« Heizung, Lüftung, Klima  |

Pufferspeicher oder Schichtpufferspeicher

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Stefan76
26.2. - 27.2.2024
19 Antworten | 8 Autoren 19
19
Wir heizen mit einem Brennwertkessel Hoval 20 aus dem Jahr 2014. Optional kommt die nächsten Jahre eine PV Anlage, mittelfristig eine Luftwärmepumpe dazu. Da wir gerade beim Sanieren sind, schlägt der Installateur vor, gleich die Gelegenheit zu nutzen und einen Pufferspeicher zusätzlich zum Boiler zu installieren.

Warmwasser vom Kessel geht dann in den Pufferspeicher und hat von dort 3 Wege:
A) In einen Niedertemp.kreislauf (Parterre FBH FBH [Fußbodenheizung])
B) In eine Hochtemp.kreislauf (OG Heizkörper)
C) In den Boiler (warmes Brauchwasser im Sommer)

Darauf angesprochen, ob er einen Schichtpufferspeicher empfiehlt meinte der Installateur, dass er einen normalen Pufferspeicher bestellen würde.

Wie seht ihr das?

  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
26.2.2024  (#1)
Puffer und Luftwärmepumpe sind keine gute Kombi

1
  •  JuergenAusWels
  •   Bronze-Award
26.2.2024  (#2)
Hydraulik - welche Arten von Speicher .....

ab 01 Stunden 06 Minuten 03 Sekunden 



1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
26.2.2024  (#3)

zitat..
Stefan76 schrieb: schlägt der Installateur vor, gleich die Gelegenheit zu nutzen und einen Pufferspeicher zusätzlich zum Boiler zu installieren.

Da ihr gerade dabei seid, will der Installateur Umsatz durch für euch völlig unnütze Komponenten generieren.


1


  •  Stefan76
26.2.2024  (#4)

zitat..
rabaum schrieb:

──────..
Stefan76 schrieb: schlägt der Installateur vor, gleich die Gelegenheit zu nutzen und einen Pufferspeicher zusätzlich zum Boiler zu installieren.
───────────────

Da ihr gerade dabei seid, will der Installateur Umsatz durch für euch völlig unnütze Komponenten generieren.

Danke für die Rückmeldung.
Wenn wir in den nächsten beiden Jahren eine PV machen...macht dann ein Pufferspeicher mit Heizstab keinen Sinn? Der Boiler ist nur für Brauchwasser. Für die Übergangszeit hätten wir mit einem Pufferspeicher Heizwasser über die PV. 


1
  •  Stefan76
26.2.2024  (#5)

zitat..
Stoffal02 schrieb:

Puffer und Luftwärmepumpe sind keine gute Kombi

Danke. Kannst du dazu Näheres erläutern? Wärmepumpe kommt evtl. irgendwann... PV ziemlich sicher in den nächsten 1-2 Jahren...




1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
26.2.2024  (#6)
Mahlzeit,
wenn ihr grad beim Saniern seids, würd ich:

zitat..
Stefan76 schrieb: B) In eine Hochtemp.kreislauf (OG Heizkörper)

schmeissen und überall FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegen, ist sinnvoller und viiieel effizienter als HK.


zitat..
Stefan76 schrieb: Wenn wir in den nächsten beiden Jahren eine PV machen...macht dann ein Pufferspeicher mit Heizstab keinen Sinn?

Nö, jetzt amal nur für die FBH FBH [Fußbodenheizung] gesprochen, da ist ein Puffer kompletter Schwachsinn. Wozu brauchst dann die LWP LWP [Luftwärmepumpe], wennst eh den unnützen Puffer mit dem Heizstab heizt?!?


zitat..
Stefan76 schrieb: Der Boiler ist nur für Brauchwasser.

Solang Du den Kessel hast, kannst im Sommer Brauchwasser mit PV & Heizstab machen, das ist nicht unsinnvoll. Sobald Du die WP WP [Wärmepumpe] hast => Heizstab deaktivieren!

Warum eigentlich Luftwärmepumpe? Was ist mit dem AllTimeWunderWuzzi RGK RGK [Ringgrabenkollektor] * Sole WP WP [Wärmepumpe]? oder Tiefenbohrung?

