KNV Topline 1255 setzt Gradminuten von selbst auf 0 - Seite 14
|
|
||
|
Gestern Abend war es das erste Mal bei mir soweit....die GM haben sich genullt. Abwarten ob dies ein Ausreißer war oder jetzt öfters passiert. |
||
|
||
|
Ihr habts aber alle keine klassischen GM Nullungen mehr sondern Software Restarts. Das würde ich thematisch schon trennen. Ich fahre mittlerweile den ganzen Winter problemlos durch, nur das warme Wetter hat 2-3 Takte aufgerissen. |
||
|
||
|
I drah durch. Gerade eben hatte ich eine GM Nullung, erstmals wieder seit November. Ich hab myuplink nicht aktiv und frage alles über Modbus ab und beschreibe ab und zu manuell 2 Register (Warmwasser und Gradminuten), jedoch nicht zu diesem Zeitpunkt. Alarmlog, erweiterter Alarm usw. ist auch alles ohne Eintrag. Mir ist jedoch aufgefallen, dass bei myuplink immer noch "verbunden" steht, jedoch sind keine Benutzer aktiv oder vorhanden. Kann man myuplink noch irgendwo anders konfigurieren und komplett deaktivieren? |
||
|
||
|
@gdfde Hast du eig. ein Raumbediendings dran hängen? Bin bei einer anderen Anlage dran an den Restarts, die anders sind als die Nullungen bei meiner F. |
||
|
||
|
@rabaum Nein, kein raumbediengerät. nur ein innentemperatursensor, der wird aber nur zur Anzeige der Raumtemperatur verwendet, also ohne Einfluss auf die Heizkurve. |
||
|
||
ok. Ich frage deshalb, weil ich einen Hinweis bekommen und dann selbst beobachtet habe. Blau ist hier die Temperatur vom RMU Rot sind die Gradminuten In jedem Fall der GM Nullung mit Restart war auch die Temperatur vom RMU auf 0 °C. Jetzt ist die Frage, ob der Restart durch den Softwarefehler die Werte GM und RMU auf 0 setzt, oder ob der falsche Wert der RMU die Software zum Absturz bringt und dadurch die GM genullt werden. |
||
|
||
|
das glaub ich nicht. Du könntest ja mal die RMU deaktivieren/abschliessen oder myuplink eine zeitlang mal deaktivieren. |
||
|
||
|
Ja da hast du Recht. Ich hab schon versucht, meinen HA von außen erreichbar zu machen, bin aber derweilen noch gescheitert... K.A. weshalb... Ich kann zu dem Thema auch nur wieder sagen, dass es kaum noch Nullungen/Resets gibt, seit ich myUplink (fast) nicht mehr nutze. Tue ichs doch, dann ist das Problem halt wieder da. Sobald ich den HA von außen erreichbar gemacht habe, werde ich den myUplink aber definitiv abdrehen. Das kann aber noch dauern... |
||
|
||
|
Hallo, Hab auch ein Problem - meine standby Drehzahl ist auf 20% eingestellt - die pumpe tut jedoch nichts, also sie ist aus... hab heute das neueste Update raufgeladen, hat das was mit dem zu tun? |
||
|
||
|
Vielleicht Heizgrenze schon überschritten? |
||
|
||
|
durch das Update wird auch die Durchschnittstemperatur neu geschrieben - dann wird die Heizgrenze erreicht worden sein. Siehst du aber im myuplink |
||
|
||
|
achja... danke für die tipps, das wars 😅 |
||
|
||
|
Hallo in die Runde, das haustechnikdialog Forum hat mich an euch verwiesen... Bei mir setzten sich auch die GM meiner S1155 zurück. Nur leider nicht wie bei euch sehr selten, sondern es scheint nahezu jede Nacht seid einiger Zeit zu sein: Gabe es für das Problem eine Lösung? Im letzten Winter bin ich mit einem Start higebommen, jetzt zerschießt mir der Kram meine ganze Startstatistik 👿: Gruß und danke für eure Hilfe. |
||
|
||
|
schaut nach kompressorhysterese aus. zeig einmal vl-berechnet und vl ... bitte die achsenbeschriftungen mit darstellen... |
||
|
||
|
kannst du die üblichen Verdächtigen aus dem Thread hier schon ausschließen? max. Diff. Verdichter, MyUplink, etc.? |
||
|
||
|
Hast du tatsächliche eine 1155 und keine 1156?🤔 |
||
|
||
hier der VL VL [Vorlauf] der letzen Woche. Was ist eine kompressorhysterese? habe die max. Diff. Verdichter kommplett hochgestellt. Die Anlage ist Nachts nicht mit dem Internet verbunden, von daher hätte ich myUplink mal ausgeschossen, habe aber jetzt auch den Modbus deaktiviert. |
||
|
||
|
eine energieintegralregelung braucht einen notausstieg, wenn abnahme/volumenstrom abschmieren. dass ist das max zulässige delta-T vl-berechnet zu vl-ist. auf max würde ich die nicht stellen wenn du keine problemhydraulik hast. das ist nach deiner grafik auch nicht die ursache... @pedaaa, ex aequo... 😇 |
||
|
||
|
Guten Morgen, hab's jetzt mit den beiden Maßnahmen, die hier schon genannt wurden, probiert. - Modbus und MyUplink getrennt - max. diff Verdichter hochgedreht leider vergeblich. Die Gradminuten springen leider weiterhin jede Nacht auf 0. Hier noch jemand eine weitere Idee/ Vorschlag was ich nicht testen kann? Sonst muss ich mich doch mal an meine Heizungsfirma wenden. Direkt Anfrage bei Nibe wurde leider mit der pauschalen Aussage erst zum Heizungsbetrieb abgebügelt. |
||
|
||
|
Hast Du eine maximale VL VL [Vorlauf] vorgegeben? Ich hatte die bei mir (S2125) anfangs zu niedrig eingestellt. Wenn die VL VL [Vorlauf] dann - durch die Vorgaben der Heizkurve - zu hoch gingen, gab es diese "Notresets" der GMs. |
||
|
||
|
hängts mit der warmwasserbereitung zusammen? bei mir steigt die wärme zum teil bis rauf zum BT25 und die gradminuten werden positiver - bei kleinem delta T vlt schon zu viel? nullung hatte ich bisher jedoch nicht bei der 1155 |