Hi,

mich würde mal eure Erfahrungswerte mit dem kühlen interessieren. Ich habe eine VVMS320 mit einer F2120. Fußbodenheizung im Neubau.

Folgende Einstellungen habe ich aktuell:

start Kühlung 22 grad
filterzeit 12 Stunden 
gradminuten für Kühlung 150GM
Pumpe Drehzahl fix 55% 
11,5 L/min ca., alle Kreise auf 
Kühlkurve eigene:
10 -> 24 grad 
20 -> 21 grad 
30 -> 18 grad 
40 -> 18 grad 
hatte vorher überall 20 grad.

überlegungen:

Start Kühlung: habe hier viel gelesen, dass manche schon ab 19 grad anfangen als Kühlgrenze. Wobei ich hier die Gefahr sehe, dass sich bei niedrigen Temperaturen die WP WP [Wärmepumpe] abgewürgt wird da Vorlauf unter 18 grad.

filterzeit: Finde eigentlich macht eine geringere Filterzeit mehr Sinn, da die Nächte doch kühler sind, hatte vorher 6 Stunden, jetzt 12 Stunden. Und die kühlgrenze teilweise zu spät
erreicht wird?

grad Minuten Kühlung: 150 finde ich bisher OK, sorgt bei mir ca. für 2 Stunden Takte bei 25 hz. Über 150 versuche ich demnächst mal. Bei der Heizung habe ich den Winter mit 250gm gearbeitet. 
Bei zu niedrigere Pumpen Drehzahl würgt sich die Kühlung selber ab und fällt auf 0 grad Minuten dann ab, 55% war bei mir im heizmodus passend , ggf erhöhe ich diese nochmals, wenn ich merke dass die WP WP [Wärmepumpe] abwürgt.

wie sind eure Erfahrungen zur Kühlung? Fängt ihr bereits bei 19 grad mittlerer AT AT [Außentemperatur] an ?, oder erst später, wie ist eurer Filterzeit und was sind eurer Gedanken? 

Danke !

  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
22.6.2026  (#81)
Für mich ist das kühlen selbst nach Jahren immer noch nicht klar.

zitat..
YeOldeChap schrieb: Es scheint aber ja nichtmal einen Konsens über die korrekten Grundeinstellungen zu geben, oder sehe ich das falsch?

Das Problem beim Kühlen ist meiner Meinung nach, da der BT10 bei der 1155 falsch gesetzt ist muss man die Sole Pumpe manuell betreiben. Wäre der richtig gesetzt (ja ich weiß es gibt eine Anleitung dafür), dann könnte man die Sole Pumpe automatisch betreiben.
Beim Heizen stelle ich einmal alles richtig ein und wenn der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in die Vereisung geht, ja dann geht er halt in die Vereisung.
Beim Kühlen muss ich HU Pumpe und Sole Pumpe immer wieder im Auge haben und manuell anpassen.

Und dann kommen wieder die ganzen Variablen ins Spiel....überall BKA BKA [Betonkernaktivierung]? Dachgeschoss? Pultdach und somit keinen Dachboden der ein bisserl puffert? Pultdach mit Blechdach (haben wir, total spitze im Sommer). Wieviel Fenster Richtung Süden ausgerichtet? Etc. etc.

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
22.6.2026  (#82)
Also ich lasse die KNV S1255 im Automatikmodus kühlen und es hat im gesamten Haus nicht über 24° bei AT AT [Außentemperatur]<30°C.
Fußboden Verteiler werden abgedreht, es läuft rein die BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Wenn ich etwas mehr Power benötige bekommt die Parallelverschiebung einfach -1 wie im Heizmodus. Finde das eigentlich nicht so schlecht... was ginge hier denn besser?




1
  •  axeldb
22.6.2026  (#83)

zitat..
derLandmann schrieb:

Also ich lasse die KNV S1255 im Automatikmodus kühlen und es hat im gesamten Haus nicht über 24° bei AT AT [Außentemperatur]<30°C.
Fußboden Verteiler werden abgedreht, es läuft rein die BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Wenn ich etwas mehr Power benötige bekommt die Parallelverschiebung einfach -1 wie im Heizmodus. Finde das eigentlich nicht so schlecht... was ginge hier denn besser?

Ich mache es genauso. Kühlung in Automatikmodus, min. Vorlauf 19 Grad. Allerdings bei mir über Decke, Fussboden und WH WH [Wandheizung]. Kellerstockwerk ist abgedreht. Funktioniert sehr gut. Wenn es zu kalt ist kann man idT die Kurze verschieben...


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
22.6.2026  (#84)
Die Sole Pumpe auf deltaT funktioniert solange, bis die Sole Pumpe bei 1 % steckenbleibt. Der deadlock wie es hier gerne genannt wird.