LG Wolfgang




1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
26.2.2024  (#7)
Heizstab bedeutet kostbaren Strom 1:1 sinnlos verbraten.
Selbst erzeugter Strom gehört veredelt - mit dem Faktor 3-5 oder verkauft (grad nicht so toll) oder verfahren

1
  •  Stefan76
26.2.2024  (#8)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

Mahlzeit,
wenn ihr grad beim Saniern seids, würd ich:

──────..
Stefan76 schrieb: B) In eine Hochtemp.kreislauf (OG Heizkörper)
───────────────

schmeissen und überall FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegen, ist sinnvoller und viiieel effizienter als HK.

──────..
Stefan76 schrieb: Wenn wir in den nächsten beiden Jahren eine PV machen...macht dann ein Pufferspeicher mit Heizstab keinen Sinn?
───────────────

Nö, jetzt amal nur für die FBH FBH [Fußbodenheizung] gesprochen, da ist ein Puffer kompletter Schwachsinn. Wozu brauchst dann die LWP LWP [Luftwärmepumpe], wennst eh den unnützen Puffer mit dem Heizstab heizt?!?

──────..
Stefan76 schrieb: Der Boiler ist nur für Brauchwasser.
───────────────

Solang Du den Kessel hast, kannst im Sommer Brauchwasser mit PV & Heizstab machen, das ist nicht unsinnvoll. Sobald Du die WP WP [Wärmepumpe] hast => Heizstab deaktivieren!

Warum eigentlich Luftwärmepumpe? Was ist mit dem AllTimeWunderWuzzi RGK RGK [Ringgrabenkollektor] * Sole WP WP [Wärmepumpe]? oder Tiefenbohrung?

LG Wolfgang

Danke für die Rückmeldung. FBH wäre überall angedacht gewesen, hat sich nur im EG durchgesetzt. Im OG auf den Tram mit Trockenestrich, etc... leider nicht leistbar. Im OG sind aber in beiden Wohnungen nur Schlafräume, insofern ist Hochtemp. wenigstens halbwegs OK. 

Die Luftwärmepumpe (oder RGK RGK [Ringgrabenkollektor]/Tiefenbohrung) wird sich so schnell eh nicht spielen. 

Mal nur in Richtung PV gesprochen - die ist momentan realistischer, dass sie in ein paar Jahren aufs Dach kommt: Hier wäre der kleine Pufferspeicher lt. Insta. halt eine Möglichkeit die PV in der Übergangszeit fürs Heizen zu verwenden. Da der Boiler ja nur fürs Brauchwasser gut ist...


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
26.2.2024  (#9)
Wenn sowieso angedacht ist, dass irgendwann eine WP WP [Wärmepumpe] heizen soll, dann macht ein Pufferspeicher wirklich keinen Sinn. Denn spätestens dann wird der Pufferspeicher parallel zur WP WP [Wärmepumpe] ein Effizienzkiller - auch wenn dein Insti was anderes sagt.

Es ist auch - abgesehen von der Stromverschwendung - recht illusorisch, mit PV und Heizstab einen nennenswerten Beitrag zur Heizungsunterstützung erhalten zu können.

Einzig ein Heizstab für den bestehenden WW WW [Warmwasser] Boiler könnte ich mir einreden, wenn damit etwas Gas gespart werden könnte.

zitat..
Stefan76 schrieb: Hier wäre der kleine Pufferspeicher lt. Insta. halt eine Möglichkeit die PV in der Übergangszeit fürs Heizen zu verwenden.

Und für ihn auch eine gute Möglichkeit, Umsatz zu lukrieren.

Merke: Ein Pufferspeicher parallel zur WP WP [Wärmepumpe] ist NIE eine gute Idee!


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
26.2.2024  (#10)
Hi

zitat..
Stefan76 schrieb: Im OG auf den Tram mit Trockenestrich, etc... leider nicht leistbar. Im OG sind aber in beiden Wohnungen nur Schlafräume, insofern ist Hochtemp. wenigstens halbwegs OK.

