« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe S1255-6 PC + RGK: spontane Neustarts und Heizabbrüche - Seite 24

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 ... 3 ... 22  23  24 
  •  Laengsdenker
7.12.2021 - 21.1.2026
479 Antworten | 42 Autoren 479
14
493
Hallo ins Forum,

ich bin hier ganz neu und dies ist mein erster Beitrag.

Ich habe folgendes Problem.
Meine Nibe S1255-6 PC hängt an einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und beheizt das Haus eigentlich sehr effizient. Was mich aber stört, sie macht immer wieder unerklärliche Neustarts. Zum Beispiel heizt sie ganz normal, dann bringt sie einfach ab, setzt GM zurück und wartet anschließend, bis sie wieder aufgelaufen sind, um weiter zu heizen.
In den letzten 7 Tagen ist mir dasselbe während der Warmwasserbereitung 2x widerfahren. Sie hat die Bereitung abgebrochen, wieder GM zurückgesetzt und hat danach ganz normale weiter gemacht. HUP Brauchwasser = Auto.

Hatte schon Kontakt mit Nibe, doch die Lösungsansätze überzeugten mich nicht.
Mir wurde bspw. empfohlen, die WQP auf Auto statt Deltat 5K zu setzen, den Betriebsvorrang WW WW [Warmwasser]/H auf 40/20min statt 180/0min zu setzen etc. Ich probiere es zwar gerne aus, kann aber nicht glauben, dass das etwas bewirken soll.

HUP läuft beim Heizen auf 45% manuell (12,8l/min). Systeminhalt ca. 350l Wasser, weil 2x FBH FBH [Fußbodenheizung] und 2x BKA BKA [Betonkernaktivierung] in den Decken. Die wird auch die Wärme gut los, das ist nicht das Problem (VL/RL momentan 27,1/23,5, Verdichter 46Hz, AT 0,0°C).

Ich fahre eine Tagesanhebung HK+1. Eventuell liegt das Problem darin? Aber auch außerhalb der Tagesanhebung, z.B. abends, bricht sie den Heizvorgang manchmal ab und setzt GM=0. Dabei kalibriert sie immer die WQP oder HUP (meist abwechselnd).

Sie meldet auch immer wieder irgendwelche Fehler.
Bspw. Fehler 319 Kommunikationsfehler mit Inverter am 23., 26. und 29.11
- oder fehler 368 vorüb. Kommunikationsfehler MCB Platine (3x)
- oder Fehler 332 Inverterschutz
etc.

Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Nibe meint, Einstellungen (siehe oben) sind nicht optimal. Aber das kann doch nicht daran liegen, oder?

Danke für eure Hilfe!

  •  Takeiteasy
  •   Bronze-Award
15.2.2024  (#461)

zitat..
Ulairi schrieb: Ich vermute nämlich, wirklich trennen von myuplink kann man das Ganze nur, wenn man die WP WP [Wärmepumpe] vom Internet trennt.

Man sollte das "nach Hause telefonieren" über z.b den Router (Routerfirewall) blockieren können. Sollte auch über AdGuard oder PiHole gehen, wenn man das im eigenen Netzwerk nutzt. Bei uns hier habe ich 3 verschiedene (Wlan/VLan)Netzwerke, mit diesen kann ich das ganze sauber trennen zwischen unseren Geräten (PC, Laptop, Tablets, Smartphones, NAS..) in einem Netzwerk, Smarthome und Besucher in den anderen beiden Netzwerken, wobei bei Smarthome gewisse Geräte nicht nach Hause telefonieren dürfen...und auch bei den PCs, Laptops, Tablets sind gewisse Anrufe nach Hause geblockt. 


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
15.2.2024  (#462)

zitat..
Takeiteasy schrieb: Man sollte das "nach Hause telefonieren" über z.b den Router (Routerfirewall) blockieren können.

jop, kann man sicher machen.
Ich hoff aber, dass sich dann die Steuerung erst recht nicht aufhängt oder restartet, wenn´s ihre Homebase nicht erreicht.