Siehe hier => https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-pc-hack-sole-ein-bt10-sensor-fuer-kuehlung-versetzen-verbessern/64443

1
  •  krebs8
  •   Bronze-Award
22.6.2026  (#85)

zitat..
krebs8 schrieb:

Hier geht es ja um die grundlegenden Einstellung für die Kühlung.
Mich interessiert aber, was ich machen muss, wenn die Räume/Stockwerke im Sommer unterschiedlich warm sind.
Bsp.: Im Winter hat es im KG, EG, DG 22°C, nun sind es in der Hitzephase KG 22°C, EG 24°C, DG 26°C bei eingeschalteter passiver Kühlung der S1156-PC. 
Bleibt mir nix anders übrig, als alle Einstellungen der Heizkreisverteiler im EG und DG zu notieren, dann weiter zu öffnen und nach der Kühlperiode wieder auf die alten Einstellungen zu gehen? Und das jedes Jahr hin und zurück?

Ist leider untergegangen. Mich würde interessieren, ob das andere in dem Fall so machen.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
22.6.2026  (#86)

zitat..
krebs8 schrieb: Ist leider untergegangen. Mich würde interessieren, ob das andere in dem Fall so machen.

Müsstest du eigentlich so machen. Ich müsste es auch machen, habe aber ehrlich gesagt keinen Bock das jedes Jahr umzustellen. Ich habe für mich den Sweet Spot gefunden.

Meiner Meinung nach ist aber das um und auf die Beschattung. Ich beschatte im OG anders als im EG. Und was ich auch nicht mehr mache, NUR auf Daten zu schauen.
Ich habe im EG 23-24° und im OG ca. 25°. Solange sich die bessere Hälfte aber nicht aufregt lasse ich alles so wie es ist. Ich kühle auch nur mit 20° Vorlauf, weil ich es angenehmer finde wie mit 18°.


1
  •  krebs8
  •   Bronze-Award
22.6.2026  (#87)
Aber das beeinflusst dann ja auch den Kreis im KG, den ich nich anfasse.
Und sollte ich dann auch noch etwas am Volumenstrom oder sonst irgend etwas ändern? (Start passive Kühlung, Filterzeit, ...?)

1
  •  Akani
22.6.2026  (#88)
Kellerverteiler abdrehen, gesamt am Haupteingang

1
  •  YeOldeChap
22.6.2026  (#89)
Ich habe eine S2125-8 mit VVM S230, gibt es denn hier Erfahrungswerte mit Einstellungen, die auch funktionieren?

1
  •  silent
23.6.2026  (#90)

zitat..
krebs8 schrieb:

Aber das beeinflusst dann ja auch den Kreis im KG, den ich nich anfasse.
Und sollte ich dann auch noch etwas am Volumenstrom oder sonst irgend etwas ändern? (Start passive Kühlung, Filterzeit, ...?)

Es kommt auf das Gebäude und dein zutun an. Habt ihr große Fensterflächen im EG, Beschattung außen oder "nur" innen, Beschattung durchgehend geschlossen? Wenn ihr eine Innenbeschattung habt, dann kommt die wärme dort ins Haus und du hast sie schon drin. 
Ähnlich verhält es sich im Dachgeschoss. Habt ihr eine Aufsparrendämmung oder Zwischensparrendämmung? Bei ersterem bleibt die hitze draußen und bei letzterem ist sie schon im Haus und es wird wärmer. 
Wie viele Personen sind den Tag über im Haus?

Es bleibt am Ende auch nur eine passive Kühlung, die nicht mit der einer Klimaanlage verglichen werden kann. Ich habe auch nicht gelesen wie heiß es an den Tagen war und wie heiß es die Tage davor war. Deine genannten Werte finde ich allerdings sehr gut. Was man halt auch nicht vergessen darf: Warme Luft steigt nach oben... Daher wirds Stockwerk für Stockwerk wärmer. 


1
  •  Robert1994
25.6.2026  (#91)
So... bei uns läuft seit heute die S2125-12 auch im Kühlbetrieb.

AUX 03 -> Kondensatwächter kaputt...
Wird per Garantie von KNV ausgetauscht.
KG, WC's und Bad komplett abgedreht.
3h Filterzeit
22l/min Durchlauf 65%

min VL VL [Vorlauf] derzeit bei 18°C (ist ds bei Parkettboden noch zulässig?)

Kühlkurve
AT-> VL
10-> 30
20-> 23
30-> 20
40-> 20

Wie sollten die Gradminuten eingestellt werden?

Gibts sonst noch was zu beachten?

Die geschlossenen Kreise im Sommer könnte man mit einem Stellantrieb NO noch in automatisiert einbinden - hat das jemand gemacht?

1
  •  lostinbyte
26.6.2026  (#92)
Stelle auch gerade fest, dass über ca. 34°C AT AT [Außentemperatur] die Gradminuten ins negative laufen und die berechnete Vorlauftemperatur steigt. So wird das nichts mit kühlen...

