Hi,

mich würde mal eure Erfahrungswerte mit dem kühlen interessieren. Ich habe eine VVMS320 mit einer F2120. Fußbodenheizung im Neubau.

Folgende Einstellungen habe ich aktuell:

start Kühlung 22 grad
filterzeit 12 Stunden 
gradminuten für Kühlung 150GM
Pumpe Drehzahl fix 55% 
11,5 L/min ca., alle Kreise auf 
Kühlkurve eigene:
10 -> 24 grad 
20 -> 21 grad 
30 -> 18 grad 
40 -> 18 grad 
hatte vorher überall 20 grad.

überlegungen:

Start Kühlung: habe hier viel gelesen, dass manche schon ab 19 grad anfangen als Kühlgrenze. Wobei ich hier die Gefahr sehe, dass sich bei niedrigen Temperaturen die WP WP [Wärmepumpe] abgewürgt wird da Vorlauf unter 18 grad.

filterzeit: Finde eigentlich macht eine geringere Filterzeit mehr Sinn, da die Nächte doch kühler sind, hatte vorher 6 Stunden, jetzt 12 Stunden. Und die kühlgrenze teilweise zu spät
erreicht wird?

grad Minuten Kühlung: 150 finde ich bisher OK, sorgt bei mir ca. für 2 Stunden Takte bei 25 hz. Über 150 versuche ich demnächst mal. Bei der Heizung habe ich den Winter mit 250gm gearbeitet. 
Bei zu niedrigere Pumpen Drehzahl würgt sich die Kühlung selber ab und fällt auf 0 grad Minuten dann ab, 55% war bei mir im heizmodus passend , ggf erhöhe ich diese nochmals, wenn ich merke dass die WP WP [Wärmepumpe] abwürgt.

wie sind eure Erfahrungen zur Kühlung? Fängt ihr bereits bei 19 grad mittlerer AT AT [Außentemperatur] an ?, oder erst später, wie ist eurer Filterzeit und was sind eurer Gedanken? 

Danke !

  •  ds50
  •   Gold-Award
29.6.2026 15:17  (#101)

zitat..
Alexxt schrieb:

Hat jemand schon das neuste Update bei der S1155? Seit heuer ist es etwas komisch. Habe aktuell Sole Ein 22,2°C und Sole Aus 21,9°C. War letztes jahr nicht so. Kühlung funktioniert einwandfrei. Drehzahl WQ Pumpe steht auf 10%. Bei WW WW [Warmwasser] Bereiten sind die Sole Temperaturen wieder normal.

 

zitat..
Ulairi schrieb:

Die Sole Pumpe auf deltaT funktioniert solange, bis die Sole Pumpe bei 1 % steckenbleibt. Der deadlock wie es hier gerne genannt wird.

Siehe hier => https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-pc-hack-sole-ein-bt10-sensor-fuer-kuehlung-versetzen-verbessern/64443






1
  •  Paan
30.6.2026 21:13  (#102)

zitat..
lostinbyte schrieb:

Stelle auch gerade fest, dass über ca. 34°C AT AT [Außentemperatur] die Gradminuten ins negative laufen und die berechnete Vorlauftemperatur steigt. So wird das nichts mit kühlen...

Bin schon bei -50 Gradminuten, nicht das er gleich noch anfängt zu heizen... 😂

S2125-8 und VVM S320 (Version: 4.11.5)

Ist tatsächlich die Temperatur der Grund dafür? Ich sehe das heuer auch das erste Mal. Habe dafür auch einen eigenen Beitrag eröffnet und dort diverse Sensorverläufe über den Tag geteilt
https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-vvm320e-kuehlung-negative-gradminuten/85649

Das Verhalten ist täglich gleich. Irgendwann nach Mittag drehen sich die Gradminuten ins Negative. Kurz vor 20:00 geht es dann zurück ins positive.

Umgestellt hatte ich an der Kühlung seit der Inbetriebnahme nichts mehr. Mir wäre nie aufgefallen, dass es damit ein Problem gab. Wobei da diverse Software Updates dazwischen liegen und wir vermutlich noch nie so hohe Temperaturen hatten.