Probleme mit Erdwärme! Bitte um Rat

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  BenHur
13.1.2010 0
0
Hallo,

Leider habe ich große Probleme mit meiner Erdwärme Heizung! Hier mal ein paar Fakten:

Wärmepumpe: KNV Greenline DX18
Wärmeleistung bei (E+4/W35) 21,5kw
Wärmeleistung bei (E-1/W35) 18,3kw
CU-Verdampfer je 75 lfm 10 (empfohlen von KNV 14!)
Pufferspeicher KNV 300 Liter
Weitere Infos: http://www.knv.at/deutsch/downloads/download_Kunde/KNV_DXE_Direktverdampfung_neu_Einzelblatt_ab%20Juli_2009_S.pdf

Gebäude:
Wohnung EG: ca. 100m² Wfl; altes Mauerwerk 60cm ohne VWS; Internorm Fenster 25 Jahre alt; Heizkörper!; Vorlauftemperatur bei früherer Heizung (Koks) 50-60 °C

Wohnung OG: ca. 170m² Wfl; davon bei 110m² altes Mauerwerk 60cm ohne VWS und bei 60m² Mauerwerk 30cm ohne VWS; Internorm Fenster 25 Jahre alt; Heizkörper!; Vorlauftemperatur bei früherer Heizung (Koks) 50-60 °C

Im Winter 2008/2009 ging unsere Wärmepumpe provisorisch angeschlossen über den alten Verteiler und ohne WP WP [Wärmepumpe]-Tarif in Betrieb. Wir heizten 300m² Wfl mit 50-54°C ohne Probleme.

Im Vergleich zum vorigen Winter haben sich am Gebäude folgende Dinge geändert:

Wohnung EG: gleicher Stand

Wohnung OG: ca. 200m² Wfl; davon bei 110m² altes Mauerwerk 60cm ohne VWS und bei 90m² Mauerwerk 30cm ohne VWS (Zubau wurde komplett neu gebaut. Im EG befinden sich Garagen. Decke zu OG = 22cm Beton, 15cm Styropor, 7cm Estrich); JOSKO Fenster 3-fach verglast; bis auf einen Raum Fussbodenheizung; 225m² Dachboden mit 25cm Styropor isoliert; Kaltdach;

Die Wärmepumpe wurde neu angeschlossen. PAW Verteiler mit 3 Kreisen. 1. Kreis Wohnung EG – eigens geregelt Heizkörperkreis!; 2. Kreis Wohnung OG – eigens geregelt Fussbodenkreis!; 3. Kreis Heizkörper im OG, Parallel geregelt mit Kreis 2.
Die Wärmepumpe läuft jetzt über den WP WP [Wärmepumpe] Tarif mit 2 x 2 Stunden abschaltung.

Ich kann entweder im OG heizen und erreiche Raumtemperatur oder im UG heizen und erreiche Raumtemeratur.
Sobald aber beide Mischer öffnen läuft die WP WP [Wärmepumpe] ununterbrochen und die Puffer bzw. Vorlauftemperatur geht nicht über 34°C hinaus.

Ich verstehe nicht warums ein Jahr zuvor mit meiner Meinung nach schlechteren Bedingungen funktionierte und jetzt nicht.