Bin schon bei -50 Gradminuten, nicht das er gleich noch anfängt zu heizen... 😂

S2125-8 und VVM S320 (Version: 4.11.5)

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
26.6.2026  (#93)
verhält es soch bei der Kühlkurvenverschiebung eigentlich wie beim Heizen?

-10 macht kalt und +10 wärmer oder  umgekehrt?

1
  •  Arminius
26.6.2026  (#94)
Ich hätte da auch mal eine Frage...
Ich versuche seit Tagen mein VVM320 mit einer F2120-12 Außeneinheit zumkühlen zu bringen.
Softwareseitig habe ich es eigentlch so eingestellt, dass er kühlen müsste. Aber der Kondensatorvorlauf ist auf über 30 Grad. Kann es sein, dass das Außengerät nicht richtig konfiguriert ist? Unter 7.1.2 ist nur Wärmepumpe 1 eingetragen.

Müsste da nicht F2120 stehen? Ein Fehler in der Verdrahtung X30?


1
  •  Akani
26.6.2026  (#95)
Dippschalter im Außengerät der 2120 kontrollieren. Musst dir mal die Manual raussuchen, das steht da auch drin

1
  •  Arminius
27.6.2026  (#96)
Danke für den Tipp. Ich schaue es mir später an. War mir sicher, dass ich den betreffenden Schalter geschoben habe. Muss er die Wärmepumpe mit Bezeichnung finden oder passt das mit Wärmepumpe ?

1
  •  Alexxt
27.6.2026  (#97)
Hat jemand schon das neuste Update bei der S1155? Seit heuer ist es etwas komisch. Habe aktuell Sole Ein 22,2°C und Sole Aus 21,9°C. War letztes jahr nicht so. Kühlung funktioniert einwandfrei. Drehzahl WQ Pumpe steht auf 10%. Bei WW WW [Warmwasser] Bereiten sind die Sole Temperaturen wieder normal.

1
  •  Arminius
27.6.2026  (#98)

zitat..
Arminius schrieb:

Danke für den Tipp. Ich schaue es mir später an. War mir sicher, dass ich den betreffenden Schalter geschoben habe. Muss er die Wärmepumpe mit Bezeichnung finden oder passt das mit Wärmepumpe ?

... der DIP Schalter ist korrekt. Hab die WP WP [Wärmepumpe] und die Außeneinheit mal komplett neu gestartet. Vielleicht ist es das Umschaltventil?!

Was mir bei 3.8.1 Betriebsdaten der WP WP [Wärmepumpe] aufgefallen ist, dass die Außeneinheit blockiert ist. Angabe sonstiges. 
Ich tippe auf das 4‑Wege‑Umschaltventil oder?

1
  •  Arminius
28.6.2026  (#99)
Irgendwie versteh ich das Teil nicht mehr. Der berechnete VL VL [Vorlauf] ist immer höher gegangen. Ebenso die Gradminuten. Habe jetzt eine eigene Kurve eingestellt und die minimal Vorgaben für das Heizen reduziert. Dann die WP WP [Wärmepumpe] und das AG komplett für 5 Minuten stromlos gemacht. Dann erst das AG und dann die WP WP [Wärmepumpe] eingeschaltet. Irgendwann gestern abend scheint was passiert zu sein. 
Auch wenn sie getaktet hat hat sie zumindest den berechneten VL VL [Vorlauf] und die Gradminuten angepasst und entsprechend gekühlt. 
Jetzt bin ich fast wieder bei gleichen Thema. Die Gradminuten sind bei -50, berechneter VL VL [Vorlauf] bei über 24 was laut Kühlkurve 18 Grad sein sollte. Die WP WP [Wärmepumpe] ist nicht blockiert und müsste doch jetzt kühlen oder

Hat jemand eine Idee? Bin wirklich ratlos

1
  •  blosso
  •   Bronze-Award
28.6.2026  (#100)
Ich finde irgendwie die Einstellungen nicht mehr wo ich die Temperatur der Kühlung einstelle, mein Installateur hat eine fixe vergeben von 21 oder 20 Grad aber ich finde das im Menü nicht mehr, kann mir hierzu jemand weiterhelfen? (Kühlkurve ist auf 0/0)

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
29.6.2026  (#101)

zitat..
Alexxt schrieb:

Hat jemand schon das neuste Update bei der S1155? Seit heuer ist es etwas komisch. Habe aktuell Sole Ein 22,2°C und Sole Aus 21,9°C. War letztes jahr nicht so. Kühlung funktioniert einwandfrei. Drehzahl WQ Pumpe steht auf 10%. Bei WW WW [Warmwasser] Bereiten sind die Sole Temperaturen wieder normal.

 

zitat..
Ulairi schrieb:

Die Sole Pumpe auf deltaT funktioniert solange, bis die Sole Pumpe bei 1 % steckenbleibt. Der deadlock wie es hier gerne genannt wird.

Siehe hier => https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-pc-hack-sole-ein-bt10-sensor-fuer-kuehlung-versetzen-verbessern/64443






1