Kühlsaison startet- Kühlung eure Einstellung für Nibe Wärmepumpen? - Seite 5
9.6.2023
-1.8.2026
125 Antworten
40 Autoren
2 Empfehlungen
|
|
||
|
Für mich ist das kühlen selbst nach Jahren immer noch nicht klar. Das Problem beim Kühlen ist meiner Meinung nach, da der BT10 bei der 1155 falsch gesetzt ist muss man die Sole Pumpe manuell betreiben. Wäre der richtig gesetzt (ja ich weiß es gibt eine Anleitung dafür), dann könnte man die Sole Pumpe automatisch betreiben. Beim Heizen stelle ich einmal alles richtig ein und wenn der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in die Vereisung geht, ja dann geht er halt in die Vereisung. Beim Kühlen muss ich HU Pumpe und Sole Pumpe immer wieder im Auge haben und manuell anpassen. Und dann kommen wieder die ganzen Variablen ins Spiel....überall BKA BKA [Betonkernaktivierung]? Dachgeschoss? Pultdach und somit keinen Dachboden der ein bisserl puffert? Pultdach mit Blechdach (haben wir, total spitze im Sommer). Wieviel Fenster Richtung Süden ausgerichtet? Etc. etc. |
||
|
||
|
Also ich lasse die KNV S1255 im Automatikmodus kühlen und es hat im gesamten Haus nicht über 24° bei AT AT [Außentemperatur]<30°C. Fußboden Verteiler werden abgedreht, es läuft rein die BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Wenn ich etwas mehr Power benötige bekommt die Parallelverschiebung einfach -1 wie im Heizmodus. Finde das eigentlich nicht so schlecht... was ginge hier denn besser? |
||
|
||
|
Ich mache es genauso. Kühlung in Automatikmodus, min. Vorlauf 19 Grad. Allerdings bei mir über Decke, Fussboden und WH WH [Wandheizung]. Kellerstockwerk ist abgedreht. Funktioniert sehr gut. Wenn es zu kalt ist kann man idT die Kurze verschieben... |
||
|
||
|
Die Sole Pumpe auf deltaT funktioniert solange, bis die Sole Pumpe bei 1 % steckenbleibt. Der deadlock wie es hier gerne genannt wird. Siehe hier => https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-pc-hack-sole-ein-bt10-sensor-fuer-kuehlung-versetzen-verbessern/64443 |
||
|
||
|
Ist leider untergegangen. Mich würde interessieren, ob das andere in dem Fall so machen. |
||
|
||
|
Müsstest du eigentlich so machen. Ich müsste es auch machen, habe aber ehrlich gesagt keinen Bock das jedes Jahr umzustellen. Ich habe für mich den Sweet Spot gefunden. Meiner Meinung nach ist aber das um und auf die Beschattung. Ich beschatte im OG anders als im EG. Und was ich auch nicht mehr mache, NUR auf Daten zu schauen. Ich habe im EG 23-24° und im OG ca. 25°. Solange sich die bessere Hälfte aber nicht aufregt lasse ich alles so wie es ist. Ich kühle auch nur mit 20° Vorlauf, weil ich es angenehmer finde wie mit 18°. |
||
|
||
|
Aber das beeinflusst dann ja auch den Kreis im KG, den ich nich anfasse. Und sollte ich dann auch noch etwas am Volumenstrom oder sonst irgend etwas ändern? (Start passive Kühlung, Filterzeit, ...?) |
||
|
||
|
Kellerverteiler abdrehen, gesamt am Haupteingang |
||
|
||
|
Ich habe eine S2125-8 mit VVM S230, gibt es denn hier Erfahrungswerte mit Einstellungen, die auch funktionieren? |
||
|
||
|
Es kommt auf das Gebäude und dein zutun an. Habt ihr große Fensterflächen im EG, Beschattung außen oder "nur" innen, Beschattung durchgehend geschlossen? Wenn ihr eine Innenbeschattung habt, dann kommt die wärme dort ins Haus und du hast sie schon drin. Ähnlich verhält es sich im Dachgeschoss. Habt ihr eine Aufsparrendämmung oder Zwischensparrendämmung? Bei ersterem bleibt die hitze draußen und bei letzterem ist sie schon im Haus und es wird wärmer. Wie viele Personen sind den Tag über im Haus? Es bleibt am Ende auch nur eine passive Kühlung, die nicht mit der einer Klimaanlage verglichen werden kann. Ich habe auch nicht gelesen wie heiß es an den Tagen war und wie heiß es die Tage davor war. Deine genannten Werte finde ich allerdings sehr gut. Was man halt auch nicht vergessen darf: Warme Luft steigt nach oben... Daher wirds Stockwerk für Stockwerk wärmer. |
