Hallo zusamnen!

Unsere 1jährige Vaillant RecoVair KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] tropft unten aus der Konsole. Es ist auch gerade recht kalt draußen -8°, wodurch sie auch gerade keinen Betrieb fährt. Ich hab sie auch mal sicherheitshalber vom Strom genommen. Hat wer eine Idee was das sein kann. Kann erst morgen den Techniker holen.


2021/20210214217280.jpg


2021/2021021446657.jpg

LG Alex

  •  Bitlemon
10.1.2026  (#41)
Ursache und Lösungsansatz!!!
Leute - nach dem 4 Winter und dem ewigen Problem das die Kiste unten aus dem Gehäuse bei niedrigen Temperaturen Wasser in recht grossen Mengen raushaut hab ich die Kiste heute Mal wieder zerlegt. 
Fakt ist - die Gehäusedämmung ist im Kaltluftbereich zum Gehäuseboden viel zu dünn. Dadurch bildet sich Kondensator zwischen Gehäuseboden und Schaumstoffkörper, und zwar nicht wenig. Das läuft dann unkontrolliert unten raus.🥴
Ich habe jetzt einfach mal eine Thermofolie in die Wanne gelegt und die Kiste bei -5 Grad 12 Stunden im Versuch laufen lassen. Ergebnis - unten aussen kein Kondensat mehr und aus dem Wannenauslauf plätschert es jetzt ordentlich raus. Anbei einfach mal mein Bild dazu. Probiert das mal aus und meldet Ergebnisse. 


_aktuell/20260110698665.jpg

Gruß
Uwe

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
11.1.2026  (#42)
Das erklärt aber nicht, warum das Problem bei einigen erst nach ein paar Jahren auftritt, d. h. nicht in den ersten Jahren. Kann es sein, dass es doch ein Dichtheitsproblem ist. Du hast ja die Wanne mit einer Thermofolie abgedichtet.

1
  •  Bitlemon
12.1.2026 10:29  (#43)
Ich habe nur die Thermofolie eingelegt - nicht verschweißt oder so.

Das habe ich mich auch gefragt - warum erst nach x-jahren. Vlt. gibt es einen Alterungsprozess der das Material in seiner Eigenschaft beeinflusst? Warm Kalt? Ich habe die Einhausung unter dem Schaumstoffkorpus aufgespreizt und schalte jetzt wieder an - es waren minus 10 Grad. Ich berichte wieder 