Preisunterschied NUR Wärmepumpe

32 Beiträge | letzte Antwort 10.4.2019 | erstellt 1.4.2019
Hallo zusammen, bei uns wirds jetzt bald ‚ernst‘ und der Bau sollte im Mai starten. Jedoch bin ich mir bezüglich Heizung immer noch nicht 100% sicher. Geplant und genehmigt ist eine LWP. Eigentlich würd ich eine Erdwärme mit Tiefebbohrung bevorzugen (Grund zu klein für Kollektor), jetzt heißts vom Installateur immer nur wie teuer die Tiefenbohrung ist, was ja auch stimmt, aber: wenn ich mir jetzt die Preise auf z.B der Vaillant HP anschaue ist ja die Wärmepumpe als solches ja um einiges günstiger als die Variante Luftwärmepumpe. Sollte in Summe das ganze also nur unwesentlich (sofern man 4,5000 Euro so bezeichnen kann) teurer sein??? Muss gestehen ich hab mich von den Firmen einlullen lassen und hab bislang kein Angebot für Erdwärme....

Was ist eure Erfahung wieviel die Variante Erdwärme mit Tiefenbohrung wirklich teurer ist als die LWP?!

 
2.4.2019 17:41
@ Vardi17 Der Hausbau ist ja immer ein budgetärer Kompromiss. Ich fange halt bei der Energievermeidung an (KWL, gute Dämmung, möglichst Wärmebrückenfrei, große Südfenster mit gutem U-Wert, PV) dann ist die WP fast egal.
2.4.2019 20:08
@Hannes, du baust ja glaub ich ein passivhaus. dann stimmt die argumentationskette für dich...


Vardi17 schrieb: Alle LWP im Land laufen dann zugleich auf Höchststufe...


 genau das ist der unterschied zwischen mikro und makroperspektive.
es wird sicher regularien geben die hier regelnd eingreifen...

als einzelprojekte gibt es auch hier im forum genug beispiele für gut gewählte/dimensionierte/parametrierte projekte.

als standardlösung für alle wäre es sehr problematisch wegen gleichzeitigkeit lastspitze. und das ist das problem am hype bzw der monokultur...


2.4.2019 20:13


dyarne schrieb: es wird sicher regularien geben die hier regelnd eingreifen...


 mein eindruck ist daß dies bei uns bsplw die schallthematik ist. die regularien haben sich hier in den letzten 3 jahren radikal verschärft. ich bin die nächsten wochen auch in den bundesländern auf wp-schulungen für installateure unterwegs. mit dabei der führende österreichische schallsachverständige. ich bin auf seine vorträge sehr gespannt...

die hersteller reagieren mit dem trend zur innenaufgestellten lwp, also dem unsichtbaren schall. dies bringt  die erdwärme wieder als günstigere lösung deutlich zurück ins spiel...


2.4.2019 20:16


dyarne schrieb: genau das ist der unterschied zwischen mikro und makroperspektive.


dyarne schrieb: als standardlösung für alle wäre es sehr problematisch wegen gleichzeitigkeit lastspitze. und das ist das problem am hype bzw der monokultur...


 Ja, so ausdrücken können müsste man sich
2.4.2019 20:18


hausbau9063 schrieb: Denn wie gesagt, die Wärmepumpe als solches ist ja günstiger als das Splitgerät für die Luftwärme...


 bei den europäischen herstellern mit den riesigen und damit leisen und effizienten verdampfern liegt der geräte-preisunterschied typisch zwischen € 2-4.000,- zugunsten der solemaschinen...

https://www.topprodukte.at/de/Products-Lists/topproductscat1/115/topproductscat2/198/topproductscat3/273/topprodukte_sort_listing/x/topprodukte_sort_direction/x/topprodukte_how_many_ds/1.html
2.4.2019 23:59


dyarne schrieb: @Hannes, du baust ja glaub ich ein passivhaus. dann stimmt die argumentationskette für dich...


Ja, ist ein Passivhaus. Ich aktualisiere auch immer den Energieausweis mit den real verbauten Komponenten. Bin derzeit bei einem HWB am Standortklima von 2682 kWh/a.

Bzgl Schall, ist bei mir kein Thema da die Grundgrenzen der Nachbarn mehr als 20 Meter entfernt sind (Schallpegel < 30 dB(A)) und ich die WP eigentlich nur am Tag laufen lassen möchte. Eine geringe Heizlast hilft hier auch, da die kleinen Geräte meist leiser sind und im Teillastbetrieb ja sowieso (mal ein positiver Aspekt falls die WP wie so oft überdiemensioniert ist). Bei kleinem Grundstück mit hoher Heitslast wirds dann schwierig.

