KNV S1155/S1255 Modbus TCP - erste Schritte - Seite 37

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 ... 3 ... 35  36  37 
  •  dkmh
9.12.2019 - 2.3.2026
722 Antworten | 102 Autoren 722
26
748
Bei mir läuft seit letzten Freitag eine neue KNV S1255 und ich wollte mal über meine Erfahrungen zum Thema Modbus TCP berichten, weil es ja eine der Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger ist und vielleicht den einen oder anderen interessiert.

Allzu weit bin ich noch nicht gekommen, aber grundsätzlich läuft es, man kann jetzt ohne extra Zubehör direkt übers lokale Netzwerk die Betriebsparameter abfragen (ändern habe ich noch nicht versucht)

Ablauf: 
1. Wärmepumpe ins Netzwerk bringen (WLAN oder Kabel)
2. Modbus TCP im Menü aktivieren
3. IP Adresse der Wärmepumpe herausfinden (Hab ich im Menü nirgends gefunden, also entweder übers Routerinterface oder per Netzwerkscanner)
4. Mit Modbus TCP client verbinden (ich hab https://www.modbustools.com/modbus_poll.html verwndet zum testen ob die Verbindung grundsätzlich klappt)
  - beim verbinden einfach "Modbus TCP/IP" und die IP Adresse und port 502 einstellen.
  - über das selbe tool kann man auch register abfragen siehe https://www.modbustools.com/quickstart.html

Was man dazu noch braucht ist die Registerbeschreibung, da hab ich mich an folgendes gehalten (Beitrag von sisasole):

https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/221748/Neue-Nibe-S-Serie-Wer-hat-Infos-Lohnt-sich-das-warten-?page=2

Bei den Registern ist der typ zu beachten (holding/input)
Allerdings bekomme ich bei manchen Registern keine Werte, bin mir nicht sicher ob die Liste korrekt und komplett ist.

Aber auf den ersten Blick schaut das alles gut aus, eine gute Lösung für die lokale Einbindung der Wärmepumpe.

  •  hpgo
  •   Bronze-Award
25.2.2026  (#721)
Hallo,
ich wollte gestern mal meine S1255 mit evcc verbinden (wird seit Anfang Jänner von evcc unterstützt- SG Ready) das hat auch geklappt. 
   
Gibt es einen Modbus-Register um den Modus der WP WP [Wärmepumpe] auszulesen?
Ob sie im SG-Ready Modus Blockierung, Normalbetrieb, Niedrigpreismodus oder Überkapazitätsmodus ist?
Lg

1
  •  blosso
  •   Bronze-Award
2.3.2026 7:10  (#722)
Ich bin gerade auch dabei die Wärmepumpe S1156 ins Loxone zu integrieren.
Hat grundsätzlich auch ganz gut funktioniert, jedoch wenn ich Modbus TCP bei der WP WP [Wärmepumpe] aktiviere ändert sich die Heizkurve direkt auf 0/0 und der Brauchwasserbedarf auf niedrig.
Ich kann die Heizkurve anschließend an der WP WP [Wärmepumpe] nicht mehr ändern und auch in der Loxone APP ist es mir nicht möglich..wie muss ich hierzu vorgehen? (Hab es dann wieder deaktiviert und jetzt läuft die WP WP [Wärmepumpe] wieder wie gewohnt)

1