächsten TAge ausieht.
Wobei das Regelverhalten bei der kalten AT AT [Außentemperatur] m.M. nun noch merkwürdiger ist. Schaut euch mal die Peaks an, die die WP WP [Wärmepumpe] regelt. Regelt sie bei euch ähnlich? 
Ich habe übrigens noch die Firmware von April 2023 drauf (2.17.5). Kann es ielleicht daran liegen? Würde das gerne jetzt im tiefsten Winter nicht updaten, da kommen ja öfters auh mal die tollsten Überraschungn bei raus

Grüße
Fabian

42,5 Grad VL VL [Vorlauf]??? Wo steht die Pumpe, in einem Sanierungsfall? Oder machst du gerade WW WW [Warmwasser]?

1
  •  Goofie
2.12.2023  (#12)
Hallo Wolfgang, wie sind denn bei dir
GM Start Zusatzheizung und Differenz zw. ZH Stufen eingestellt? Welche Firmware hast du?

Das ist ein Haus aus den 80ern mit Radiatoren und Heizkörpern. 

Grüße Fabian


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
2.12.2023  (#13)
Hiho,
Heizstab ist natürlich deaktiviert, braucht ma ja beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ned 😉

Firmwareversion V2.21.12 - bin zufrieden damit.

zitat..
Kirchstettner schrieb: 42,5 Grad VL VL [Vorlauf]???

zitat..
Goofie schrieb: Das ist ein Haus aus den 80ern mit Radiatoren und Heizkörpern.

das ist wohl die Erklärung für den hohen VL VL [Vorlauf]....

Der Sprung der Gradminuten schaut interessant aus....

Lg




1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
2.12.2023  (#14)
so regelt meine S1155:
auch immer mit so Überschwinger-Spitzen:

2023/20231202563641.png

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
3.12.2023  (#15)
Hier (S1255) auch mit Überschwingern

2023/2023120324216.png

1
  •  Goofie
3.12.2023  (#16)
Ich habe den Parameter GM Start Zusatzheizung von 400 auf 200 gestellt. Dadurch kommen diese peaks nun noch häufiger zu Stande.
das sieht für mich so aus, als ob der Verdichter eine Sperre zwischen 56 und 63Hz hat. Hab das aber schon kontrolliert, im Menu ist nur eine Sperre ab 90Hz eingestellt. Kann das etwas fest parametriertes sein?


2023/20231203198488.png

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
3.12.2023  (#17)
ja, ist auch so. Die Sperre zw. 56-63hz ist "hardcoded", also fix hinterlegt. Scheinbar gibts in dem Bereich sonst Resonanzen.

hab ich jetzt selbst übersehen...
Aber wenn der Zielbereich des Verdichters blöderweise grad dort im Bereich liegt, gibt es immer dieses hin- und her springen.

Es könnte aber sein, dass sich das intervall des Springens etwas durch einen höheren Wert bei "Rel. GM Start Zusatzheizung" verlängern lässt?!

mit einem höheren Wert hier, regelt die WP WP [Wärmepumpe] generell erst später/verzögert nach, dann aber umso aggressiver.
(ich hab ihr aber einen eher kleinen Wert. Dann wird früher reagiert und geregelt, aber "sanfter")

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.12.2023  (#18)

zitat..
Pedaaa schrieb:
so regelt meine S1155:
auch immer mit so Überschwinger-Spitzen:

zitat..
mampfgnom schrieb:
Hier (S1255) auch mit Überschwingern

früher wurde da ganz sanft und stetig moduliert, dann vor 2-3 jahren kam dieses nervöse rauf-/runterfahren.

wenn es kein bug sondern ein feature ist könnte es damit zu tun haben den schmiermitteltransport zu pushen.

ich habe bei meiner anlage mit 160m tiefensonde von on/off auf modulierend gewechselt.
dadurch hatte ich einige erstaunliche effekte, unter anderem daß luft sich an ganz anderen stellen gesammelt hat als zuvor als es nur vollgas/aus gab...




1
  •  Goofie
3.12.2023  (#19)
Ok, das erklärt es. Dann lass ich erstmal die Finger vom Software Update. Muss man ja nicht bei -7 grad machen 😊
ja GM Start Zusatzheizung beeinflusst das ziemlich. Wenn ich den Wert hochstelle, regelt die WP WP [Wärmepumpe] nicht so kurzzyklisch sondern macht größere Schwinger.
aber ich gehe mal davon aus, dass dieses hoch und runter vom Verdichter keine Auswirkungen auf Haltbarkeit etc. hat.

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
3.12.2023  (#20)

zitat..
dyarne schrieb: ich habe bei meiner anlage mit 160m tiefensonde von on/off auf modulierend gewechselt.
dadurch hatte ich einige erstaunliche effekte, unter anderem daß luft sich an ganz anderen stellen gesammelt hat als zuvor als es nur vollgas/aus gab...

Uiii kannst du das mit der Luft bitte näher ausführen?


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Soleleitung Wpp isolieren