Wie du am Datenblatt erkenne kannst, steigt die Leerlaufspannung mit fallender Temperatur. Die Einstrahlung hat kaum einen Einfluss auf die Spannung. Damit ist in der Regel die Leerlaufspannung im Winter auch höher als im Sommer. Dabei ist es im Winter egal ob volle Sonneneinstrahlung oder nicht. Zuviel an Leerlaufspannung sind in der Regel das Todesurteil für Wechselrichter |
||
|
||
Die Spannung ändert sich mit der Einstrahlung sehr wohl zu sehen auch an NOCT vs. STC (auf gleich Temperatur umrechnen) Mit Winter vs. Sommer muss man aufpassen steile Module können auch im Winter die volle Sonneneinstrahlung abbekommen und es kann auch noch im März sehr kalt werden wo die Sonne auch schon höher steht. Aber bei 10 Grad Modulen könnte man sicher höher gehen (sollte man aber nachrechnen). Wenn die maximale (theoretisch) Leerlaufspannung 1051V ist, schaltet der WR WR [Wechselrichter] sicher nie ab, weil im Betrieb liegt nicht die Leerlaufspannung an. Aber sollte der WR WR [Wechselrichter] abschalten (z.B. Stromausfall) dann geht die Spannung hoch bis zur Leerlaufspannung und er könnte beschädigt werden, ich vermute bei 1051V wird noch nicht viel kaputt, trotzdem Garantie das er es Aushält gibts keine. Weiters besteht ein anderes Problem, viele WR WR [Wechselrichter] starten nicht mehr solange die Spannung zu hoch ist und funktionieren erst wieder wenn die Lehrlaufspannung gefallen ist. |
||
|
||
Darauf würde ich nicht wetten, wenn der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] regelmäßig die gesamte Kennlinie abfährt! |
||
|
||
|
||
Die gesamte Kennlinie wäre Kurzschluss (0V) bis Leerlaufspannung. Der WR WR [Wechselrichter] kann nur einen Teil abfahren und das ist maximal der Betriebsspannungsbereich. |
||
|
||
Bitte genau lesen. Ich habe gesagt die Einstrahlung hat kaum Einfluss. Das kann man auch an der I/U Kennlinie erkennen. Einfach zusammengefasst: https://photovoltaikbuero.de/pv-know-how-blog/ist-eine-solarmodulkennlinie/ |
||
|
||
Der Text bezieht sich auf den Vergleich Spannung zu Strom. Die Leerlaufspannung ändert sich kaum, aber der Kurzschlussstrom sehr stark. Auch sehr schön sieht man 500 zu 1000W/m² macht rund 3,5V Differenz bei 25 Grad. Beim Vergleich 25 Grad zu -10 Grad (bei 1000W/m²) ergibt dies eine Differenz von ~4,5V Wenn man dann noch den Vergleich 500 zu 1000 bei -10 Grad macht landen wir noch ein bisschen höher als die 3,5V. Bei 22 Module und 1051V brauchen wir nur 2,32V weniger damit man unter 1000V rutscht. Also grob betrachtet könnte es sichbje nach Modul und Ausrichtung auch ausgehen, man müsste aber genau nach rechnen. |
||
|
||
Loggt der solax die maximale spannung? Ich habe es mit einem symo 5.0 so gemacht: gerechnete (lt. Fronius solar crator), es kam als maximum 13 stück meiner wunschtype raus (dah 460w tripple cut module). Die am display geloggte maximale spannung war immer weit unter den 1000V - also /13 *15 gerechnet - geht sich aus. 😁 Bin noch immer nicht (diesen winter) über 880V gelandet, trotz -12° Ich weiß, das kann auch in die hose gehen. 🙄 Die gesamte anlage ist jedoch im winter quasi immer verschattet. Ab ca. März/April haben dann module ab dem frühen nachmittag volle sonne, also die wahrscheinlichkeit dass ich bei tiefen Temperaturen die 1000W/m² da zusammenbekomme ist sehr gering. Was ich aber zB schon bemerkt hab: die 800V Mppt bereich vom symo stehen aktuell oft an den 800V wirklich an. Er probiert also gar nicht mehr als 800V. |
||
|
||
hallo cyber83, hab bei mir auch 800v mppt spannung anliegen, bin am überlegen ob ich die module lieber parallel schalten sollte. ich seh beim nachbarn (gleiche ausrichtung ~10grad mehr dachneigung) mit 2 strängen aber gleichen modulen/anzahl eine mpp von ca 460v. und auch meist ~1A mehr leistung |
||
|
||
Hi, ja ich habe mir in der Loxone einen Spannungs-logger Baustein integriert. Hab ich jetzt ungefähr seit 3 Wochen am laufen.. Bis dato eine maximalspannung von 878,7V. |
||
|
||
ich denke ich werde bei Solax Nachfragen wie sich die 1051V auswirken. Je nach dem werde ich die zwei Module noch Nachrüsten oder auch nicht....Sobald die Gefahr eines Wechselrichterschadens besteht, werde ich die Aktion lieber bleiben lassen... Aber danke für deine Hilfe. |