Hallo zusammen,

wir sind vor ca. 7 Monaten in unser neues Eigenheim gezogen und ich beschäftige mich seit ca. 1 Woche mit unserem Energieverbrauch und daher maßgeblich mit der Wärmepumpe.
Ich habe viel gelesen und gelernt aber bevor ich mit gefährlichem Halbwissen an den Einstellungen rumfummel möchte ich das gerne vorher mit euch abklären.

Nächste Woche kommt noch mal der Heizungsmonteur aber beim letzten mal war der nicht besonders kompetent daher möchte ich mich dieses mal vorher aufschlauen damit ich auf Augenhöhe mit Ihm sprechen kann.
Und mental hab ich mich schon drauf eingestellt die Optimierung selber vorzunehmen...

Ausgangslage:

KFW40 Neubau, Massives EFH mit 1,5 Stockwerken, Porobeton plus Dämmung.
NIBE S320
KWL mit Wärmetauscher
160 qm, Fußbodenheizung
Thermostate in alle Räumen

Uns wurde bei der Installation gesagt:
Thermostate in beiden Badezimmern auf 6 (voll aufgedreht), in den restlichen Räumen je nach Bedarf einstellen.
Momentan sind die Thermostate in den Badezimmern auf 6 und in allen anderen Räumen so bei 4.

Die Einstellungen wurden vom Monteur übernommen.
Einzige Einstellung die ich geändert habe war Brauchwasser auf "Niedrig" um Energie zu sparen.

Problem:

Ich bin über die Statistik gestolpert die aussagt, dass wir bisher 3.341 kwH über die Zusatzheizung verheizt haben!
Das ist doch viel zu viel oder interpretere ich da was falsch??


_aktuell/20250128974468.png

Ich habe mich dann wie gesagt versucht in das Thema einzuarbeiten und habe mir über myUplink viele Kurven angeguckt.
Exemplarisch poste ich mal diese hier:

_aktuell/20250128372047.png

Wenn ich das richtig interpretiere läuft quasi jedes mal wenn der Verdichter anspringt auch die Zusatzheizung mit.
Und mir sind das auch zu viele Taktungen am Tag.
Außerdem sind einzelene Spitzen in der Verdichterfrequenz meiner Meinung nach zu hoch. Ich hatte gelesen, dass eigentlich maximal 50 Hz reichen sollten im KfW40 Haus.

Gibt es im myUplink oder direkt an der Anlage die Möglichkeit die Einstellungen zu exportieren?

Ich würde euch da gerne mal drübergucken lassen damit ich nächste Woche zusammen mit dem Installateur gezielt besprechen kann wie wir das abstellen.

  •  dyarne
  •   Gold-Award
25.2.2025  (#81)

zitat..
Habakuck schrieb:
Hab ich die Auslegung jetzt nur gepostet damit du ihre Fehler aufzeigen kannst oder können wir daraus jetzt ableiten wie ich weitermachen soll? 

zitat..
Habakuck schrieb: Was spricht dagegen die berechneten Werte einzustellen?

die antwort auf diese frage habe ich mit meiner analyse zu geben versucht...


zitat..
Habakuck schrieb: Raumausrichtung bedeutet die Himmelsrichtung?

ja. zwischen einem nord- und einem südzimmer ist in einem neubau ein unterschied wie tag & nacht. wohnzimmer, küche haben innere gewinne, badezimmer nicht. all das führt dazu daß das 'kalte bad' im neubau mittlerweile beschwerdepunkt nr 1 ist.

die oben angewandte europäische norm EN12831 ist daher für neubauten in A nicht zulässig.
die physik macht aber an der bayrisch/österreichischen grenze nicht halt...


zitat..
Habakuck schrieb: Wenn ich jetzt einen 60 m Kreis auf 0,6 l/min einstelle mache ich das aber auch ohne Raumausrichtung oder?

wenn du ein haus gebaut hast bei dem alle außenwände nach norden schauen hast du recht. wenn du jedoch nord- & südwände hast dann taste dich vom hydraulischen abgleich ausgehend an den thermischen heran. anders gehts nicht wenn das rohr bereits liegt und beton drüber ist. wie da sgeht ist hier schon mehrfach beschrieben worden. ich habe dazu vor 10 jahren einen faden geschrieben...
https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756

akani & cacer haben auch schon mehrfach die richtigen tipps gegeben...




1
  •  Habakuck
28.12.2025  (#82)
Lange ist es her aber der hydraulische Abgleich ist gemacht und die Heizkurve vorläufig  eingestellt.

Nun habe ich heute angefangen mich mit dem thermischen Abgleich zu beschäftigen.
Ich habe VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] der Räume durchgemessen und habe fast überall 3° Spreizung.

In einigen wenigen Räumen etwas mehr oder weniger (2° und 6° Spreizung).
Was fange ich damit jetzt an?
Ich habe mir einige Anleitungen zum thermischen Abgleich durchgelesen aber da wird immer davon gesprochen zu Beginn alle Heizkreise voll aufzudrehen?! Damit mache ich doch den ganzen hydraulischen Abgleich zu nichte oder nicht?

Also wie mache ich jetzt sinnvoll weiter?

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
28.12.2025  (#83)
Ist es dir in einem Raum verglichen zu den anderen etwas zu warm? Dann drosselst du dessen Kreise etwas ein -> thermischer Abgleich. 😉

1