Eine innen aufgestellt LWP wiederstrebt mir. Mal abgesehen dass der Einbau teurer wird, ist die Variante energietechnisch suboptimal. Ich geh mal davon aus, dass die Außen- und Fortluftleitungen einen Durchmesser größer 300 mm haben. Da bin ich dann bei einer Leitungslänge von 5 Metern und einer Dammstärke von 15 mm gleich mal bei einer Verlustleistung von 400 - 500 Watt.
4.4.2019 15:38
Hallo,

also so ich habe jetzt ein Vergleichsangebot bekommen. Variante 1: LWP Vaillant flextoTHERM VWF 87/4 LW- exclusive
Variante 2: Sole WP Alpha innotec SWC 92H

Preisunterschied 2500.- zugunsten der SolePumpe. jetzt fehlt noch die Bohrung..... was sagt ihr dazu? Alpha innotec überteuert? Oder ist das realistisch?
4.4.2019 19:51
Also Variante 1 kannst vergessen, ist eine ON/OFF WP und keine modulierende. Wenn die überdimensioniert ist, dann ist die nur am takten. Also Technik von vorgestern.

Stell bitte von deinem Energieausweis mal die Heizlastabschätzung rein, relevant sind die zwei Werte in rot. Vielleicht sind die WPs auch überdimmensioniert.
 
Preisunterschied NUR Wärmepumpe
Zur SoleWP kann ich dir leider nichts sagen, da ich mich mit der Thematik nicht beschäftigt habe. Würde aber hier auf RGK gehen, da der sicher günstiger ist als eine Tiefenbohrung.
4.4.2019 20:26

Preisunterschied NUR Wärmepumpe
4.4.2019 21:31
Deine Heizlast liegt damit bei 6,3 kW, Wohnraumlüftung hast du, zumindest gemäß Energieausweis, keine. Damit sind die beiden WP auf jeden Fall (zumindest fürs Heizen) überdimensioniert.

Im übrigen, mit Wohnraumlüftung wäre deine Heizlast bei ca. 4,96 kW.
10.4.2019 15:50


hausbau9063 schrieb: Hallo,

also so ich habe jetzt ein Vergleichsangebot bekommen. Variante 1: LWP Vaillant flextoTHERM VWF 87/4 LW- exclusive
Variante 2: Sole WP Alpha innotec SWC 92H

Preisunterschied 2500.- zugunsten der SolePumpe. jetzt fehlt noch die Bohrung..... was sagt ihr dazu? Alpha innotec überteuert? Oder ist das realistisch?


Alpha innotec sagt mir schon was aber da habe ich persönlich keine Erfahrung damit. Zu der Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe kann ich schon persönlich was dazu sagen da wir selbst auch eine haben. Btw: bist du sicher, dass im Angebot eine VWF 87/4 ist und nicht die VWF 88/4?.

Wir haben eine 88/4 und haben die Entscheidung nicht bereut uns dafür entschieden zu haben.  Bislang läuft sie brav und die Technik ist keineswegs von "gestern" sondern schon ziemlich aktuell.

Wenn du weniger Heizlast hast, dann gibt es ja auch das kleinere Modell, die VWF 58/4.

Bei uns war der Hauptgrund für Vaillant erstens der niedrige Geräuschpegel der Wärmepumpe (auch die Außeneinheit) und auch die minimale Lufteintrittstemperatur von -28°C.

Leider kann ich dir auch keine direkte Antwort auf deine ursprüngliche Frage geben, da wir eben keine Tiefenbohrung haben und auch keiner im Bekanntenkreis den ich schnell mal fragen kann, was die so gezahlt haben. Aber wie gesagt, hängt das alles wieder von der Wohnfläche, Heizlast, Heizungkörper oder Fußbodenheizung, etc etc ab und man kann es so pauschal nicht sagen.
10.4.2019 23:05


rufuus schrieb: Wir haben eine 88/4 und haben die Entscheidung nicht bereut uns dafür entschieden zu haben.  Bislang läuft sie brav und die Technik ist keineswegs von "gestern" sondern schon ziemlich aktuell.


Was an einer ON/OFF WP mit elektrischer Abtauung aktuell sein soll musst du mir aber verraten (betrifft 87/4 und 88/4). Eine LWP ohne Inverter ist nicht mehr Stand der Technik.

1. Sie liefert dann die höchste Leistung wenn ich sie nicht brauche (z.B. 88/4 bei +12° 9,4 kW), ohne die Möglichkeit diese zu reduzieren. hausbau9063 hat bei +7° eine Heizlast von ca. 1 kW (bei Berücksichtigung von inneren und solaren Gewinnen). Das wird mit einer modulierenden LWP schon schwer die Leistung so stark zu reduzieren.
2. Die Volumenströme in der FBH sind sehr hoch sonst bekomme ich die Energie nicht weg, dadurch hoher Pumpenstrom und bei der Auslegung der FBH muss ich doppelt aufpassen
3. Für PV eher ungeeignet, da ich die LWP nicht an die Leistung der PV anpassen kann

Die Sinnhaftigkeit der 88/4 erschliest sich mir nicht, außer das ich die Außeneinheit 30 Meter absetzen kann. Vaillant bietet mit der VWL 55/5 AS ja eine modulierende LWP an und die kostet gemäß Listenpreis fast die Hälfte der 88/4. Die 88/4 schaut mir aufgrund des Solekreises wie eine SWP mit angeflanschtem Luftwärmetauscher aus. Und dann noch eine Zusatzheizung mit 9 kW. Und damit die LWP dann nicht taktet wird vielleicht auch noch ein Pufferspeicher verbaut