Hallo zusammen,
nachdem mir hier eben so gut geholfen wurde möchte ich gerne auch einen kurzen Erfahrungsbericht zu einem Produkt von MyPV (Sierning, OÖ) abgeben.
Ich hatte ein paar PV Panele (konkret 6 Stück) übrig und die Idee diese auf das Flachdach der Doppelgarage zu packen. Diese sind allerdings nicht an die allgemeine PV angeschlossen, sondern dienen einzig allein dem Zweck der Brauchwasserbereitung. Die Nibe 1155 bietet die Möglichkeit einen zusätzlichen Heizstab zu montieren, diesen habe ich angeflanscht im Form eines MyPV ELWA Gleichstromheizstabs. (https://www.my-pv.com/de/produkte/elwa/)
Das Prinzip ist denkbar einfach, so bald die Sonne scheint heizt der Heizstab, unabhängig vom Stromnetz, auch bei einem Stromausfall.
Klarerweise wäre Heizen über die WP WP [Wärmepumpe] effektiver (COP Wert), bei meiner Variante heizt man 1:1 mit Strom. Ich wollte es aber probieren weil mit der Autarkie Gedanke gefällt und ich die Module über hatte. Man kann es auch als Versuch sehen.
So und das wars auch schon, sowohl in der Übergangszeit als natürlich den ganzen Sommer und auch an einem sonnigen Wintertag wird Warmwasser rein via Sonnenstrom über diesen Heizstab erzeugt. Und selbst wenn die WP WP [Wärmepumpe] einspringen muss, dann nur anteilig.
Ich habe den Heizstab dabei auf 60°C begrenzt (die WP WP [Wärmepumpe] heizt normalerweise bis 45°C), damit es nicht zu Kalkauslagerungen kommt.
Das schaut im August z.b. so aus, wie man sieht läuft der Verdichter dabei nie:

_aktuell/20241122974200.png
Wenn Fragen dazu sind einfach schreiben, ich versuche so gut es geht zu antworten.
lgL

  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
22.11.2024  (#1)
Wie hoch war da der Gesamtinvest? Man braucht ja lange Solarkabel, Überspannungsschutz usw.

Autarkie ist wahrscheinlich im Winter nicht gegeben?

1
  •  Lindenwirzt
  •   Silber-Award
23.11.2024  (#2)
Hallo,
Die PV ist bei mir am Dach der Doppelgarage, in dieser ist der Technikraum integriert. Im Prinzip bin ich also einfach nur gerade nach unten. Also ein sehr kurzer Weg. Überspannungsschutz wurde montiert.
Gesamtinvest kann ich leider nicht mehr sagen, habe eben geschaut, finde aber keine Rechnung mehr in meinen zig Ordnern, nur Materialliste, Projektplan, etc.
Ich habe nachgefragt und bekomme die Rechnung nochmal geschickt.
Nein, im Winter benötigt es anteilig den Heizstab. Heute mit Schnee auf den Panelen hat er gerade mal von 33°C auf 36,5°C mit dem DC Stab geheizt, dann hat sich um 12:00 Uhr die WP WP [Wärmepumpe] dazugeschaltet, sind dann so aus:

_aktuell/20241123127608.png
lgL

1
  •  Lindenwirzt
  •   Silber-Award
25.11.2024  (#3)
Hier einmal der Brauchwasserverlauf von heute, also einem sonnigen Novembertag.
Die Zieltemperatur von 45°C wurde bereits am späten Vormittag rein über den MyPV Heizstab erreicht, die Nibe 1155 darf sich heute also rein auf die FBH FBH [Fußbodenheizung] konzentrieren und hat keinen Brauchwasserzyklus:


_aktuell/20241125856609.png

1


  •  Akani
25.11.2024  (#4)
Sorry aber Strom verbrannt anstatt mit WP WP [Wärmepumpe] veredelt. Sind zwar nur pinuts aber naja

1
  •  Lindenwirzt
  •   Silber-Award
25.11.2024  (#5)
Ja, das war mir irgendwie klar, dass dieser Einwand kommt.😁
Sagen wir mal so, ich hatte meine Gründe (zusätzliche Module nachträglich bekommen, Ringgrabenkollektor etwas unterdimensioniert, daher Sole schonend, Autarkiegedanke, funktioniert auch ohne Strom, etc.)
Man kanns auch wie oben geschrieben als Versuch sehen, wen es nicht interessiert, der braucht es auch nicht zu lesen ;)
Aber wenn es jetzt in die Richtung geht lasse ich es einfach wieder, ich will hier nicht argumentieren oder mich verteidigen müssen, ich wollte nur über ein Produkt, welches ich im Einsatz habe, informieren.
lgL

1
  •  Akani
26.11.2024  (#6)
Nein schon klar. Les hier ja auch mit weils interessant ist.
War hierzu ein bescheuerter Einwand meinerseits, Entschuldige

1
  •  Lindenwirzt
  •   Silber-Award
26.11.2024  (#7)
Danke, kein Problem. 
Weil oben wer nach dem Gesamtinvest gefragt hat, das kann ich nicht mehr genau sagen. Der Heizstab selbst kostete € 625 netto (Sonderpreis). 
Hier die Positionen welche anfallen können (inkl. 6xPV Module):

_aktuell/20241126452489.png
_aktuell/20241126923512.png  
+ Montage und Kleinmaterial

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
26.11.2024  (#8)
Wenn es um Autarkie bei Blackout geht, wäre mir warmes Wasser weniger wichtig, als z.B. der weitere Betrieb von Kühl-/Gefrierschränken. Um den o.a. Invest bekommt man schon eine 1 bis 2 kWh Powerstation, wo man auch die Module direkt anschließen kann (oder einen kleinen Modul-Wechselrichter). 
Ich lade z.B. untertags den Akku und nachts werden die wichtigsten Grundverbraucher damit betrieben.
Bsp. Akku: https://www.ebay.at/sch/i.html?_nkw=375633074575&mkcid=1&mkrid=5221-53469-19255-0&siteid=16&campid=5337140353&customid=5575021779&toolid=10001&mkevt=1  
https://www.ebay.at/sch/i.html?_nkw=364303479693&mkcid=1&mkrid=5221-53469-19255-0&siteid=16&campid=5337140353&customid=5575021779&toolid=10001&mkevt=1

1
  •  Lindenwirzt
  •   Silber-Award
26.11.2024  (#9)
Alles richtig.
Interessante Dinger, muss ich mir mal anschauen. Ich mache öfter mehrtägige Jagdausflüge, oft mit bescheidener Infrastruktur. Da könnt sowas hilfreich sein.

1