Ich kann mir auch vorstellen, dass dann gewisse Sachen (wie zb. Strompreisautomatik, Wettersteuerung) nicht mehr funktionieren, detto wird die uhrzeit dann wegdriften, wenn sie sich nicht mehr übers Internet syncen kann.


1
  •  Takeiteasy
  •   Bronze-Award
16.2.2024  (#463)
Sicherlich müsste man sich das zuerst mal ansehen, wohin die WP WP [Wärmepumpe] überall „telefonieren“ mag. Ich kenne es aus AdGuard gut bei anderen Geräten(diese bekommen bei mir im eigenen Netzwerk alle immer dieselbe IP-Adresse zugeteilt), wo ich dann bestimmte IP-Adressen bzw. Webadressen geblockt habe, andere aber zwecks z.b Update zugelassen habe oder wie du schreibst für die Zeitsynchronisation. Ob es bei der 1255 auch so einfach geht, kann ich aktuell nicht sagen, dazu sind noch zu viele Nebenbaustellen im bzw. ums Haus zur Fertigstellung offen.
Aktuell läuft unsere 1255-PC brav und braucht laut ihrem Stromverbrauchsmesser so um die 260 kWh für Heizung und WW WW [Warmwasser]. Wie genau das ist, kann ich nicht beurteilen. Wir jedenfalls sind zufrieden damit, später mal, wenn das gröbste ums Haus fertiggestellt ist, werde ich mir das mit der Heizung und Internetanschluss genauer ansehen. Gibt ja hier schon viel Erfahrung damit und hilfreiche Beiträge dazu. 🙂 👍

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
16.2.2024  (#464)

zitat..
Takeiteasy schrieb: wo ich dann bestimmte IP-Adressen bzw. Webadressen geblockt habe, andere aber zwecks z.b Update zugelassen habe oder wie du schreibst für die Zeitsynchronisation.

Das hab ich mir schon angesehen, geht leider nicht so einfach umzusetzen.

Die WP WP [Wärmepumpe] kommuniziert mit 2-3 unterschiedlichen IP Adressen aus der Microsoft Azure Cloud mit den gleichen undefinierten Ports, wo sich die IPs ab und zu ändern...

d.h. man kann nicht einfach alles ausser NTP blocken.

Meine Vermutung ist ja nach wie vor, dass die WP WP [Wärmepumpe] bei aktiviertem Uplink ihre Daten nicht los wird bzw. dass irgendein Buffer überlauft und sich dann ein Teil der SW (inkl. GM) restartet.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
17.2.2024  (#465)
Habt ihr jetzt irgendwas getan oder alles beim alten gelassen?

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
18.2.2024  (#466)

zitat..
Ulairi schrieb: Habt ihr jetzt irgendwas getan oder alles beim alten gelassen?

Nachdem´s bei mir bis auf 1-2 mal pro Jahr jetzt stabil läuft, hab ich alles so belassen.
Ob die WP WP [Wärmepumpe] nachhause telefoniert, ist mir eher egal.


1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
23.2.2024  (#467)
Heute Nacht hatte meine WP WP [Wärmepumpe] keine Lust mit den Gradminuten unter -399 zu gehen:


2024/20240223450172.png

dummerweise beginnt sie erst bei -400 zu Heizen^^ An der WP WP [Wärmepumpe] selber konnte ich die Gradminuten auch nicht verstellen. Nach einem Neustart ging es wieder. 

Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt?

Ich bin übrigens noch bei Version 2.10.3


1
  •  MPP33
8.1.2026  (#468)
Ich häng mich mal dran.
Hab grad beim Außentemperatur schauen gesehen, dass die Wärmepumpe ab 21:40 einmal nichts gesendet hat.

_aktuell/20260108120820.png

Update gibts eins, hab ich aber schon ein paar Wochen keins gemacht, das Ding läuft also ein paar Wochen ungestört bis zu dem Neustart.