||
|
||
|
So... bei uns läuft seit heute die S2125-12 auch im Kühlbetrieb. AUX 03 -> Kondensatwächter kaputt... Wird per Garantie von KNV ausgetauscht. KG, WC's und Bad komplett abgedreht. 3h Filterzeit 22l/min Durchlauf 65% min VL VL [Vorlauf] derzeit bei 18°C (ist ds bei Parkettboden noch zulässig?) Kühlkurve AT-> VL 10-> 30 20-> 23 30-> 20 40-> 20 Wie sollten die Gradminuten eingestellt werden? Gibts sonst noch was zu beachten? Die geschlossenen Kreise im Sommer könnte man mit einem Stellantrieb NO noch in automatisiert einbinden - hat das jemand gemacht? |
||
|
||
|
Stelle auch gerade fest, dass über ca. 34°C AT AT [Außentemperatur] die Gradminuten ins negative laufen und die berechnete Vorlauftemperatur steigt. So wird das nichts mit kühlen... Bin schon bei -50 Gradminuten, nicht das er gleich noch anfängt zu heizen... 😂 S2125-8 und VVM S320 (Version: 4.11.5) |
||
|
||
|
verhält es soch bei der Kühlkurvenverschiebung eigentlich wie beim Heizen? -10 macht kalt und +10 wärmer oder umgekehrt? |
||
|
||
|
Ich hätte da auch mal eine Frage... Ich versuche seit Tagen mein VVM320 mit einer F2120-12 Außeneinheit zumkühlen zu bringen. Softwareseitig habe ich es eigentlch so eingestellt, dass er kühlen müsste. Aber der Kondensatorvorlauf ist auf über 30 Grad. Kann es sein, dass das Außengerät nicht richtig konfiguriert ist? Unter 7.1.2 ist nur Wärmepumpe 1 eingetragen. Müsste da nicht F2120 stehen? Ein Fehler in der Verdrahtung X30? |
||
|
||
|
Dippschalter im Außengerät der 2120 kontrollieren. Musst dir mal die Manual raussuchen, das steht da auch drin |
||
|
||
|
Danke für den Tipp. Ich schaue es mir später an. War mir sicher, dass ich den betreffenden Schalter geschoben habe. Muss er die Wärmepumpe mit Bezeichnung finden oder passt das mit Wärmepumpe ? |
||
|
||
|
Hat jemand schon das neuste Update bei der S1155? Seit heuer ist es etwas komisch. Habe aktuell Sole Ein 22,2°C und Sole Aus 21,9°C. War letztes jahr nicht so. Kühlung funktioniert einwandfrei. Drehzahl WQ Pumpe steht auf 10%. Bei WW WW [Warmwasser] Bereiten sind die Sole Temperaturen wieder normal. |
||
|
||
|
... der DIP Schalter ist korrekt. Hab die WP WP [Wärmepumpe] und die Außeneinheit mal komplett neu gestartet. Vielleicht ist es das Umschaltventil?! Was mir bei 3.8.1 Betriebsdaten der WP WP [Wärmepumpe] aufgefallen ist, dass die Außeneinheit blockiert ist. Angabe sonstiges. Ich tippe auf das 4‑Wege‑Umschaltventil oder? |
||
|
||
|
Irgendwie versteh ich das Teil nicht mehr. Der berechnete VL VL [Vorlauf] ist immer höher gegangen. Ebenso die Gradminuten. Habe jetzt eine eigene Kurve eingestellt und die minimal Vorgaben für das Heizen reduziert. Dann die WP WP [Wärmepumpe] und das AG komplett für 5 Minuten stromlos gemacht. Dann erst das AG und dann die WP WP [Wärmepumpe] eingeschaltet. Irgendwann gestern abend scheint was passiert zu sein. Auch wenn sie getaktet hat hat sie zumindest den berechneten VL VL [Vorlauf] und die Gradminuten angepasst und entsprechend gekühlt. Jetzt bin ich fast wieder bei gleichen Thema. Die Gradminuten sind bei -50, berechneter VL VL [Vorlauf] bei über 24 was laut Kühlkurve 18 Grad sein sollte. Die WP WP [Wärmepumpe] ist nicht blockiert und müsste doch jetzt kühlen oder Hat jemand eine Idee? Bin wirklich ratlos |
||
|
||
|
Ich finde irgendwie die Einstellungen nicht mehr wo ich die Temperatur der Kühlung einstelle, mein Installateur hat eine fixe vergeben von 21 oder 20 Grad aber ich finde das im Menü nicht mehr, kann mir hierzu jemand weiterhelfen? (Kühlkurve ist auf 0/0) |
||
|
||
|
|