In der Nacht auf gestern hat meine 1255 beschlossen, von selbst die Gradminuten auf 0 zu stellen.


2017/20171206633435.png

Habe mit Casemodder geschrieben, und unsere Fälle sind aber etwas anders. Bei ihm war die WP WP [Wärmepumpe] definitiv aus und hat laut Log wieder gestartet. Bei mir war sie immer aktiv, das sieht man an der Standbykurve der WTr-Pumpe. Die WQ-Pumpe war aus, der Verdichter ebenfalls. Nach 1h20 waren die GM unter dem Schwellenwert, wo sich der Verdichter und somit die anderen Pumpen wieder gemeldet haben.

Hat das von euch schon jemand beobachten können?

Das Haus ist schon lange ausgeheizt, die dzt. Heizlast fordert den Verdichter meist um die 30Hz.

  •  Mikkael
10.1.2026  (#281)
hängts mit der warmwasserbereitung zusammen?
bei mir steigt die wärme zum teil bis rauf zum BT25 und die gradminuten werden positiver - bei kleinem delta T vlt schon zu viel?
nullung hatte ich bisher jedoch nicht bei der 1155

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
10.1.2026  (#282)
hast du schon die fehlermeldungen und logs gecheckt?

1
  •  Christian115
10.1.2026  (#283)
Hey, 

Ich habe keine Fehler in der Anlage. Im Erweiterten Alarmlogo taucht öfters der Fehler 319 Inverter Blockiert. allerdings war die letzte Meldung dazu im November.

Warmwasser wird in der Nacht nicht gemacht, ich blockiert. Zudem lief die Anlage im letzen Winter mit den selben Einstellungen komplett durch.

1
  •  moef
  •   Gold-Award
18.1.2026  (#284)
Sauggas Temperatur

_aktuell/20260118773952.jpg


heute morgen ist das bei meiner F1255-6PC passiert. Und aus. 
KT aus dazu


_aktuell/20260118883822.jpg

Alarm KT aus steht bei -6°.


Laut Diagramm nicht unterschritten. Sie ist nicht wieder von alleine angesprungen. 
Die WQ Pumpe hat immer wieder zwischen 100 und 0% gewechselt, aber der Verdichter sprang nicht an. 
Ich habe dann die WQ Pumpe auf Dauerlauf gestellt und dann musst ich noch 10 Minuten warten bis der Verdichter wieder startete. 
Als einzige Ursache fällt mir ein Software Bug ein. 
Kann es zu eine Vereisung gekommen sein?  Aus den Kurven sehe ich keinen Anlass dafür.