Musste dann auch feststellen, dass sie neu gestartet hat. Fehler 366.
Beruhigt mich wenigstens, dass das ein übliches "Problem" sein dürfte.
Wenn die Kiste bei -13° ausfällt wirds lustig :)

Myuplink hab ich aktiv, aber da ich dort nicht mehr reinschau werd ich das dann wohl bald einmal abdrehen wenn das diese Neustarts verursachen kann.

Kann die Wärmepumpe Datum/Uhrzeit synchronisieren wenn sie nur im LAN hängt ohne Internetzugang oder will die das übers internet haben?
War nämlich ein Grund warum ich die online genommen hab - hat mir bei einem (Neustart?) Datum und Uhrzeit zurückgesetzt und damit die komplette Statistik zerschossen.
Wär jetzt aber nicht mehr so tragisch weil ich alles üner HA auslese...


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
8.1.2026  (#469)

zitat..
MPP33 schrieb: Kann die Wärmepumpe Datum/Uhrzeit synchronisieren wenn sie nur im LAN hängt ohne Internetzugang oder will die das übers internet haben?

Die WP WP [Wärmepumpe] telefoniert immer nachhause.
Wenn du den Internetzugang auf einer Firewall oder Router für die WP WP [Wärmepumpe] blockierst, wird das Datum/Uhrzeit nicht mehr synchronisiert.

Bei mir hat das deaktivieren des myuplinks die Restarts fast gänzlich gelöst, obwohl sie weiterhin ins Internet darf.


1
  •  Akani
9.1.2026  (#470)
Was halt echt seltsam ist, bei uns ist die fast aktuelle Software drauf, sie darf ins Uplink und habe keine, nie Neustarts gehabt.
Allerdings keine HA 

1
  •  Schorschi81
9.1.2026  (#471)
Meine hängt auch nur im Uplink wegend der Daten für die Wettersteuerung. Ohne sind die Temps im Haus nicht so schön konstant. Wenn man mal die AT AT [Außentemperatur] oder die VL VL [Vorlauf] überschreiben/eigenständig vorgeben könnte, könnte man sich sicherlich seine eigene Wettersteuerung über HA basteln und wäre komplett unabhängig von der Hersteller-Cloud. Ich muss aber auch sagen, dass meine seit den ersten Tagen nach Hause telefonieren darf und ich noch nie die GM-Nullung hatte.

Allerding hat meine einpaar andere Eigenheiten. Z.B. dreht sich (fast) immer um 0:00 Uhr das Umschaltventil auf WW WW [Warmwasser] und sofort wieder auf HZ zurück. WW habe ich hierbei über ein Zeitprogramm aktiv bei dem WW WW [Warmwasser] von X:XX Uhr bis 0:00 des einen Tages gesperrt ist und sofort am nachfolge Tag von 0:00 bis X:XX Uhr gesperrt ist.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
9.1.2026  (#472)

zitat..
Akani schrieb: Was halt echt seltsam ist, bei uns ist die fast aktuelle Software drauf, sie darf ins Uplink und habe keine, nie Neustarts gehabt.

ich hab das Thema irgendwann vor 2 Jahren aufgegeben, da ich myuplink eh nicht genutzt habe und das ganze selbst in IPSymcon und jetzt auch in HA integriert habe.

SW Updates habe ich seitdem auch nicht mehr gemacht, da sie irgendwann mal einen Bug bei der passiven Kühlung reingebracht haben, mit dem sich die WQ Pumpe zur minimaldrehzahl runterregelt.


zitat..
Schorschi81 schrieb: Wenn man mal die AT AT [Außentemperatur] oder die VL VL [Vorlauf] überschreiben/eigenständig vorgeben könnte, könnte man sich sicherlich seine eigene Wettersteuerung über HA basteln und wäre komplett unabhängig von der Hersteller-Cloud.

Das sollte aber m.E. seit einiger Zeit möglich sein, dass man die VL VL [Vorlauf] Temperatur vorgeben kann über Modbus.




