Hallo zusammen, ich hoffe, hier gibt es ein paar Fachleute (oder Betroffene), die mir bei einem Problem mit meiner iDM-Wärmepumpe weiterhelfen können. Seit dem Einbau letztes Jahr kämpfen wir mit lauten Strömungs- und Kavitationsgeräuschen, die eindeutig aus der Saugleitung der Ladepumpeder Hydraulikeinheit stammen und sich über den Heizkreislauf im ganzen Haus übertragen. Aufbau & Problem Direkt vor der Ladepumpe liegen mehrere serienmäßig eingebaute Engstellen, die offenbar für erheblichen Druckabfall und vermutlich Kavitation sorgen. Rohrführung in Saugrichtung der Ladepumpe:
Anlage intern (Vor- und Rücklauf der WP WP [Wärmepumpe]): DN32 Kupfer
Danach: ein Rohrstück mit 2 Verjüngungen
zuerst 22 mm
danach Aufweitung auf 28 mm
danach wieder 22 mm
Anschließend ein DN20-Stahlrohr mit integriertem Durchflusssensor
Direkt danach: die Ladepumpe (mit 25-mm-Anschluss)
(Alle Maße = Außendurchmesser, Innendurchmesser entsprechend ca. 1–2 mm kleiner.)
Akustisches Problem
Ab ca. 27 l/min treten deutliche, pfeifende Geräusche auf.
Während des Abtauvorgangs fährt der Durchfluss bis ca. 40 l/min hoch → das Geräusch wird dann zu einem lauten „Hupen“ im ganzen Haus.
Die Ladepumpe wurde bereits ersetzt (vermutlich Laufradschäden durch Kavitation).
Technische Bewertung Die Engstellen reduzieren den Innendurchmesser lokal auf etwa 20–22 mm. Kritische Strömungsgeschwindigkeiten:
Bei 20 mm Innendurchmesser entsprechen 27 l/min → ~1,4 m/s41 l/min → ~2,1 m/s (ab ca. 1,5 m/s werden Strömungsgeräusche und Kavitation sehr wahrscheinlich)
Kurz gesagt: Die Engstellen sind viel zu klein für den benötigten Abtau-Durchfluss. Ich würde gerne den aktuellen Durchflusssensor (DN20) gegen eine größere DN25-Variante tauschen lassen und das 22–28–22-mm-Stück durch ein durchgehend größeres Rohr ersetzen (z. B. durchgehend DN25, falls sinnvoll).
Mein Heizungsbauer besteht allerdings darauf, dass andere Kunden dieses Problem trotz gleichem Aufbau nicht haben. Geht es überhaupt den Sensor softwaretechnisch zu tauschen, damit der korrekte Durchfluss angezeigt wird?
Mittlerweile haben sich vermutlich durch die ständige Vibration auch kleine Leckstellen an Rohrverbindungen (z.B. am Drei-Wege-Umschaltventil) gebildet, die bei einer ein Jahr alten Anlage nicht sein sollten.
Ich freue mich über jede Einschätzung – besonders von Installateuren oder anderen iDM-Besitzern. Danke! 🙏
.. Anderas schrieb: ich würde mir viel mehr Steuermöglichkeiten seitens iDM wünschen, Modbus TCP ist ja vorhanden, aber man gibt halt einfach keine Steuermöglichkeiten frei (definiertes an- oder abschalten des Wasserpuffers, intelligente Steuerung der Trinkwasser-Zirkulationspumpe, Drehzahl der Pumpe zum Frostschutz usw.), man kauft einen Mercedes und bekommt Lada,
Da kann ich dir nur zustimmen.😣
Zur Info, bei mir wurde die Ladepumpe wegen der Geräusche ersetzt. Von Wilo auf KSB. Ist bei hoher Drehzahl aber mindestens genau so laut. Nur der Ton hat sich geändert (von grummeln auf mehr pfeifen)🥴....Aber ich lass nicht locker 😜 Ansonsten bin ich mit meiner Aero ALM schon zufrieden, AZ seit Sept.25 ist 4,1 (alles inkl. der Steuerung und der 3 Heizungspumpen), mit Warmwasserbereitung + Zirku für 6 Personen. PV Überheizung hab ich mal deaktiviert, hab zwar PV aber keinen Stromspeicher und somit geringen Nutzen (bedingt auch durch die sture IDM Regelung).
Ich wünsche dir aber trotzdem viel Freude mit deiner WP WP [Wärmepumpe]. Bei mir wurde es schon zum Hobby. (Einstellungen, zusätzl. Sensoren, Datenaufzeichnung, Auswertung über Iobroker,..😅)
Nun nach genau 1Jahr Betrieb noch einige Infos zum o.g. Bericht. Ladepumpe wurde nun von KSB auf Grundfos getauscht, und nun passt auch die Lautstärke👍😃 JAZ ist 4,20 (mit ALLEN was zur Heizung gehört). 24.400kWh Heizung, 5.120kWh WW WW [Warmwasser] und 1.100kWh Abtauen(nicht in Wärmeerzeugung eingerechnet). Gesamtstrom 7030kWh. In der Übergangszeit hat sich die Erhöhung der Zuschaltzeit nach Stillstand auf 90 min. in Bezug auf weniger Taktung als vorteilhaft erwiesen (ohne Komfortverlust). Bei PV-Überschuß erhöhe ich das WW WW [Warmwasser] auf 54°C und komme somit im Sommer mit 1 Warmwasserladung durch. Schaun wir mal, was der nächste Winter bringt, hoffentlich etwas weniger Abtauwetter.😉