Hallo, 

hat einer von euch eine Idee warum der min. Vorlauf für die Kühlung nicht eingehalten wird?
Ich habe 20 Grad eingestellt und die Nibe ist der Meinung auf 17 Grad zu gehen....


2026/20260527877620.png

2026/2026052761498.png


  •  GeoPod
  •   Bronze-Award
27.5.2026 9:27  (#1)
Ich habe wohl zur falschen Zeit geschaut.
direkt nach der Wasserbereitung geht die Nibe direkt in den Kühlmodus und hat dann diese Unterschwinger... was aber auch nicht wirklich gut ist. 
habt ihr das auch?


2026/20260527352996.png




1
  •  svenpaush
27.5.2026 12:54  (#2)
Ich nutze meine WP WP [Wärmepumpe] nicht zum Kühlen Aber ist das beim Kühlen nicht wie beim Heizen?
Dort werden die Gradminuten abgebaut und wenn diese sehr weit abgefallen sind, überschwingt die Steuerung auch, um die GM schneller abbauen zu können.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
27.5.2026 15:48  (#3)
Beim Kühlen werden keine GM aufgebaut.

Wie genau kühlst du? Also die HU Pumpe manuell auf gewisse Prozent gestellt und die Sole Pumpe ebenso? Man müsste die genauen Einstellungen kennen.

Edit:
Siehe hier => https://www.energiesparhaus.at/forum-probleme-vorlauf-kuehlung-knv-1155-6/79406