Ok, dann auf Niedertemperatur optimieren, so viel heizfläche wie möglich, en NT Heizkörper rein.
Mglw geht auch a Wandheizung - schonmal überlegt?
Bis zur WP WP [Wärmepumpe] hast ja jetzt die Möglichkeit, dich mit der Vorlauftemperatur zu spielen, dasst sie so weit wie möglich runterbekommst.
Grad bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist jedes Grad zu viel Effizienzverlust und unnötiges Geld....

Lg Wolfgang


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
26.2.2024  (#11)
Und zu

zitat..
ds50 schrieb: Merke: Ein Pufferspeicher parallel zur WP WP [Wärmepumpe] ist NIE eine gute Idee!

+1

Puffer braucht a Lokomotiv, aber ka Wärmepumpe!
🙂 🚂🚃🚃

Lg

1
  •  Stefan76
27.2.2024  (#12)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

Hi

──────..
Stefan76 schrieb: Im OG auf den Tram mit Trockenestrich, etc... leider nicht leistbar. Im OG sind aber in beiden Wohnungen nur Schlafräume, insofern ist Hochtemp. wenigstens halbwegs OK.
───────────────

Ok, dann auf Niedertemperatur optimieren, so viel heizfläche wie möglich, en NT Heizkörper rein.
Mglw geht auch a Wandheizung - schonmal überlegt?
Bis zur WP WP [Wärmepumpe] hast ja jetzt die Möglichkeit, dich mit der Vorlauftemperatur zu spielen, dasst sie so weit wie möglich runterbekommst.
Grad bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist jedes Grad zu viel Effizienzverlust und unnötiges Geld....

Lg Wolfgang

Hallo Wolfgang, erstmal danke für deine ausführlichen Antworten.

Wegen Niedertemp.heizkörper im OG sind wir tatsl. beim Überlegen. Steckdosen sind bereits bei den Heizkörpern montiert. Wie ist deine Erfahrung mit dem Gebläse in den Schlafräumen? Hast du eine Produktempfehlung?

Darf ich bitte nochmal nachhaken zu Pufferspeicher und PV (nicht Wärmepumpe - die liegt noch in weiter Ferne, wenn überhaupt)

Unser Installateur sagt:
Die PV kann die Ölheizung in der Übergangszeit entlasten - über Pufferspeicher mit Heizstab. Der Gedanke war uns symphathisch, denn wir wohnen über 1000 m und haben eine lange Heizperiode. Den Ölbrenner früher auszuschalten wäre also eine feine Geschichte.

Das Angebot lautet auf:
Pufferspeicher Hoval 500Liter
Inkl. Wärmedämmung
Flansch bzw. Heizstab 6 kw
(ansteuerung von PV Möglich)
Pufferspeichermanager Hoval

Soweit ich nun von dir und anderen im Forum verstanden habe, ist der Pufferspeicher mit Heizstab nicht rentabel und eine schlechte Methode den Strom der PV zu verwerten. Kannst du mir das bitte genauer erläutern? Wie erwähnt haben wir zusätzlich einen Boiler mit Heizstab für die Produktion von Brauchwasser außerhalb der Heizperiode mit dem Ölbrenner.

Wir haben anfangs mit dem Gedanken gespielt einige Solarpanele zu installieren, um eine 1:1 Ausbeute der Sonne zu haben und die Öl-Heizperiode zu verkürzen. Da wurde von einigen Seiten dagegen gehalten, dass eine größere PV gescheiter wäre - eben mit der Begründung, dass man mit Strom mehr abdecken kann und dass u.a. auch Heizwasser produziert werden kann - wenngleich die Ausbeute ja viel geringer it.

Vielen Dank nochmal. LG, Eva




1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
27.2.2024  (#13)
Heizung mittels PV ist halt Prinzip bedingt eine schlechte Kombination, vorallem wenn das ganze noch direkt elektrisch erfolgen soll, wie bei dir: Wenn du am meisten Heizenergie brauchst, bringt die PV am wenigsten. Das gilt auch in der Übergangszeit. Wann musst du da heizen? Hauptsächlich, wenn das Wetter nicht gut ist, sprich auch die PV wenig liefert.

