Hi,

mich würde mal eure Erfahrungswerte mit dem kühlen interessieren. Ich habe eine VVMS320 mit einer F2120. Fußbodenheizung im Neubau.

Folgende Einstellungen habe ich aktuell:

start Kühlung 22 grad
filterzeit 12 Stunden 
gradminuten für Kühlung 150GM
Pumpe Drehzahl fix 55% 
11,5 L/min ca., alle Kreise auf 
Kühlkurve eigene:
10 -> 24 grad 
20 -> 21 grad 
30 -> 18 grad 
40 -> 18 grad 
hatte vorher überall 20 grad.

überlegungen:

Start Kühlung: habe hier viel gelesen, dass manche schon ab 19 grad anfangen als Kühlgrenze. Wobei ich hier die Gefahr sehe, dass sich bei niedrigen Temperaturen die WP WP [Wärmepumpe] abgewürgt wird da Vorlauf unter 18 grad.

filterzeit: Finde eigentlich macht eine geringere Filterzeit mehr Sinn, da die Nächte doch kühler sind, hatte vorher 6 Stunden, jetzt 12 Stunden. Und die kühlgrenze teilweise zu spät
erreicht wird?

grad Minuten Kühlung: 150 finde ich bisher OK, sorgt bei mir ca. für 2 Stunden Takte bei 25 hz. Über 150 versuche ich demnächst mal. Bei der Heizung habe ich den Winter mit 250gm gearbeitet. 
Bei zu niedrigere Pumpen Drehzahl würgt sich die Kühlung selber ab und fällt auf 0 grad Minuten dann ab, 55% war bei mir im heizmodus passend , ggf erhöhe ich diese nochmals, wenn ich merke dass die WP WP [Wärmepumpe] abwürgt.

wie sind eure Erfahrungen zur Kühlung? Fängt ihr bereits bei 19 grad mittlerer AT AT [Außentemperatur] an ?, oder erst später, wie ist eurer Filterzeit und was sind eurer Gedanken? 

Danke ! 

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
24.5.2026 18:28  (#61)
du kannst den Aux-Ausgang so einstellen, dass der den Kühlmodus anzeigt.
Oder über Modbus auslesen

1
  •  krebs8
  •   Bronze-Award
24.5.2026 22:00  (#62)
Das geht nicht einfacher mit dem Dashboard? Gibt´s doch nicht. Das muss der Nutzer doch einfach erfahren können/"dürfen". 

Was müsste man dann am Aux-Ausgang anschließen?

Und bei Modbus müsste man welches Register auslesen?

1
  •  DoertyHarry
24.5.2026 23:14  (#63)

zitat..
krebs8 schrieb:

Und ich scheitere schon wieder daran, wie ich einfach (!) am PC-Dashboard oder app erkennen kann, ob meine Kühlung nun schon läuft oder nicht.
Ohne Gradminuten, Vor- und Rücklauftemperaturen, Drehzahlen oder sonst war nachsehen zu müssen. Das muss doch einfacher gehen, oder?

Geht das denn nicht mit dem Prio wert? Wenn der auf 60 steht, dann ist es auf Kühlung. 


1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: S1155 GP2 Fehler (309)