52
Hallo liebes Forum!

Wir haben geplant jeden Raffstore und jeden Taster in den Zählerkasten zu ziehen und dort zu verkabeln zwecks Zentralsteuerung etc. Nun die Frage: ich habe teilweise zwei Fenster recht nah beinandern, reicht hier ein Leerrohr DN20 für die Anbindung in den Zählerkasten, sprich ein Schlauch für zwei Raffstores?

LG

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
17.8.2023  (#41)
Ok also eh das offensichtliche :) danke!

Ich fände ja an sich starre Adern da besser wegen des Anschlusses im Taster. Aber dann werd ich wohl Endhülsen nehmen...

1
  •  sudo
  •   Bronze-Award
17.8.2023  (#42)

zitat..
MalcolmX schrieb: Ich fände ja an sich starre Adern da besser wegen des Anschlusses im Taster. Aber dann werd ich wohl Endhülsen nehmen...

Hast du ein Bussystem oder im Taster/Schalter direkt die 230V zum schalten?


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
17.8.2023  (#43)
Sind 230V Taster, aber ein SPS System, also keine direkte Verbindung vom Schalter zum Motor.

1
  •  sudo
  •   Bronze-Award
17.8.2023  (#44)
Kannst da nicht 24V für die Taster verwenden?
Also SPS mit 24V digitale Eingänge, so könntest ein Cat Kabel nehmen, einmal +24VDC und dann hast 7 schaltbare Drähte über.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
17.8.2023  (#45)
Hab die Steuerung und die Taster schon,  also leider nein...

1
  •  sudo
  •   Bronze-Award
17.8.2023  (#46)
Verstehe... 

Rein aus Neugierde: die Steuerung hat also 230V Eingänge (Spulen?) welche dann je nach Programmierung entsprechende Relais schalten? Es macht also zweimal "Klick" im Schaltschrank wenn man einen Taster bedient?

1
  •  Hedensted
  •   Bronze-Award
17.8.2023  (#47)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Sind 230V Taster, aber ein SPS System, also keine direkte Verbindung vom Schalter zum Motor.

Du steuerst die SPS also mit 230V von den Tastern an?
Ich stehe da gerade am Schlauch.
Hast du die 230V oder 24V Variante?

Ich hab damals auch nummerierte Steuerleitungen verwendet (wir arbeiten ja mit dem gleichen System). Farbcodiert nicht gefunden bzw auch nicht sonderlich effizient gesucht ;)

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
17.8.2023  (#48)
Ja die 230V Variante ist es. Ich hatte nachgefragt und die verwendeten Jung Taster gehen...

1
  •  sudo
  •   Bronze-Award
17.8.2023  (#49)
Den Tastern ist es prinzipiell egal ob 24V oder 230V.

Offtopic:
Ich hab bei mir Loxone, verwende aber konventionelle Taster (Berker Q.3) mit 24V, angeschlossen an der DI extension.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
17.8.2023  (#50)
Auch OT OT [Off Topic]: Ich hab auch Loxone, und verwende aber bei den konventionellen Taster auch 24V via CAT Kabel angeschlossen an den haus-bus.de "Extensions". 😉

1