Technisch betrachtet:

zitat..
Stefan76 schrieb: Das Angebot lautet auf:
Pufferspeicher Hoval 500Liter
Inkl. Wärmedämmung
Flansch bzw. Heizstab 6 kw
(ansteuerung von PV Möglich)
Pufferspeichermanager Hoval

In 500l bringt man knapp 30kWh unter, wenn man das Wasser um 50° erhitzt. Diese 30kWh müssen dafür aber auch mal von der PV geliefert werden (zusätzlich zu Haushalt und Warmwasser, dass ja auch noch bereitet werden muss).
Ich weiß nicht, wie gut ihr thermisch saniert, aber ich traue mich jetzt mal behaupten, dass ihr lange in die Übergangszeit hinein mehr Heizenergie am Tag brauchen werdet, als die 30kWh.


zitat..
Stefan76 schrieb: Der Gedanke war uns symphathisch, denn wir wohnen über 1000 m und haben eine lange Heizperiode. Den Ölbrenner früher auszuschalten wäre also eine feine Geschichte.

Wenn man dann noch Warmwasser dazu nimmt, wirds das halt nicht wirklich spielen, dass man Brenner wesentlich früher komplett ausschaltet als derzeit.

Was macht denn das o.a. Angebot mit Puffer, Heizstab und pipapo aus? Ich schätze mal etliche Tausender. Und das rechen mal gegen mit dem Öl, das du dir sparen würdest + PV-Überschuss, der dir entgeht.
Bezweifle, dass sich das in absehbarer Zeit rentiert. 

Aus meiner Sicht will der Installateur nur Umsatz machen  ...


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
27.2.2024  (#14)
Guten Morgen,

zitat..
Stefan76 schrieb: Wegen Niedertemp.heizkörper im OG sind wir tatsl. beim Überlegen. Steckdosen sind bereits bei den Heizkörpern montiert. Wie ist deine Erfahrung mit dem Gebläse in den Schlafräumen? Hast du eine Produktempfehlung?

Habe selbst keine, überall FBH FBH [Fußbodenheizung], würds nie wieder hergeben wollen....
Wenn Du NT HK nimmst, ersparst Du Dir eine Menge Hydraulik, weil die WP WP [Wärmepumpe] nicht 2 Kreise bedienen muss, den FBH FBH [Fußbodenheizung] mit lauwarmen 28° und die HK mit 55° (sind jetzt Hausnummern), du hast einen Ausgang, der die ganzen Heizkreise speist und gut ists..
Und natürlich je Höher die Vorlauftemperatur ist, auf die die WP WP [Wärmepumpe] das Heizungswasser bringen muss, desto mehr Energie brauchts und ineffizienter wird die Gschichte.

zitat..
Stefan76 schrieb: Wie erwähnt haben wir zusätzlich einen Boiler mit Heizstab für die Produktion von Brauchwasser außerhalb der Heizperiode mit dem Ölbrenner.

Zur Schonung des Brenners und zum Öl sparen ok, solag Du keine WP WP [Wärmepumpe] hast. Sobald Du die LWP LWP [Luftwärmepumpe] hast unbedingt und nur die LWP LWP [Luftwärmepumpe] verwenden!! Diese macht Dir aus 1kW PV Strom ~5kW Warmwasser, der Heizstab magere 1kW=>1kW...
Am besten, Du läßt Dir das eintätowieren, "Heizstab nur dann, solange ich keine WP WP [Wärmepumpe] habe!"

zitat..
Stefan76 schrieb: Wir haben anfangs mit dem Gedanken gespielt einige Solarpanele zu installieren,

Das ist dann sinnvoll, wenn Du eine Hochtemperaturheizung hast, also Gas oder Pellets, weil sonst die Hydraulik wieder kompliziert wird, Solarthermie leifert Heißwasser, WP liefert Warmes Wasser, das musst wieder irgendwo mischen, speichern .......
Ich hatte auch 2 Solarthermiepaneele, habs dann mit der SWP gestanzt und das Dachl im jahr drauf mit PV zugepflastert... Hätte sich lt Insti niemals rentiert, eben wegen der Hydraulikherumtuereien...

