·gelöst· KWL-Rohre vor Beschüttung auf Dichtheit prüfen?
|
|
||
|
Am besten mit Wasser befüllen und mit 3 bar über Nacht prüfen. Dann sieht man, an den feuchten Stellen (oder knöcheltiefen Seen), wo es undicht ist. Nein, im Ernst. Eine augenscheinliche Prüfung ist ausreichend und es benötigt eben auch Vertrauen, dass überall die Dichtungen eingesetzt wurden. Bei größeren Anlagen habe ich das schon gemacht. Da kommt auch einiges an Undichtheiten zusammen. Bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gibt es nicht so viele Verbindungsstellen und keine so hohen Drücke. Aber sorgfältig sollte man trotzdem arbeiten. |
||
|
||
Entschuldige die offensichtlich ein bisschen blöde Frage, und danke für die Antwort |
||
|
||
Sehr lustig, die Heizis prüfen mit Luft und die Luftis mit Wasser. Mal was Neues |
||
|
||
|
Druckprüfungen sollte man eigentlich immer mit Wasser machen. Weil Wasser inkompressibel ist. Und bei Lüftungsanlagen misst man den Durchfluss der Luftleckage bei unterschiedliche Drücken. Da sind die Drücke aber ganz gering im Vergleich zu Wasserleitungen oder Heizungsanlagen. |
||
|
||
|
Sollte eigentlich nur ein Scherz sein ..., aber es gibt die Dichtheitsprüfung auch mit Luft (DIN 1988 TRWI), siehe https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/1439/Dichtheitspruefung-einer-Trinkwasserinstallation Wasser ist natürlich harmloser ..., aber halt auch nass |