PV-Funktionserdung, Potentialausgleich
|
|
||
Hallo, ich hab keine Ahnung ob es zulässig ist! Bei mir wurde trotz Alurohr ein Erdungsdraht eingezogen und das Alurohr über Schellen geerdet. Meine Meinung, die wollten etwas Kupfer sparen! 😉 |
||
|
||
Bei uns wurde eine eigene Leitung direkt vom Potentialausgleich zum Überspannungsschutz im Alurohr verlegt. Die Alurohre wurden dann nochmals mit einer getrennten Leitung geerdet. |
||
|
||
Das ist meines Wissens nach absolut unzulässig (ÖNORM E 8001-5-54 oder so, "Leitfähige Installationsrohre oder andere metallische Bauteile dürfen nicht als Ersatz für Schutz- oder Potentialausgleichsleiter verwendet werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich für diesen Zweck geeignet und entsprechend gekennzeichnet.") Du bist sicher dass es ein Elektrofachbetrieb war, und kein Zuckerbäcker? ![]() |
||
|
||
|
||
Sehe ich auch so. Die Rohrübergänge haben einen absolut unzuverlässigen Übergangswiderstand, die sich bildende Oxidschicht ist schlecht leitfähig. Selbst Klemmstellen aus Aluminium sind eine Wissenschaft für sich, da das Material kriecht. |
||
|
||
Es ist normgerecht beide Enden des Alurohr in den Potentialausgleich einzubinden (wird so gefordert). Es ist nicht normgerecht, sollte dies die einzige Verbindung vom GAK GAK [Generatoranschlusskasten] zur PAS sein. |
||
|
||
Nicht zulässig, bitte nachbessern lassen. Schau auch gleich nach ob der Dc Überspannungsableiter wirklich an die erdungsanlage angeschlossen wurde. |
||
|
||
Vielen Dank an alle für die Kommentare! Ich werde nun den Solateur bzw. deren Elektriker (Subfirma) damit konfrontieren. Ich denke, unser Bauchgefühl hat sich durch eure Rückmeldungen bestätigt. Erschreckend ist, dass das Ganze nur ein kleiner Teil der Geschichte ist. ![]() Ein weiterer auffälliger Punkt ist folgender: Wie oben erwähnt, wurden die PV-Leitungen, kommend vom GAK GAK [Generatoranschlusskasten], auf Putz in Alurohren verlegt. Die Batteriekabel (Hochvolt-Batterie Luna2000) hingegen nicht. Die Spannungen sind ähnlich hoch wie die Generatorspannung, und es wurden auch die gleichen PV-Kabel verwendet – nur wurden diese auf einer Länge von ca. 2 Metern in festen Kunststoffstangenrohren verlegt. |
||
|
||
Ob zulässig oder nicht, der entscheidende Unterschied ist der Kurzschlussstrom. Wenn der Speicher ein Problem hat, löst irgendeine der verbauten Überstromsicherungen aus. Beim Generator fließt nur ein geringfügig höherer als der Betriebsstrom. Da hilft keine konventionelle Sicherung. |
||
|
||
Die DC Kabel zur Batterie gehoeren auch ins Alurohr oder 2-fach geschirmte Leitungen sind zu verwenden GAK-Alurohranbindung ist Pfusch Frag auch gleich wie die Induktionsschleifenverlegung und Modul/Schienenerdung gemacht wurde am Dach - wird gefuehlt auch falsch/nicht vorhanden sein |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]