Sehe es auch so wie Bungalowimgrün, der Insti will Umsaz machen - oder ist nicht aus diesem Jahrhundert....

LG Wolfgang


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
27.2.2024  (#15)
Von welchem Verbrauch sprechen wir hier eigentlich? Wie hoch ist der HWB, bzw. wieviel Öl benötigt ihr so im Jahr?

Wie plant ihr vom Öl wegzukommen? Wann soll das geschehen? (Die Förderungen sind derzeit sehr gut, die Preise leider auch...)
Und natürlich: Warum geht nur LWP LWP [Luftwärmepumpe], warum kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] oder TB? 😉

Es ist nämlich so: Prinzipiell hat der Insti schon Recht, dass man mit Heizstab dazuheizen KANN. Aber nur um eine Vorstellung von der Ergiebigkeit der PV im Winter zu erlangen zeig ich euch meine tägliche Ausbeute von diesem Winter.

Oktober:


_aktuell/20240227617730.png

November:


_aktuell/20240227860357.png

Dezember (!):


_aktuell/20240227537269.png

Jänner:


_aktuell/20240227447462.png

Februar:


_aktuell/20240227874300.png

Wohlgemerkt: Ich hab nicht "ein paar Solarpanele" oben, sondern mein Dach ist bummvoll mit 62 Modulen mit knapp 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (allerdings in alle Himmelsrichtungen), nur deswegen bekomm ich überhaupt was im Winter runter.

Wenn dein Haus z.B. im Winter 300 kWh thermische Energie pro Tag benötigt (Hausnummer), dann siehst du nun deutlich, dass du mit 20 kWh Tagesertrag abzgl. Haushaltsenergie zum Heizen eigentlich nix mehr übrig haben wirst.

Anderseits kostet der Pufferspeicher und dessen Einbindung wieder extra Geld. Und irgendwann wirst du auf WP WP [Wärmepumpe] umbauen, das sagt meine 🔮. Genau dann kannst den teuren Pufferspeicher aber wieder rausreissen, denn dann kostet er dich jeden Tag bares Geld aufgrund dessen effizienzzerstörenden Eigenschaften bei WP WP [Wärmepumpe].

Ich bleib dabei: Mach PV mit sovielen Modulen am Dach wie es geht, kein Batteriespeicher dazu, und meinetwegen einen Heizstab in den bestehenden WW WW [Warmwasser] Boiler, dort tut er nicht weh und kann euch täglich WW WW [Warmwasser] bereiten (außer im Kernwinter).

Und abhängig von eurem Dämmstandard würde ich mir dann ein Konzept überlegen, wie ihr mittelfristig endlich aus dem Würgegriff der fossilen Weltverschmutzer rauskommt.

P.S.: Sollte euer Haus zuviel Wärmeenergie schlucken, dann würde ich es zuerst gescheit dämmen. Das spart bares Geld jeden Tag, egal ob Öl oder Strom.

1
  •  Stefan76
27.2.2024  (#16)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

Guten Morgen,

──────..
Stefan76 schrieb: Wegen Niedertemp.heizkörper im OG sind wir tatsl. beim Überlegen. Steckdosen sind bereits bei den Heizkörpern montiert. Wie ist deine Erfahrung mit dem Gebläse in den Schlafräumen? Hast du eine Produktempfehlung?
───────────────

Habe selbst keine, überall FBH FBH [Fußbodenheizung], würds nie wieder hergeben wollen....
Wenn Du NT HK nimmst, ersparst Du Dir eine Menge Hydraulik, weil die WP WP [Wärmepumpe] nicht 2 Kreise bedienen muss, den FBH FBH [Fußbodenheizung] mit lauwarmen 28° und die HK mit 55° (sind jetzt Hausnummern), du hast einen Ausgang, der die ganzen Heizkreise speist und gut ists..
Und natürlich je Höher die Vorlauftemperatur ist, auf die die WP WP [Wärmepumpe] das Heizungswasser bringen muss, desto mehr Energie brauchts und ineffizienter wird die Gschichte.

Auf nur einen NT Kreislauf zu fahren "trauen" wir uns nicht...