1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
9.1.2026  (#473)

zitat..
Schorschi81 schrieb:
Allerding hat meine einpaar andere Eigenheiten. Z.B. dreht sich (fast) immer um 0:00 Uhr das Umschaltventil auf WW WW [Warmwasser] und sofort wieder auf HZ zurück...

das würde ich für ein feature halten, bzw einen bugfix für das 3-wegeventil, das durchaus auffällig ist...

die wp hat ein paar gymnastikübungen eingebaut damit die hardware fit bleibt...

1
  •  MPP33
10.1.2026  (#474)
Zeitprogramm über 0 Uhr drüberziehen, dann ist das weg. Hatte ich auch bis ich die Zeitprogramme so angepasst hab.

Hatte solche unerklärbaren Neustarts bisher sehr selten, genau genommen sagt das Protokoll der Fehler 366 ist bisher insgesamt 2x aufgetreten.

Also kein Drama und wenn das Schwarmwissen sagt, dass darauf kein Totalausfall folgt ist eh alles gut.

1
  •  Akani
10.1.2026  (#475)

zitat..
gdfde schrieb: ich hab das Thema irgendwann vor 2 Jahren aufgegeben, da ich myuplink eh nicht genutzt habe und das ganze selbst in IPSymcon und jetzt auch in HA integriert habe.

Ehrlich gesagt bin ich zu faul dazu mich da ein zu lesen und zu machen.
Ich sitz nicht all zu gern privat noch am PC, reicht in der Arbeit schon.
Hätte ich aber auch gerne.


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
10.1.2026  (#476)

zitat..
Akani schrieb: Hätte ich aber auch gerne.

Geht mittlerweile schon recht einfach und mehr oder weniger plug and play.
In einer halben Stunde bis Stunde sollte das Ding dann laufen (inkl. installation von HA).


1
  •  Akani
10.1.2026  (#477)
Mei bin ich altbacken.
Irgendwann werd ichs schon auf die Reihe bekommen

1
  •  Schorschi81
19.1.2026  (#478)

zitat..
MPP33 schrieb:

Zeitprogramm über 0 Uhr drüberziehen, dann ist das weg. Hatte ich auch bis ich die Zeitprogramme so angepasst hab.

Hatte solche unerklärbaren Neustarts bisher sehr selten, genau genommen sagt das Protokoll der Fehler 366 ist bisher insgesamt 2x aufgetreten.

Also kein Drama und wenn das Schwarmwissen sagt, dass darauf kein Totalausfall folgt ist eh alles gut.

Also sobald ich in der App über 0:00 z.B. auf 0:15 stelle, schmiert die App ab. Muss ich morgen mal am PC versuchen.

Aber danke für den Hinweis.

Meine hat zwar keine GM-Nullung aber dafür ein unglaubliches Hunting im Kältekreis. Heißt Verdichter und TEV springen fast minütlich hoch und runter. Kennt das sonst jemand von euch?

edit: war doch noch schnell am PC... hab es jetzt auf 0:15 gezogen.

_aktuell/20260119434422.jpg

steht dann aber dennoch in der Übersicht nur bis 23:59


_aktuell/2026011978673.jpg


also zur Zeit macht mich die Kleine echt fertig.... 🤦🏼‍♂️


1
  •  MPP33
21.1.2026  (#479)
Hab da keine App, ich hab das direkt auf der WP WP [Wärmepumpe] gemacht.
Bin aber auch dabei der WP WP [Wärmepumpe] langsam die Hoheit zu entziehen und mehr über HA reinzufunken.
Geht aber etwas gegen meinen Grundsatz, dass meine Haustechnik beim Ausfall eines zentralen Elektronikkastls nicht die Grundfunktionen verlieren darf.
Was auf den Geräten selbst geht probier ich dort lokal zu machen - was sonst aus einer Herstellercloud kommt wird durch HA ersetzt.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Nibe1255 müht sich ganz schön