ÖNORM B5320

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  nunapuna
22.4.2009 - 9.8.2011
6 Antworten 6
6
Hallo, kann mir wer sagen welche Luftmenge bzw. welcher messbare Volumenstrom m/s lt. ÖNORM B5320 mittels einem Blower Door Test bei der RAL-Montage von Fenstern und Türen noch zulässig ist. Unsere Messung mittels Flowmeter hat Werte von teilweise 2.6 m/s ergeben. Die Messwerte waren in den Eckbereichen der Fenster meist wesentlich schlechter als auf den geraden Flächen. Wäre auch sehr dankbar wenn wer eine ÖNORM B5320 als versendbare Datei zur Hand hätte.

  •  pointi001
24.4.2009  (#1)
@2,6m/s sind fast 10kmh!!! Wie hast das gemessen - wie wurde der Unterdruck erzeugt? Wie hoch war der Unterdruck - denn da gibts eine Vorgabe für den Blower Door wie hoch der sein muss/darf.

1
  •  ENB
25.4.2009  (#2)
Luftgeschwindigkeit - kann auch durchaus 20-30m/s sein.Gemessen wird das mit einem Luftgeschwindigkeitsmesser der speziel für die Lekagensuche gemacht ist.

@nunapuna
Es gibt in Österreich nur die Montage nach ÖN B-5320.RAL Montage hat nichts mit der ÖN-Montage zu tun.
Bei der Blower door Messung wird die Luftwechselrate pro Stunde festgestellt (Luftaustausch/Stunde)und nicht die undichtheit einzelner Fugen.Die Luftdichtheit wird nach der EN 13829 ermittelt.ÖN B5320 sagt nur über den Fenstereinbau etwas aus und nichts über die Luftdichtheit eines Gebäudes.

Gruß ENB

1
  •  akinom
29.4.2009  (#3)
Önorm - bei uns steht im Blower Door Prüfbericht dass die Anforderungen an die Luftdichtheit nach Önorm EN 13829 bei Gebäuden mit raumlufttechnischen Anlagen bei 50 Pascal kleiner/gleich 1,5/h sind.
Im Land Salzburg ist auch bei der Wohnbauförderung (wenn für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Zuschlagpunkte in Anspruch genommen werden) ein zu erreichender Wert massgeblich ,der liegt unter der Norm, nämlich bei 1,2/h.
Bezüglich der Önorm B5320 - falls du sie noch brauchst - kann ich vielleicht einen Tip geben - gib mir doch mal deine mailadresse.

1


  •  ms666
7.8.2011  (#4)
Önorm - Hallo! Kann mir bitte wer die ÖNorm B5320 an ms666@gmx.at schicken.
Danke

1
  •  machobo
9.8.2011  (#5)
Blower Door Test - Ist anscheinend so eine Sache. Muss mir auch überlegen, ob ich den Test nochmals von einem Unabhängigen machen lasse, denn der Test vom Bauträger sagt 1,49/h und liegt somit gerad unter den geforderten 1,5 für die Förderung in Wien.

In NÖ darfst für die Förderung überhaupt nur 0,6/h erreichen ;)


1
  •  hermigrn
9.8.2011  (#6)
Passivhaus - Bai Passivhaus sind es max. 0,6
Bei Niedrigenergiehaus bis 1,2
In NÖ

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.