Da es aber einige thermische Maßnahmen gibt und gab, gehen wir davon aus, dass die HK im OG mit weniger Vorlauf gespeist werden müssen als früher. Zumal wir früher im OG gewohnt haben, nun aber in beiden Wohnungen nur noch Schlafzimmer im OG sind (also ca. 19 Grad Raumtemp. statt früher 22 Grad :) In den Schlafzimmern haben wir großzügig ausgelegte "normale" HK geplant, keine Niedertemp.HK (die unterscheiden sich nur durch das Gebläse oder?).

Insta meinte norm. HK ca. 200 EUR vs. NT HK ca. 600 EUR. Bei 8 HK im OG kommt da ein bissl was zusammen + in der Holz-Stube meines Vaters mussten wir 2 weitere Heizkörper lassen, da alles komplett verleimt mit Boden ist...also keine FBH FBH [Fußbodenheizung] - aber vorbereitend verlegt, falls mal die Stube rauskommt.

Habe gerade mit dem Installateur telefoniert. Neues Argument: Pufferspeicher zum jetzigen Augenblick (auch) deshalb, damit der Öl-Brenner weniger takten muss bzw. bei geringerer Taktung weniger Vorlauftemp braucht, sprich das Kesselwasser im Puffer gespeichert wird (ab Puffer 3 Wege: 1 x Niedertemp., 1 x Hochtemp., 1 x Brauchwasser). 

...ich steig aus...also Pufferspeicher sinnvoll, aber Heizstab sinnlos?


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
27.2.2024  (#17)
Dem Ölkessel ist das Takten ziemlich egal. Der WP WP [Wärmepumpe] später aber nicht, und paradoxerweise wird dir der Puffer die Taktfrequenz bei einer WP WP [Wärmepumpe] in die Höhe treiben, auch wenn dein Insti das noch nicht weiß.

NT Heizkörper sind geometrisch anders gebaut und haben viel mehr Lufttauscherfläche zur Verfügung. Von Gebläse weiß ich da nix.
Im Schlafzimmer kann man vielleicht noch drüber diskutieren, wenn sich halt der Einsatzzweck dieses Raumes sicher nicht ändert in Zukunft, aber sonst würde ich unbedingt NUR die NT Heizkörper einbauen, weil sonst hast du wieder eine Mischgulanz beinander und wirst damit auch wieder nicht glücklich.

Ziel der ganzen Umbauerei sollte schon sein, dass du künftig mal ein NT Heizsystem vernünftig betreiben kannst. Da sind HT Heizkörper und Pufferspeicher halt nicht förderlich.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
27.2.2024  (#18)

zitat..
Stefan76 schrieb: ...ich steig aus...also Pufferspeicher sinnvoll, aber Heizstab sinnlos?

Wenn du JETZT eine PV machen willst, dann kannst du JETZT mit dem Überschussstrom schon deinen BESTEHENDEN Boiler mit Heizstab ausrüsten und damit WW WW [Warmwasser] bereiten.

Und wenn du dir den Pufferspeicher sparst hast den Aufpreis für die NT Heizkörper vielleicht auch schon drin.


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
27.2.2024  (#19)
Nabend

zitat..
Stefan76 schrieb: Auf nur einen NT Kreislauf zu fahren "trauen" wir uns nicht...

Verstehe, abwr genau da kannst ansetzen und das gscheit(!!!) Planen lassen, ich kenn Deine Gehebenheiten ned, aber NT berechnet und dimensioniert würd dir halt Unmengen an Kohle sparen. Ok Unmengen ist vll bissl übertrieben, aber doch Einiges. Weilst halt genau den ineffizienten Teil in der Hydraulik weglassen könntest....

Dumme und mglw. Unsensible Frage: was ist am holzboden von Papas stube so unantastbar?
Wirkliche sentimentale Gründe oder ein "des hot da Papa gmocht"?

Zum Puffer bei Der Ölheizung muss ich passen, rein mit WP WP [Wärmepumpe] + FBH ist er Schwachsinn. Dutzendfach hier im Heizungsthread empirisch erforscht & bewiesen 😉

Lg Wolfgang

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Durchgang KWL Wickelfalz-Rohr an Mauerwerk / Erdreich